panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


harleymoto
Messages : 6
Enregistré le : 17 avr. 2019 20:40
Departement/Region : belgique
Professionnel PV : non

panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar harleymoto » 17 avr. 2019 21:02

bonjour , j'ai un probleme avec mon installation

onduleur Aurora 5000 installée le 07/12 jamais eu de problème

depuis quelques jours, mon onduleur, peut importe la luminositée , indique en entre DC : 35-38w maximun
j'ai vérifié avec un ami électronicien, mes panneaux solaires ne sont pas en cause car au moiment du test, ils produissaient 4500 w .. l'onduleur affichait 37w

et il n'y a bien que 37w qui partent dans le circuit AC :shock:

aucun code d'erreur ne s'affiche sur l'écran LCD

j'ai vérifier les connections sont Ok
j'ai débranché DC et AC plusieurs fois puis remis en marche (sans soleil / avec soleil) mais non des qu'il y a de la luminositée il démarre et reste à maxi 37w

j'ai contacté l'installateur de l'époque ?? qui m'a renvoyé vers l'importateur (de l'époque) qui apres 15 jours ... m'a renvoyé chez "l'importateur Aurora actuel" ... et j'attends leurs réactions..

j'ai vu q'u'il y avait une solution pour l'erreur 031

mais pour mon type de problème, quelqu'un a-t-il une idée car je sent bien venir le coup du "hors garantie" .. alors que sur ma facture il est noté 10 ans ...

Merci d'avance pour votre aide

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27730
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar Regismu » 17 avr. 2019 22:01

Bonsoir

s'il y a marque 10 ans de garantie sur ta facture c'est à ton installateur de se débrouiller au plus vite
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5275
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar ericg » 18 avr. 2019 08:06

Comment avez vous testé les modules en production à 4500W?

sujet déplacé en pannes et problèmes.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

harleymoto
Messages : 6
Enregistré le : 17 avr. 2019 20:40
Departement/Region : belgique
Professionnel PV : non

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar harleymoto » 18 avr. 2019 15:16

Il a testé avec un multimètres en débranchant les fiches et en mesurant circuits par circuit , sur son écran s affichait en w la production instantanée de la série
De panneau testées.

Donc on en a conclus que le problème ne venait pas des panneaux

Depus ce matin, le problème a un peu évolu
La société ABB qui semble être l importateur actuel d aurora en belgique confirme que je suis bien sous garantie (houff) MAIS ... panne non répertoriée chez eux donc ce matin j ai dû emplir un nouveau formulaire en ligne (du même site que ABB mais d un service différent (super la transmission d info en interne ) et je dois attendre d être contacté pour qu ils envois un technicien ...

Bon soyons positif .. cel évolue ...

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5275
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar ericg » 18 avr. 2019 17:16

Avec un multimetre je doute qu'il ai pu tester la puissance d'une chaine de modules...mais je peux me gourrer.
A moins qu'il utilise un appareil de ce type: https://www.ht-instruments.com/fr-fr/pr ... /pvchecks/ mais on est un peu eloigné d'un multimetre...

Ca serait sympa de suivre les règles du forum et de commencer avec une presentation personnelle et ensuite une description de l'installation. Connaitre le type des modules serait aussi un plus pour verifier qu'il n'y a pas de probleme connus qui empecherait la production.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4097
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar ENR41 » 18 avr. 2019 21:06

C est plutôt des volts qu il mesure sur la série de panneaux
Après il faut mesurer aussi l amperage de la chaine en plein soleil mais la faut être outillé pour éviter de faire des flashs
Et aurore c est la filiale abb qui s occupe des onduleur powerone
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11516
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar laurent35000 » 19 avr. 2019 10:25

C'est quand même le boulot de ton installateur et pas a toi de faire les recherches....
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

harleymoto
Messages : 6
Enregistré le : 17 avr. 2019 20:40
Departement/Region : belgique
Professionnel PV : non

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar harleymoto » 19 avr. 2019 23:46

Mo installateur prétend qu il n install plus cette marque donc m envoi promener

J attends que abb m envois un technicien de chez eux pour identifier le problème ...
J espère que ce sera la semaine prochaine quand même
Tien c’est pas plustot avec un ohm mètre que l on mesure la puissance ?

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27730
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar Regismu » 20 avr. 2019 08:07

RAPPEL

Regismu a écrit :Bonsoir

s'il y a marque 10 ans de garantie sur ta facture c'est à ton installateur de se débrouiller au plus vite
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

vlb06
BDPV
BDPV
Messages : 454
Enregistré le : 31 déc. 2011 02:32
BDPV : limelli
Departement/Region : 06
Professionnel PV : non
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar vlb06 » 20 avr. 2019 09:26

harleymoto a écrit :Mo installateur prétend qu il n install plus cette marque donc m envoi promener


Belle mentalité , quand ils ne sont pas en faillite ils se moquent quand même des clients :evil:

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4097
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar ENR41 » 20 avr. 2019 19:12

En espérant qu il fasse pas partie du réseau insoco sinon il faut le faire savoir, c est quand même fou que ton installateur t envoie promener
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

harleymoto
Messages : 6
Enregistré le : 17 avr. 2019 20:40
Departement/Region : belgique
Professionnel PV : non

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(aa

Messagepar harleymoto » 20 avr. 2019 19:46

Évolution du jour vers 15h il y a eu comme une détonation dans le garage puis mon détecteur incendie a sonné

Un léger voil de fumée sortait de l onduleur :-/(
Le capot avant est déformé et « miracle «  il affiche Code défaut E0031 :-))). Donc là ils pourront pas dire que c est pas sous garantie puisque ce défaut est super connu

Par précaution j ai débranché les fils venant de mes panneaux , couper l onduleur et couper sa liaison vers le courant AC

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11516
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar laurent35000 » 23 avr. 2019 09:21

Je sais pas en Belgique mais en France si installation de moins de 2 ans , ton installateur, qu'il le veuille ou pas doit assurer le bon fonctionnement de l'installation, donne son nom voir si il est connue
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4097
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar ENR41 » 23 avr. 2019 19:40

Bon la tu as un relais qui a implosé bref la faut échangé
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

harleymoto
Messages : 6
Enregistré le : 17 avr. 2019 20:40
Departement/Region : belgique
Professionnel PV : non

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar harleymoto » 24 avr. 2019 09:46

Évolution du jour (un vrai feuilleton )

L importateur ABB confirme que c est bien (maintenant ) sous garantie :D

Mais .. ils doivent avoir la confirmation de l usine en Italie (sic ) :shock:

Le mail suivant .. unonduleur a été commandé et doit être livré par l Italie ...

Restera l installation ? Bah à la limite cela je peux le faire s il y a Pas de parametrage (il me semble avoir vu calibrage automatique en court ) la dernières fois Oise qu je l avais coupé puis rallumé

harleymoto
Messages : 6
Enregistré le : 17 avr. 2019 20:40
Departement/Region : belgique
Professionnel PV : non

Re: panne onduleur Aurora 5000 .. sans code erreur :-(

Messagepar harleymoto » 18 mai 2019 16:06

Bonjour ,

Suite à un séjour imprévu à l’hopital .. mon problème d onduleur a pris du retard mais est enfin résolu

Don finalement j ai troué l importateur belge des onduleur aurora (société ABB)
Après discutions et finalement « implosion «  de mon ancien onduleur la firme a acceptée la prise en garantie de l appareil
Il a fallut une 10ene de jours pour que l usine envoi un nouvel onduleur
Et finalement la société ABB a bien remplacée GRATUITEMENT mon onduleur
L’installation est à nouveau en état de fonctionne :-)