Page 1 sur 1

SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 10 mars 2019 14:54
par kaza7
Bonjour,

je ne sais pas si c'est un problème lié à mon onduleur, mais depuis hier (quand je m'en suis rendu compte, peut-être un peu avant), l'onduleur affiche ceci:
panne réseau -- Redémarrer DS -- Vérifier fusible.
Evidement il s'allume, j'arrive à me connecter via le sunny beam, mais pas de production, toujours à 0.
J'ai redémarré l'onduleur, mais cela n'a rien changé
Si quelqu'un à une idée?
Merci

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 10 mars 2019 14:56
par Regismu
Bonjour

déjà : as tu arrêter complètement TOUTE l'installation et la redémarrer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 10 mars 2019 16:22
par JujuY
Je suppose que c'est le code d'erreur n°8 (le texte prévu au manuel d'installation est un peu différent)

L'onduleur ne "voit" pas le réseau AC ! Tous les disjoncteurs AC sont-ils bien enclenchés ?

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 12 mars 2019 12:47
par kaza7
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Je vérifie et je vous tiens au courant.

Effectivement cela correspond à ceci dans le manuel:

Attente de la tension du réseau > Panne du réseau > Vérifier le fusible
Le câble AC n’est pas raccordé correctement ou le jeu de données régionales
n’est pas correctement paramétré.
Solution :
• Assurez-vous que le câble AC est correctement raccordé (voir instructions
d’emploi de l’onduleur).
• Assurez-vous que le jeu de données régionales est correctement
paramétré.
• Vérifiez le fusible.

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 12 mars 2019 13:13
par laurent35000
Vérifie également le 30 mA ....

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 15 mars 2019 08:54
par kaza7
Bonjour,

voilà, j'ai vérifié (à l’œil nu) mais je vois rien d'anormal (pas de fil grillé), j'ai tout arrêté et attendu 1h environ et après redémarrage toujours la même erreur:
8 - panne réseau - redémarrer DS - Vérifier fusible.

Je vous joints qcqs photos (on sait jamais).

Pour les disjoncteurs, y 'en a 2, un pour la non consommation, et le 2eme pour l'injection dans le réseau, tous les deux enclenchés, c'est quoi ces disjoncteurs AC?

Si possible de me préciser quel fusible vérifier (éventuellement changer)?
Comment on peut vérifier si le jeu de données régionales est correctement paramétré?

Merci

Image
Image
Image

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 15 mars 2019 09:04
par Regismu
entre l'onduleur et le reseau tu dois avoir un boitier de protection AC : c'est marque dessus .. etiquette jaune

et le disjoncteur ENEDIS

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 15 mars 2019 19:26
par kikuyu1
Bonsoir

Le schneider est en position basse, il a saute.

Image

Cdlt

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 15 mars 2019 21:17
par JujuY
Je confirme il s'agit d'un disjoncteur à deux "manettes" externes pour distinguer un déclenchement par maximum de courant (surcharge manette noire) d'un déclenchement par action du différentiel (manette blanche).

Lorsque les deux manettes sont enclenchées en position haute, l'appui sur le bouton de test (rond blanc) provoque l'abaissement des deux manettes (la blanche entraine la noire)

Pour refermer/remettre le capot sur l'onduleur, suivre à la lettre la procédure décrite en page 89 du manuel d'installation

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 15 mars 2019 21:27
par silicium81
Je l'ai vu aussi mais ce n'est pas baissé volontairement pour pouvoir ouvrir en sécurité le 3000TL ?
J'ose croire que kaza7 sait qu'un disjoncteur est passant avec les leviers en haut :o

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 19 mars 2019 14:21
par kaza7
Bonjour,

moi aussi c'est la première chose que j'ai vue, je l'ai tout de suite remonté (en journée) mais bizarrement cela n'a rien changé, et je ne me suis pas posé plus de questions que ça!!
Suite au message de kikuyu1, je l'ai donc remonté (en nuit) et le lendemain tout était ok :) je ne sais pas ce qu'il peu le faire sauter? les vents violents qu'on avaient?
En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils et votre aide!

p.s. merci à JujuY car effectivement je n'ai pas réussi à remettre le capot.

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 19 mars 2019 17:56
par JujuY
La manette noire correspond à un déclenchement par sur-courant (surcharge). Si le réarmement n'est pas efficace, essaye d'abaisser la manette blanche (par appui sur le bouton de test) avant de réarmer le disjoncteur en soulevant la manette noire.

Si ce défaut se reproduit, pense à ouvrir le disjoncteur de branchement Enedis (BACO) puis à réarmer les différents disjoncteurs en terminant par le disjoncteur de branchement (BACO).

Re: SMA Sunny boy 3000TL Problème

Posté : 30 mars 2019 08:01
par legarsdusud
bonjour

sans en être sûr, je vois sur la photo de votre onduleur en haut à gauche une des 2 varistances (composant en forme de disque rouge avec de la gaine thermo autour) légèrement gonflée

pourriez vous vérifier SVP en coupant la gaine thermo avec un petit c'est sans impact.
COmme on est coté DC : faire la manipulation hors tension DC => LA NUIT (sans lune en plus) et déconnecter à cette occasion les fiches des strings

A++