Panne au dessus de 2200w
Bonjour,
J'ai une installation SUNONE depuis 6 ans 2.5 kw avec 10 panneaux CNPV de 250 w.qui a fonctionné sans problème jusqu'à présent.
j'ai fait changer le parafoudre il y a 2 ans sans problème jusqu'à présent également.
Début Avril, l'onduleur est tombé en panne un jour de plein soleil avec message événement : "fréquence hors tolérance "suivie dans la seconde par disjonction différentielle coffret AC et message d'erreur "défaut d'isolement ".
Croyant que cela venait de l'onduleur, je l'ai fait remplacer par un AINELEC 3K neuf.
Malheureusement la panne subsiste :
J'ai fait vérifier la terre elle est OK.
J'ai vérifier qu'il n'y ai pas d'autres appareils qui puissent poser problème : RAS
J'ai surveillé très attentivement l'installation pour noter la panne.
Le Pac oscille au dessus de 2000 w jusqu'Ã 2450 w environ sans panne.
Le Pac inférieur à 2000 w Ras.
Lorsque le Pac reste constant au dessus de 2200 w environ, la panne survient.
J'ai constaté un Pac Crète de 2725w pendant quelques secondes !!!!!!( comment est ce possible alors qu'il n'y a que 10 panneaux 250 w ).
Pas de panne sous forte pluie.
Depuis je coupe l'installation entre 13h30 et 16h00 quand le temps est au beau fixe, et quand je suis absent par securité.
Est ce que quelqu'un à déjà été confronté à cette panne ?
Comment résoudre le problème?
J'ai une installation SUNONE depuis 6 ans 2.5 kw avec 10 panneaux CNPV de 250 w.qui a fonctionné sans problème jusqu'à présent.
j'ai fait changer le parafoudre il y a 2 ans sans problème jusqu'à présent également.
Début Avril, l'onduleur est tombé en panne un jour de plein soleil avec message événement : "fréquence hors tolérance "suivie dans la seconde par disjonction différentielle coffret AC et message d'erreur "défaut d'isolement ".
Croyant que cela venait de l'onduleur, je l'ai fait remplacer par un AINELEC 3K neuf.
Malheureusement la panne subsiste :
J'ai fait vérifier la terre elle est OK.
J'ai vérifier qu'il n'y ai pas d'autres appareils qui puissent poser problème : RAS
J'ai surveillé très attentivement l'installation pour noter la panne.
Le Pac oscille au dessus de 2000 w jusqu'Ã 2450 w environ sans panne.
Le Pac inférieur à 2000 w Ras.
Lorsque le Pac reste constant au dessus de 2200 w environ, la panne survient.
J'ai constaté un Pac Crète de 2725w pendant quelques secondes !!!!!!( comment est ce possible alors qu'il n'y a que 10 panneaux 250 w ).
Pas de panne sous forte pluie.
Depuis je coupe l'installation entre 13h30 et 16h00 quand le temps est au beau fixe, et quand je suis absent par securité.
Est ce que quelqu'un à déjà été confronté à cette panne ?
Comment résoudre le problème?
- laurent35000
- Modérateur
- Messages : 8619
- Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
- BDPVÂ : laurent35000
- Departement/Region : 35
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
Bonjour,
Comment sont cablés les panneaux ? 450 v en entrée au max du nouvel onduleur , c’était quoi l'ancien ?
La terre est elle bien commune a celle de la maison (1 seule terre) ?
Pour le dépassement, ca peut arriver après un passage de nuage, le soleil revient et comme les panneaux ont un peu refroidis, tu dépasse leur puissance nominale qui est donné pour une température de 25 ° sous un éclairage spécifique également (voir flash list des panneaux aussi, ils ont peut être une tolérance positive en plus)
Pourquoi avoir change le parafoudre ?
Qui a changé l'onduleur et si c'est un pro, que dit il sur le phénomène ?
C'est ton différentielle de production qui tombait, peut être est il défectueux, ca arrive ou tout simplement mal calibré, c'est quoi les references
Comment sont cablés les panneaux ? 450 v en entrée au max du nouvel onduleur , c’était quoi l'ancien ?
La terre est elle bien commune a celle de la maison (1 seule terre) ?
Pour le dépassement, ca peut arriver après un passage de nuage, le soleil revient et comme les panneaux ont un peu refroidis, tu dépasse leur puissance nominale qui est donné pour une température de 25 ° sous un éclairage spécifique également (voir flash list des panneaux aussi, ils ont peut être une tolérance positive en plus)
Pourquoi avoir change le parafoudre ?
Qui a changé l'onduleur et si c'est un pro, que dit il sur le phénomène ?
C'est ton différentielle de production qui tombait, peut être est il défectueux, ca arrive ou tout simplement mal calibré, c'est quoi les references
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV
Membre du
Ma production en live
Ma fiche BDPV



