Page 1 sur 2

2250 W c

Posté : 09 juil. 2018 15:07
par mike58
2250 W c dans le 58 j'ai 9 panneaux un onduleur kaco powador

sur quel borne du boitier AC dois je connecter la phase et le neutre?

Re: 2250 W c

Posté : 09 juil. 2018 15:11
par Regismu
pour poster tes photos sur le forum viewtopic.php?f=49&t=6830

Re: 2250 W c

Posté : 09 juil. 2018 17:56
par mike58
Image

lien édite

Re: 2250 W c

Posté : 10 juil. 2018 17:41
par laurent35000
Bonjour,

Une petite description serait sympa, ils viennent d'ou les panneaux, marque et modèle, tu as fais le nécessaire a la mairie et commencer la cac ou CRAE avec ENEDIS ?

Re: 2250 W c

Posté : 10 juil. 2018 18:11
par Regismu
c'est un dossier sinistre ;)

Re: 2250 W c

Posté : 10 juil. 2018 19:26
par ericg
Regismu a écrit :c'est un dossier GPPEP ;)

Et? Celà ne nous donne pas plus d'infos sur le forum... ;)

Re: 2250 W c

Posté : 10 juil. 2018 19:38
par Regismu
non car il ne peut pas tout dire ;)

mais les caractéristiques de l'installation Oui :sun:

Re: 2250 W c

Posté : 10 juil. 2018 22:30
par ericg
Et bien vu la question, sans plus d'explication, il n'y aura pas beaucoup de réponses... :cry:

Re: 2250 W c

Posté : 10 juil. 2018 22:32
par Regismu
au vu de la photo il est pas possible de dire ou se raccorde la phase et le neutre pour alimenter le tableau electrique ? :?

Re: 2250 W c

Posté : 11 juil. 2018 06:32
par flen42
Mais si !

Le câble arrivant de l'onduleur se raccorde sur le bourbier de droite

Le câble allant au compteur se raccorde sur le bourbier de droite

Le neutre sur le bleu

La phase sur le noir

Re: 2250 W c

Posté : 11 juil. 2018 07:29
par coucou39
flen42 a écrit :Mais si !

Le câble arrivant de l'onduleur se raccorde sur le bourbier de droite

Le câble allant au compteur se raccorde sur le bourbier de droite

Le neutre sur le bleu

La phase sur le noir


Ah la saisie prédictive des claviers de mobile :lol:
le dictionnaire est le suivant
bourbier = bornier
2eme droite = gauche
:lol:

Re: 2250 W c

Posté : 11 juil. 2018 07:41
par Regismu
merci :sun: :sun:

Re: 2250 W c

Posté : 11 juil. 2018 08:39
par laurent35000
Le mieux est de verifier quand meme au volt metre la phase et le neutre, des fois que ce serait inverser, les couleurs, j'ai pas toujours confiance

rappel
neutre - terre = 0 ou proche de 0 V
phase - terre = 230 ou proche de 230 V

Re: 2250 W c

Posté : 11 juil. 2018 08:39
par flen42
je hait cette fonction !

l'automatisme dessaisit l'humain de son libre arbitre !

Re: 2250 W c

Posté : 14 juil. 2018 09:12
par mike58
https://imageshack.com/i/pmnOrsy2j
https://imageshack.com/i/pnbtDLdJj
https://imageshack.com/i/pl4nTWc7j
https://imageshack.com/i/pnl5X4zKj
https://imageshack.com/i/pm5CAAMAj
https://imageshack.com/i/podLLw9ej
https://imageshack.com/i/poQ5iFscj
https://imageshack.com/i/pnUSEyeej

Merci pour vos réponses,ainsi on a pu raccordé mais voici les défauts qu'on constate...Si vous avez une idee des actions que l'on doit faire pour que cela fonctionne bien je vous en serais gres ;)

Merci d'avance

Re: 2250 W c

Posté : 14 juil. 2018 09:13
par mike58
Image

Re: 2250 W c

Posté : 14 juil. 2018 09:13
par mike58
Image

Re: 2250 W c

Posté : 14 juil. 2018 09:14
par mike58
Image

Re: 2250 W c

Posté : 14 juil. 2018 09:15
par mike58
Image

Re: 2250 W c

Posté : 14 juil. 2018 09:15
par mike58
Image