Disjonctions erratiques et incompréhensibles...! Des idées?

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


Stan44
Messages : 13
Enregistré le : 26 déc. 2018 08:25
Departement/Region : 44
Professionnel PV : NON

Re: Disjonctions erratiques et incompréhensibles...! Des idées?

Messagepar Stan44 » 22 janv. 2019 23:11

Hello ENR41,

Non, mais je ne peux pas faire tourner sans les parafoudres pour deux raison:

1. Ceux dans les boites de jonction et dans les modules ne peuvent être chuinté

2. Trop de risque pour l'installation

De plus, ils viennent d'être testé donc je ne vois pas comment le problème pourrait venir de là….

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8502
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Disjonctions erratiques et incompréhensibles...! Des idées?

Messagepar JujuY » 23 janv. 2019 00:51

On peut toujours déconnecter une borne sur deux des parafoudres pour une période de temps de quelques jours (pour limiter le risque, surtout en ce moment, ce n'est pas un temps orageux)

Comment tes parafoudres ont-ils été testés ?
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Stan44
Messages : 13
Enregistré le : 26 déc. 2018 08:25
Departement/Region : 44
Professionnel PV : NON

Re: Disjonctions erratiques et incompréhensibles...! Des idées?

Messagepar Stan44 » 23 janv. 2019 09:09

Le problème est qu'il n'y a pas qu'un parafoudre…

Il y en à 4 par boites de jonction (il y a 5 boites de jonction) et 3 par modules (4 modules) cela fait donc 32 parafoudres…

De plus ce sont des "Finder 7P.20.9.500.0020 en 160A".

youn260
Messages : 17
Enregistré le : 09 sept. 2018 08:18
Departement/Region : 22260
Professionnel PV : non

Re: Disjonctions erratiques et incompréhensibles...! Des idées?

Messagepar youn260 » 23 janv. 2019 09:55

bonjour
ce serait trop simple
mais j'ai eu cette panne
liaison rj45 foireuse
on sait jamais
je poste quand mème que c'est nul

Stan44
Messages : 13
Enregistré le : 26 déc. 2018 08:25
Departement/Region : 44
Professionnel PV : NON

Re: Disjonctions erratiques et incompréhensibles...! Des idées?

Messagepar Stan44 » 23 janv. 2019 09:56

Bonjour Youn260,

En quoi le rj45 peut faire sauter ton install?

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4048
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Disjonctions erratiques et incompréhensibles...! Des idées?

Messagepar ENR41 » 23 janv. 2019 21:04

Je ne voit pas pourquoi tu ne pourrait pas tourner sans les parafoudre dc car y a des région c est même pas obligatoire sur la partie dc et simplement voir à déconnecter la terre de dessus pour voir
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image