Messagepar espadon57510 » 04 déc. 2018 16:23

Bonjour,


Je vient d'acheter d'occasion 12 panneaux photovoltaïque ( soluxtec das multi serie fr60 250wp) + 12 enphase M215 + passerelle Envoy + coffré AC-DC .

Mon premier problème la passerelle Envoy comme le numero de serie a déjà était utilisé je ne peut pas utilisé la plateforme Enlighten est la société qui a ouvert un compte avec se numéro n'existe plus !

Et t'il possible de configuré tous ça en tapant IP d'Envoy dans le navigateur ? ou faut-il obligatoirement passé par la Plateforme Enlighten ?


Merci d'avance :mrgreen:

Gimli
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 195
Enregistré le : 22 nov. 2011 16:40
Departement/Region : 69
Professionnel PV : fabricant

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar Gimli » 05 déc. 2018 07:37

Bonjour,

La configuration de la passerelle (détection des micro-onduleurs, application du profil réseau VFR2014..) peut se faire directement avec un ordinateur via l'adresse IP de l'Envoy.

Toutefois, la configuration de la plateforme de monitoring passe par Enlighten.

Etant que cette passerelle a déjà été utilisée, je vous invite à contacter le support d'Enphase en vous munissant du numéro de série de l'Envoy et en laissant celui-ci connecté sur internet dans un premier temps. Il est fort probable que votre Envoy possède déjà des micro-onduleurs en mémoire. L'idée étant pour commencer de remettre à zéro votre passerelle, pour ensuite la libérer du compte Enlighten sur lequel elle a été utilisé;

Cela vous permettra ensuite de procéder à l'activation de votre installation.

Plus d'info en MP si vous le souhaitez.

Cdt.

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 05 déc. 2018 15:39

Merci pour votre réponse je vais suivre vos instructions. Je viens de découvrir un nouveau problème le boitier AC est en triphasé puis-je regrouper les phase (ponté) pour l'utiliser en mono ?

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 05 déc. 2018 15:41

J'allé oublier je compte utilisé le tout pour une autoconsommation (sans batterie)

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10251
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar laurent35000 » 05 déc. 2018 15:54

Vu le prix d'un boitier AC , je te le déconseille de jouer , c'est prendre un risque avec ton assurance (entre autres)si un jour tu as un probleme, l'expertise sera fatale pour ton portefeuille
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 05 déc. 2018 17:58

Ok je vais pas prendre de risque j'ai trouvé un Coffret Photovoltaïque AC 3KW (126 Euros) est-il suffisant pour mes 12 Panneaux ? si j'ai bien compris il suffit de lui rajouter un dif. 20A pour la passerelle Envoy ou bien ?

JLB04
BDPV
BDPV
Messages : 260
Enregistré le : 21 juin 2017 15:18
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar JLB04 » 05 déc. 2018 18:17

Bonsoir,

Mais NON; un Envoy se branche sur n'importe quelle prise de la maison! sans multiprise si possible :)
A+
Si c'est une version S et pas Metered !
Modifié en dernier par JLB04 le 05 déc. 2018 18:31, modifié 1 fois.
Ma fiche BDPV Image

6 Bisol BMO280 et M250 Enphase 1680 Wc
Autoconsommation sans vente

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 05 déc. 2018 18:20

De plus je compte les posés sur ma toiture a part la demande de travaux y a t-il d'autre papier administratif a faire vue que je me branche sur le réseaux electrique pour l'autoconsommation ?

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10251
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar laurent35000 » 06 déc. 2018 09:00

Tu dois faire un contrat avec ENEDIS ou ta régie si c'ets pas ENEDIS.

Avec 12 panneaux tu vas injecter , il te faut donc une CRAE et donc un consuel et payer la turpe chaque année de 10 € environ et ce que tu vendes ou que tu donnes le surplus
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 06 déc. 2018 15:38

Donc je compte donner le surplus (mais après réflexion je déjante un peu) il faut un Consuel pour l'installation ? plus la paperasse pour le CRAE mince je commence a plus avoir envie .Si je me fait un réseaux totalement indépendant du réseaux c'est a dire autonome(batterie) disons juste le circuit lumière pour commencé la g rien besoin comme demande ou bien ? mon souci avec ça c'est les emphases M215 qui ne fonctionne pas sans injection de 220 V y a t'il une solution de se coté là ?

Merci encore a vous pour toutes les réponse que vous m'avez déjà apportée. :mrgreen: :mrgreen:

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10251
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar laurent35000 » 06 déc. 2018 16:10

regarde deja ta conso journalière , tu installe un minimun, quitte a augmenter a pres , en faisant une CACsi, pas de consuele et pas de turpe si caouvre pas assez tes besoins tu ajoutes des panneaux, l'important sur la CAcsi est de déclarer 3000 Wc ca laisse la marge si tu en mets que 1250
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 06 déc. 2018 19:38

Merci pour ta réponse j'y ai jeté un œil donc pas de Consuel mais une attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 (version VFR 2014) du dispositif de découplage ? déjà c'est quoi est je trouve ça ou ?
ensuite:
numéro du PdL de l'Installation de Consommation : ???
Puissance Souscrite de l'Installation de Consommation: ??? kVA
Puissance Maximale de production : ??? kW (la je pense que je met les 3000 Wc ou bien ?) 
filière de production : ???
combustible : ???
technologie : ???


Je sais j'suis pas vraiment doué pour la paperasse :mrgreen: :mrgreen:

Meci encore :D

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10251
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar laurent35000 » 07 déc. 2018 11:26

numéro du PdL de l'Installation de Consommation : ???
Puissance Souscrite de l'Installation de Consommation: ??? kVA
Puissance Maximale de production : ??? kW (la je pense que je met les 3000 Wc ou bien ?) 
filière de production : ???
combustible : ???
technologie : ???


Sur tas facture EDF tu as le n° de PDL et la puissance souscrite
oui 3 0000 w c'est pas mal
filière photovoltaïque
solaire
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 07 déc. 2018 16:45

Ok merci pour les infos mais une attestation de conformité DIN VDE 0126-1-1/A1 (version VFR 2014) du dispositif de découplage ? déjà c'est quoi est je reçois ou cette attestation car elle est obligatoire pour une CACsi (Convention d'Autoconsommation Sans Injection).

Gimli
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 195
Enregistré le : 22 nov. 2011 16:40
Departement/Region : 69
Professionnel PV : fabricant

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar Gimli » 07 déc. 2018 17:39

Bonjour,

Concernant la passerelle Envoy, quelle que soit sa version (R = ancienne version, S Standart ou S Metered), elle doit être impérativement alimenter par le coffret AC directement, et ce, pour une parfaite communication dans le temps avec les micro-onduleurs.

Si elle est branchée sur une prise sur le coffret AC, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur différentiel 16 ou 20A. Si elle est branchée sur bornier et donc directement sur disjoncteur, une protection 2A est largement suffisante.

Cdt.

espadon57510
Messages : 11
Enregistré le : 03 déc. 2018 16:01
Departement/Region : moselle
Professionnel PV : Non

Re: Passerelle Envoy numero de serie

Messagepar espadon57510 » 11 déc. 2018 17:14

Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponse. :D :D :sun: