disjoncteur enedis "saute"

Messagepar carlos55 » 16 avr. 2019 06:46

bonjour
je possède une installation de 9KW depuis décembre 2018,jusqu'au mois dernier,ça fonctionnait nickel ,et là,à 10 jours d'intervalles le disjoncteur Enedis se coupe ,au moment d'un pic à 7.3 KW…
cela fait 2 fois que ça arrive ...j'ai contacté l'installateur ,envoyé une photo du disjoncteur pour qu'il voit le calibrage ,il est sur 30A...
qu'en pensez vous?
calibrage trop faible?

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5275
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar ericg » 16 avr. 2019 07:48

Il me semble que la réponse estr dans la question...
9 kWc (selon l'oonduleur raccordé), c'est à minimà un réglage sur 45A.
Il faut contacter ENEDIS pour qu'ils modifient le réglage.
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

carlos55
Messages : 33
Enregistré le : 04 avr. 2018 10:58
Departement/Region : 55
Professionnel PV : non

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar carlos55 » 16 avr. 2019 07:53

bonjour
ce sont des micro onduleurs qui sont reliés aux panneaux

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27730
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar Regismu » 16 avr. 2019 08:14

Bonjour

pas de fiche BDPV de ton installation ? : http://www.bdpv.fr/fr/
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5185
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar thierry_c » 16 avr. 2019 09:05

ericg a écrit :Il me semble que la réponse estr dans la question...
9 kWc (selon l'oonduleur raccordé), c'est à minimà un réglage sur 45A.
Il faut contacter ENEDIS pour qu'ils modifient le réglage.

sauf si c'est en tri !!!

carlos55
Messages : 33
Enregistré le : 04 avr. 2018 10:58
Departement/Region : 55
Professionnel PV : non

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar carlos55 » 16 avr. 2019 09:17

oui c'est du triphasé.3x220.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8578
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar JujuY » 16 avr. 2019 10:59

Défaut du disjoncteur à faire remplacer par Enedis

J'ai observé un défaut similaire sur mon installation (9 kW, mais en monophasé, donc disjoncteur réglé à 45A).

Pendant plusieurs semaines, au printemps 2014, après 5 années de service, j'ai observé 15 disjonctions intempestives du disjoncteur Enedis. J'ai noté pour chaque déclenchement, les codes défaut et la puissance maximale de la journée, enregistrée par mes 2 onduleurs, J'en ai déduit le courant maximum en divisant par une constante (239V) pour montrer que les déclenchements intervenaient sans logique et et sans raison. Comme j'avais deux onduleurs, ils enregistraient une série de codes défaut de manière quasi-simultanée, qui étaient similaires à ceux enregistrés lors d'une coupure volontaire du disjoncteur Enedis. Mes onduleurs SMA sont assez bavards et enregistrent plusieurs évènements différents (variables en fonction des cas) lors d'une simple coupure AC :
  • Surtension du réseau (valeur spot) --> le plus fréquent
  • Sous-tension du réseau lente
  • PLL hors limites
  • Dysfonctionnement de la fréquence du réseau
  • Terre non raccordée --> le plus fréquent
  • Ligne et Neutre intervertis
Avec ces données, j'ai appelé Enedis qui a bien voulu remplacer le disjoncteur (pose d'un modèle identique qui "tient" depuis 5 ans)

Le sujet que j'avais créé à l'époque Déclenchement disjoncteur ERDF (500 mA) sans action du 30 mA
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5275
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar ericg » 16 avr. 2019 18:57

Pas pensé au tri :oops: ... Par contre peut être vérifier dans ce cas que les phases sont bien équilibrées?
C'est une installation en vente totale ou en vente surplus?
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

carlos55
Messages : 33
Enregistré le : 04 avr. 2018 10:58
Departement/Region : 55
Professionnel PV : non

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar carlos55 » 16 avr. 2019 19:01

vente totale

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8578
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar JujuY » 16 avr. 2019 19:49

En vente en totalité, si les différents micro-onduleurs sont bien répartis sur les 3 phases, il ne reste plus qu'un souci interne de disjoncteur.

As-tu un compteur Linky ou un compteur électronique (CBE) ?
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

carlos55
Messages : 33
Enregistré le : 04 avr. 2018 10:58
Departement/Region : 55
Professionnel PV : non

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar carlos55 » 16 avr. 2019 20:10

c'est un compteur linky

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8578
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: disjoncteur enedis "saute"

Messagepar JujuY » 16 avr. 2019 20:26

Je ne connais pas les affichages d'un compteur Linky triphasé configuré en mode producteur.

As-tu une information disponible sur la puissance maximale injectée en VA, phase par phase.

Si oui, le jour ou le disjoncteur déclenche, tu notes ces puissances apparentes injectées, phase par phase (ou globale si non disponible)

Voir le message Re: Compteur Linky et vente surplus où je détaillais les informations que je connais actuellement sur les différentes configurations
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01