Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Gratuit et sans engagement
http://www.bdpv.fr/fr/verifDevis.php


goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Messagepar goujon31 » 25 mars 2019 13:48

Bonjour à tous,
Hier après midi mon onduleur aurora power one ne se connectait plus et me donnait un code erreur E031
J'ai dans un premier temps couper l'alimentation générale 20 minutes et remis en service.
Même constatations code erreur E031. En regardant de plus près dans les deux coffrets situés dessous l'onduleur ( coupure sortie et entrée onduleur) j'ai remarqué que les trois parafoudre était rouge.
Qu'en pensez vous la panne est elle irrémédiable comme vue sur pas mal de post ici ? ou bien je peux tenter de changer les cartouches des parafoudres?
Je précise qu'a l'origine la société(vivenci) qui nous a installée les panneaux nous avait garantie l'onduleur 20 ans comme les panneaux mais celle ci a fondu les plombs.
je vous donne les references que j'ai relevées sur l'onduleur.
4140 Legrand
Aurora power one PVI.3.0 OUTD FR
PN:3G96997A00LG
SN: 327331
WK 43110
S 310 18364 Q 100.
Merci pour vos éventuelles réponses et bonne journée :)

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27356
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar Regismu » 25 mars 2019 14:03

Bonjour

à lire et il y en a d'autres viewtopic.php?t=39482

c'est une garantie constructeur ou installateur sur ton appareil ? de quand date la facture ?

pas de fiche BDPV de ton installation ? : https://www.bdpv.fr/fr/
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4378
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar flen42 » 25 mars 2019 14:36

pour vérifier que cela vient des parafoudre : débranche les ! le temps de faire l'essai

normalement tu dois avoir un sectionneur d'isolement du parafoudre ou il est intégré dans les parafoudres et tu dois simplement les tirer pour les déposer .


envoie une photo du coffret ouvert ( enlever le capot 4 vis ) pour qu'on puisse te guider
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar goujon31 » 25 mars 2019 17:01

Merci déjà de votre premier retour
En ce qui concerne la garantie et la fiche bdpv je regarde cela de près et au plus vite
Pour ce qui concerne les parafoudres je met deux photos comme j'ai un coffret coupure d'urgence entrée et coupure d'urgencesortie onduleur et que les deux ont des parafoudres.j'ai déjà enlevé les cartouches mais cela ne suffit pas visiblement pour faire le test je met donc les deux photos des coffrets.
Merci de me donner la procédure pour faire ce test sans les cartouches parafoudre. :)

Image

Image

flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4378
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar flen42 » 25 mars 2019 17:31

revoir la procédure d'insertion d'image ....
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar goujon31 » 25 mars 2019 18:52

Voila les deux images en espérant que cela fonctionne ;)

Image

Image

eric86
BDPV
BDPV
Messages : 353
Enregistré le : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar eric86 » 25 mars 2019 20:21

Les cartouches sont retirées, il faut remettre sous tension. En premier le DC (le sectionneur bleu de la deuxième photo) puis l'AC (le disjoncteur gris de la première photo) Attention j'ai l'impression que les positions des interrupteurs n'est pas la bonne.

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar goujon31 » 25 mars 2019 20:49

Bonsoir,
En ce qui concerne le premier coffret a remettre en service j'ai compris la manipulation
Pour ce qui concerne la deuxième manipulation je suppose que je ne remet en service que le 30 mili et que le c25 je le laisse en off,après tu me parle qu il te semble que les inter son mal positionnés tu veux dire quoi je ne comprends pas :(
Merci en tout cas

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar goujon31 » 25 mars 2019 21:17

Bonsoir,
j'ai oublié de préciser que j'avais coupé aussi le disjoncteur principal au compteur edf de l'installation photovoltaique.
Je dois le remettre en service avant les coffrets ou pas?

Gerard971
Messages : 279
Enregistré le : 03 sept. 2016 21:19
Departement/Region : 971
Professionnel PV : non

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar Gerard971 » 25 mars 2019 22:59

Bonsoir!
D'après mon manuel le code 031 indique une différence de potentiel trop importante au niveau du relai de sortie. Autrement dit une résistance au contacts. Rien à voir avec le parafoudre qui aurait pu claquer il y a longtemps.
Si ton relai n'est pas complétement cramé l'onduleur devrait produire un peu au petit matin puis ressortir ce code 31 et se déconnecter quand la production commencera à augmenter.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8465
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar JujuY » 25 mars 2019 23:00

Coupure installation : AC puis DC
Remise en service : DC puis AC

Le code E031 sur cet onduleur traduit, dans la majorité des cas, un problème de connexion au niveau des relais de coupure internes (relais défectueux, mauvaises soudures, etc)

J'ai déjà recensé 22 onduleurs Aurora Power One ABB avec ce code défaut sur le Forum PV ;)

Effectivement les parafoudres détériorés, c'est un problème distinct et sans relation directe de cause à effet
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar goujon31 » 25 mars 2019 23:21

Merci de vos réponses même si elles m'enchante pas ni ne me rassure sur l’état de mon onduleur, Donc si j'ai bien compris il me reste à jeter le tout a la poubelle :( ou à le démonter et contrôler si une soudure ne serait pas défectueuse et peut être a changer des relais.

a votre avis y a t il un espoir?

