dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



obelix031
BDPV
BDPV
Messages : 35
Enregistré le : 21 janv. 2015 12:41
BDPV : obelix031
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar obelix031 » 14 sept. 2017 14:30

La difficulté: A est l'assurance décennale de l'installateur d'origine du système photovoltaïque, B la décennale de l'installateur des cartes.
Même si l'installation des cartes a été imposée par A, on peut supposer que ce A répondra que le problème vient maintenant de cartes garanties par un autre assureur.
Si on se retourne vers B , comment pourraient ils accepter de prendre en charge les panneaux complets et pas seulement les cartes?
Donc quelle stratégie adopter?

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9630
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar laurent35000 » 14 sept. 2017 17:45

obelix031 a écrit :La difficulté: A est l'assurance décennale de l'installateur d'origine du système photovoltaïque, B la décennale de l'installateur des cartes.
Même si l'installation des cartes a été imposée par A, on peut supposer que ce A répondra que le problème vient maintenant de cartes garanties par un autre assureur.
Si on se retourne vers B , comment pourraient ils accepter de prendre en charge les panneaux complets et pas seulement les cartes?
Donc quelle stratégie adopter?


D'ou l’intérêt d’écouter le GPPEP, et le forum, il fallait refuser le changement des cartes, maintenant ils vont encore plus se renvoyer la balle
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25110
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar Regismu » 15 sept. 2017 08:16

mais ces cartes n'ont aucune garantie donc c'est bien celui qui a impose cette solution qui est responsable et ils sont deja au courant

Je rappelle que les vrais professionnels du photovoltaïque ont toujours refuse cette solution de bricolage :evil:

obelix031
BDPV
BDPV
Messages : 35
Enregistré le : 21 janv. 2015 12:41
BDPV : obelix031
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar obelix031 » 15 sept. 2017 08:53

D'après ma facture, les cartes Synairgie ont une garantie de 5 ans, cette garantie n'aurait aucune valeur?

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9630
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar laurent35000 » 15 sept. 2017 09:14

Qui a donné l'ordre de changer les cartes, ton assurance, l'assurance de ton installateur, toi tout seul ...?
Si c'est l'assurance de ton installateur, tourne toi vers lui en imposant de changer les panneaux car ce qu'il a préconisé n'est pas fiable.
Si c'est ton assurance, meme démarche.
Si c'est toi, fais marcher la garantie des cartes si tu veux..... :roll: :roll:
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

obelix031
BDPV
BDPV
Messages : 35
Enregistré le : 21 janv. 2015 12:41
BDPV : obelix031
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar obelix031 » 15 sept. 2017 17:05

Les cartes ont été changées à la demande de la décennale de l'installateur d'origine, disparu à ce jour.
Vu le nombre de cartes Vital Synairgie fabriquées,je suppose que nous sommes nombreux dans ce cas ,mais quel pourcentage s'est manifesté auprès du GPPEP?

Avatar du membre
mirage40
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 2292
Enregistré le : 25 août 2008 01:00
Localisation : 40

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar mirage40 » 16 sept. 2017 07:54

obelix031 a écrit :Les cartes ont été changées à la demande de la décennale de l'installateur d'origine, disparu à ce jour.
Vu le nombre de cartes Vital Synairgie fabriquées,je suppose que nous sommes nombreux dans ce cas ,mais quel pourcentage s'est manifesté auprès du GPPEP?


D'abord je voudrais dire à tous de rester sympa et courtois, la solution n'est pas facile et certains d'entre nous ont étés contraint d'utiliser ce type de carte car ils n'avaient pas le choix (souvent financièrement)

Nous avons peu de retour pour l'instant car seul le GPPEP a communiqué malgré la liste impressionnante des personnes au courant, assureurs, ré-assureurs AQC Enerplan SER, CRE, organismes certificateurs et j'en passe (j'ai bien entendu les noms)

Nous avons également la liste des installateurs qui ont utilisé cette solution de dépannage mais je ne pense pas que sa diffusion soit utile.

Il y a bientôt (le 27/09) une nouvelle réunion pour étudier le cas des Kostal et des cartes ''Mayamax'' vital solution.

Ce qui me désespère c'est que nous sommes certains qu'il y aura bientôt des cartes qui vont bruler et que personne ne fait rien :(

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4468
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar thierry_c » 16 sept. 2017 09:41

je reviens sur le pb d'assurance,déjà, même si l'assurance impose une solution c'est l'installateur qui est responsable de ce qui pose !

autre probleme, j'avais contacté un fabriquant de carte pour lui demandé son assurance, pas d'assurance seulement une garantie. c'est pas la même chose, une assurance prendra en compte les conséquence d'un défaut, une garantie couvre seulement une défaillance du produit mais pas les conséquences.

donc pour moi aujourd'hui la seul solution est de ce retourné sur le dernier qui a touché c'est a dire celui qui a monté les cartes.

dernier probleme j'avais contacté mon assurance pour savoir ce qu'il en était en cas de changement de carte , elle ne m'avait pas réellement répondu (pas d’écrit) mais m'avait dit par téléphone que pour eux, ça ne rentrait pas dans le cadre de la decenal.


attendons maintenant la réunion du 27/09 pour voir...

