Perte puissance

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Gildas35
Messages : 4
Enregistré le : 05 mai 2019 20:20
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non

Perte puissance

Messagepar Gildas35 » 05 mai 2019 22:00

Bonjour, j'ai un message d'erreur sur mon onduleur sunny boy 3000.
Un voyant rouge s'allume avec comme message " netzstoerung ", ce qui ce traduit par perte de puissance. Donc la production s'arrête totalement et repars normalement. Suite à ce soucis, j'ai eu une perte de revenu de 1/3. La panne vient elle de mes panneau ou de l'onduleur ?

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8349
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Perte puissance

Messagepar JujuY » 05 mai 2019 23:01

netzstoerung c'est un défaut réseau (netz en allemand). Donc c'est un défaut détecté par l'onduleur.

Peux-tu vérifier si la tension et la fréquence du réseau sont dans la plage admise au moment du défaut (tension comprise entre 207V et 253V, fréquence comprise entre 47,5Hz et 50,2Hz) ?

La fréquence peut être altérée si ton quartier est alimenté par un groupe électrogène de secours par exemple
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Gildas35
Messages : 4
Enregistré le : 05 mai 2019 20:20
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non

Re: Perte puissance

Messagepar Gildas35 » 06 mai 2019 01:08

Entre les panneaux et le onduleur j'ai 200 v et du onduleur au réseau 245 v, par contre aucune idée des Hz. Pendant 7 ans, je n'ai eu aucun soucis et du jour au lendemain j'ai des arrêt régulier et quotidien depuis 2 ans.
Je suis dans un lotissement, pas de groupe électrogène. Par contre mes soucis ont commencé à une période où erdf à fait des travaux sur le réseau. À l'époque le réseau arrivait dans ma commune en fin de ligne, ils ont fait une boucle, cela n'a peut être rien avoir.
J'ai contacté mon installateur, il y a eu changement de patron. Et il a pas l'air de vouloir ce déplacer, ma décennal arrive à terme en décembre, donc je voudrais être sur que ce soit pas un problème d'installation.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8349
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Perte puissance

Messagepar JujuY » 06 mai 2019 05:40

245V c'est assez élevé. As-tu la possibilité de mesurer cette tension lorsque l'onduleur est en défaut ?

La phase, sur laquelle tu es raccordé, est sans doute utilisée par une autre installation PV
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

ElectronLibre28
Messages : 92
Enregistré le : 25 nov. 2016 11:42
Departement/Region : 28
Professionnel PV : non

Re: Perte puissance

Messagepar ElectronLibre28 » 06 mai 2019 09:00

Bonjour
En lisant ta notice , tu dois pouvoir lui faire afficher les messages en français .
J'ai déjà eu cette panne sur un SMA 2100 TL .
C'était un optocoupleur qui n'avait plus assez de gain pour détecter la présence du réseau .

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3672
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Perte puissance

Messagepar tignous84 » 06 mai 2019 10:00

J'ai appris récemment que les opto coupleurs "vieillissaient" ,on les évite dans les micro onduleurs :(
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8349
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Perte puissance

Messagepar JujuY » 06 mai 2019 10:50

tignous84 a écrit :J'ai appris récemment que les opto coupleurs "vieillissaient" ,on les évite dans les micro onduleurs :(
Certes un optocoupleur vieilli (baisse progressive du coefficient de transfert = CTR) mais il suffit d'anticiper cette baisse en utilisant judicieusement les optocoupleurs, sans les surcharger par un courant primaire (led) trop fort et avec un courant secondaire modeste. Bref de respecter les spécifications des constructeurs. ;)

Dans mon boulot, j'utilise des optocoupleurs depuis des dizaines d'années sans souci de fiabilité particulier 8-) et pourtant la température ambiante des systèmes est plutôt élevée :?
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01


Retourner vers « Pannes et problèmes »