Messagepar ENR41 » 21 nov. 2018 18:44

bonjour,

c est surement le parafoudre en cause

j y avait pensé mais trop tard :twisted: et avec tout les tests que je lui ai fait faire j ai zappé
c est bien ta maintenant deux onduleurs le solarmax n est peut etre pas mort
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3720
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: defaut isolation

Messagepar tignous84 » 21 nov. 2018 18:47

Humm,et ce ne serait pas la première fois :(
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

shivanne
Messages : 38
Enregistré le : 11 janv. 2013 14:50
Departement/Region : 49
Professionnel PV : non

Re: defaut isolation

Messagepar shivanne » 15 févr. 2019 14:00

coucou

j reviens sur mon problème que j ai régler moi meme en faisant une ptite reflexion. ce n est pas le parafoudre qui déconnait mais les barettes de liaison, les 2 petites vis . je les ait enlever sur le + et - et ca produit sans probleme.

J ai juste une question, est ce vraiment utile cette barette de tension?? j essaierais d isoler en remettant la barette sur la partie - pour voir si c est du coté du + qui bloque ou du coté du - .

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3989
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: defaut isolation

Messagepar ENR41 » 15 févr. 2019 15:35

Tu peu m envoyer une photo