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4460
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar alexi92 » 16 sept. 2017 09:44

Bonjour

même les constructeurs automobile font mieux... :!: :!: :!: bon heureusement car sur les routes...faut être attentif

CDLT

B.T

obelix031
BDPV
BDPV
Messages : 35
Enregistré le : 21 janv. 2015 12:41
BDPV : obelix031
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar obelix031 » 28 sept. 2017 22:18

Bonsoir,

A t'on des nouvelles concernant la réunion qui était prévue ce jour au sujet des cartes montées en remplacement des Kostal?

Avatar du membre
mirage40
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 2292
Enregistré le : 25 août 2008 01:00
Localisation : 40

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar mirage40 » 01 oct. 2017 08:31

obelix031 a écrit :Bonsoir,

A t'on des nouvelles concernant la réunion qui était prévue ce jour au sujet des cartes montées en remplacement des Kostal?


Bonjour et désolé pour le retard.
Je devrais avoir officiellement l'information sous peu mais je confirme mes précédents post.
- les cartes vital solution v3 de type ''virus'' présentent un danger potentiel avéré nous conseillons de mettre ces centrales à l'arrêt immédiatement.
- les cartes vital solution v3 de type ''mayamax'' n'ont pas apporté la preuve de leur fiabilité, par mesure de précaution et pour assurer la sécurité des biens et des personnes nous recommandons de mettre ces centrales à l'arrêt en attendant de nouvelles expertises.

la procédure pour les producteurs est identique aux problèmes Scheuten d'origine. Il faut mettre en cause l'installateur des cartes vital solution V3 qui se retournera contre son fournisseur, en cas de besoin contactez aide@gppep.org

Tous les intervenants sont conscient de l'énorme ''boulette'' faite sur ce sujet et une solution de dépannage, fiable et définitive, est en cours d'élaboration. Des nouvelles sous peu.

obelix031
BDPV
BDPV
Messages : 35
Enregistré le : 21 janv. 2015 12:41
BDPV : obelix031
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar obelix031 » 01 oct. 2017 14:30

Merci Mirage40 de ces précieuses informations.

Tu nous conseilles de nous retourner contre L'INSTALLATEUR des cartes Vital, que doit on réclamer au juste(remplacement des cartes? des panneaux?)
Je vais donc demander à aide@gppep.org.
Bon dimanche

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4468
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar thierry_c » 01 oct. 2017 15:14

c' est ce qui a été demandé depuis le début a savoir remplacement des panneaux ...

Avatar du membre
mirage40
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 2292
Enregistré le : 25 août 2008 01:00
Localisation : 40

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar mirage40 » 01 oct. 2017 17:27

thierry_c a écrit :c' est ce qui a été demandé depuis le début a savoir remplacement des panneaux ...


oui nous n'avons pas changé d'avis ;)

Avatar du membre
mirage40
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 2292
Enregistré le : 25 août 2008 01:00
Localisation : 40

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar mirage40 » 25 oct. 2017 19:27

encore une carte vital solution ''virus'' détruite aujourd'hui, intégration intersole heureusement le boitier a tenu.

Plus que jamais il faut faire cesser la production.

Si jamais il y a un accident grave, ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités vont devoir rendre compte !!!

Avatar du membre
mirage40
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 2292
Enregistré le : 25 août 2008 01:00
Localisation : 40

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar mirage40 » 06 nov. 2017 17:34

Nous venons d'apprendre la destruction complète de 2 maisons avec des Scheuten sans pour l'instant savoir le type de boitier (intégration intersole).
Il est vital se sensibiliser les producteurs équipés de Scheuten des risques potentiels

canou03
BDPV
BDPV
Messages : 347
Enregistré le : 21 juin 2009 01:00
Localisation : 03

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar canou03 » 06 nov. 2017 17:37

étonnant je me demande ce qu'en pensent les assurances qui payent les dégats
Ma fiche BDPV ImageMembre : Imagehttp://pvfr.dyndns.org/

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2131
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar tignous84 » 06 nov. 2017 17:40

Encore un bon choix d'ERDF ,intégration obligatoire ....caissons plastiques autorisés :o
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
didier85
Fondateur GPPEP
Fondateur GPPEP
Messages : 1646
Enregistré le : 27 janv. 2008 01:00
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Professionnel PV : non
Localisation : Vendée
Contact :

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar didier85 » 07 nov. 2017 06:31

Bonjour, un installateur vient de me signaler des incidents sur des centrales Scheuten avec boitiers Kostal que les proprios n'ont pas voulu arrêter.. Bilan 2 maisons détruites sur 3 centrales ... Alors prudence..
Enfin c'est juste mon avis :roll:
Ma fiche BDPV Image
mon site et aussi mon blog
Ensemble pour un futur Photovoltaïque©

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2131
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: dysfonctionnement détecté sur modules scheuten

Messagepar tignous84 » 07 nov. 2017 08:36

Même causes mêmes effets ;il faudrait tous les reprendre et SOUDER les connexions ;)
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître


Retourner vers « Pannes et problèmes »