Bonne soirée et encore merci

eric86
BDPV
BDPV
Messages : 353
Enregistré le : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar eric86 » 26 mars 2019 00:53

goujon31 a écrit :Bonsoir,
En ce qui concerne le premier coffret a remettre en service j'ai compris la manipulation
Pour ce qui concerne la deuxième manipulation je suppose que je ne remet en service que le 30 mili et que le c25 je le laisse en off,après tu me parle qu il te semble que les inter son mal positionnés tu veux dire quoi je ne comprends pas :(
Merci en tout cas

J'ai eu du mal à lire les photos.
Mais comme l'a écrit JujuY
JujuY a écrit :Coupure installation : AC puis DC
Remise en service : DC puis AC
Tu termines par le disjoncteur principal
goujon31 a écrit :a votre avis y a t il un espoir?
Il y en a plein sur ce forum qui ont pris leur fer à souder pour réparer ... pour pas très cher

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Messagepar goujon31 » 26 mars 2019 07:57

Bonjour,

Merci pour vos réponses, je n'ai pas tester la remise en service pour voir si la production démarrait bien le matin pour s’arrêter des que cela montait en puissance, je testerai ça demain matin.
Du coup je vais poster dans la journée des photos un peu plus nette de mon installation.
Je démonterai des que possible la carte de mon onduleur déjà pour vérifier les soudures et vous envoyer une photo aussi pour que vous m'aidiez a voir ou sont les relais en cause.
Est ce que les relais se trouvent facilement aussi? :oops:

Merci et bonne journée

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8465
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Messagepar JujuY » 26 mars 2019 08:08

Oui les relais, au nombre de 4, modèle AZ2150W-1AE-12DEFT (si mes infos sont exactes) sont facilement localisables. Il faut suivre l'arrivée AC, passer le filtrage (selfs et condensateurs) pour arriver sur les relais.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

ElectronLibre28
Messages : 93
Enregistré le : 25 nov. 2016 11:42
Departement/Region : 28
Professionnel PV : non

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Messagepar ElectronLibre28 » 27 mars 2019 06:56

Bonjour
Si tu souhaites faire la réparation , contacte moi en MP et je te donnerai quelques conseils .

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Messagepar goujon31 » 27 mars 2019 08:12

Bonjour à tous,
Gerard971 a écrit :Bonsoir!
D'après mon manuel le code 031 indique une différence de potentiel trop importante au niveau du relai de sortie. Autrement dit une résistance au contacts. Rien à voir avec le parafoudre qui aurait pu claquer il y a longtemps.
Si ton relai n'est pas complétement cramé l'onduleur devrait produire un peu au petit matin puis ressortir ce code 31 et se déconnecter quand la production commencera à augmenter.


J ai effectué le test ce matin de remettre en service au petit matin toujours le code E031 le relais doit être mort.

Merci et bonne journée

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Messagepar goujon31 » 27 mars 2019 08:13

Bonjour,
désolé je ne sais pas mettre plusieurs citations dans le même message :o

ElectronLibre28 a écrit :Bonjour
Si tu souhaites faire la réparation , contacte moi en MP et je te donnerai quelques conseils .


Merci pour ton aide je ne manquerai pas de te contacter .

Bonne journée

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11354
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Messagepar laurent35000 » 27 mars 2019 09:31

Tu peux faire confiance a electronlibre 28, il est pas a son coup d'essai :mrgreen:
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

goujon31
Messages : 18
Enregistré le : 25 mars 2019 11:41
Departement/Region : 31280
Professionnel PV : NON

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031

Messagepar goujon31 » 27 mars 2019 20:30

Bonsoir,

laurent35000 a écrit :Tu peux faire confiance a electronlibre 28, il est pas a son coup d'essai :mrgreen:


Je ne doutais pas des savoirs d electronlibre 28 et je pense que je le solliciterai sans problèmes.
Ceci dit je part vendredi matin pour 4 jours donc je pense que je le ferai a mon retour en attendant je fait chauffer le fer a souder :)
electronlibre 28 tiens toi prêt ;)
Merci


Retourner vers « Pannes et problèmes »