- laurent35000
- Modérateur
- Messages : 8619
- Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
- BDPVÂ : laurent35000
- Departement/Region : 35
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
Il est arrivé par tres forte chaleur que mon SMA 2500 ne démarre pas, il devait etre hors plage , tension mini trop basse je pense en plein mois aout et apres un ecoupure secteur suite a un orage, mais en generale en plein soleil, il est plutôt en affichage Mpeak (au max quoi)
On va attendre tes réponses et que les PRO passent par lÃ
On va attendre tes réponses et que les PRO passent par lÃ

Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV
Membre du
Ma production en live
Ma fiche BDPV



-
- Messages : 9
- Enregistré le : 01 mai 2017 15:53
- Departement/Region : 64
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
La panne s'est produit avec l'ancien onduleur un SUNONE 2.5K ( fabriquant AINELEC).
Le parafoudre était de marque ISKRA ? remplacé après orage par un schneider 2fusibles c40/250 et c neutral
le differentiel AC est ISKRA RF12 C25/0,03
Le parafoudre était de marque ISKRA ? remplacé après orage par un schneider 2fusibles c40/250 et c neutral
le differentiel AC est ISKRA RF12 C25/0,03
-
- Messages : 9
- Enregistré le : 01 mai 2017 15:53
- Departement/Region : 64
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
l'onduleur a été changer par un professionnel (ami) agréé photovoltaique.
Entre temps j'ai retrouvé les "poseurs" qui sont venu une première fois.(Entreprise VERGNAUD)
Ils ont fait quelque chose sur la terre.
Ne pouvant pas re-intervenir pour cause de planning ils m'ont adressé à une autre société (KBE)
Ils doivent repasser le 29 mai
Entre temps j'ai retrouvé les "poseurs" qui sont venu une première fois.(Entreprise VERGNAUD)
Ils ont fait quelque chose sur la terre.
Ne pouvant pas re-intervenir pour cause de planning ils m'ont adressé à une autre société (KBE)
Ils doivent repasser le 29 mai
-
- Messages : 9
- Enregistré le : 01 mai 2017 15:53
- Departement/Region : 64
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
Quelqu'un aurait il eu le même genre de panne ?
Est ce que le problème a été résolu ?
Est ce que cette panne pourrait venir du différentiel AC ?
Tout fonctionne sauf si la production dépasse les 2300 w pendant un certain temps - de 2 à 5 mn en fonction du Pac crête) ????
Ce que je ne comprends pas c'est que le Pac Crête monte à l'occasion à plus de 2725 w , ce qui voudrait dire que les 10 panneaux 250 w fonctionnent.
D'autre part, tout fonctionne en temps de pluie, même en cas de fortes averses, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème d'étanchéité .
Alors pourquoi le message d'erreur : Défaut d'isolement ?????.
Il se produit juste avant le message d'erreur un message événement "fréquence hors tolérance" pendant 1/4 de seconde puis le differentiel AC saute en même temps que le message d'erreur, le tout se passant dans la seconde ????
Je rappelle que cela s'est produit avec l'onduleur 2.5 k vieux de 6 ans et de même avec l'onduleur neuf de 3 k ????
Est ce que le problème a été résolu ?
Est ce que cette panne pourrait venir du différentiel AC ?
Tout fonctionne sauf si la production dépasse les 2300 w pendant un certain temps - de 2 à 5 mn en fonction du Pac crête) ????
Ce que je ne comprends pas c'est que le Pac Crête monte à l'occasion à plus de 2725 w , ce qui voudrait dire que les 10 panneaux 250 w fonctionnent.
D'autre part, tout fonctionne en temps de pluie, même en cas de fortes averses, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème d'étanchéité .
Alors pourquoi le message d'erreur : Défaut d'isolement ?????.
Il se produit juste avant le message d'erreur un message événement "fréquence hors tolérance" pendant 1/4 de seconde puis le differentiel AC saute en même temps que le message d'erreur, le tout se passant dans la seconde ????
Je rappelle que cela s'est produit avec l'onduleur 2.5 k vieux de 6 ans et de même avec l'onduleur neuf de 3 k ????
-
- BDPV
- Messages : 1951
- Enregistré le : 06 mai 2013 11:49
- BDPVÂ : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
Il faudrait vérifier (mieux : enregistrer) la tension du réseau AC.
Plus tu produits plus la tension augmente, peut-être arrive tu à la limite de l'onduleur sur la phase ou tu es raccordé ?
Plus tu produits plus la tension augmente, peut-être arrive tu à la limite de l'onduleur sur la phase ou tu es raccordé ?
Re: Panne au dessus de 2200w
Bonsoir
Ce genre de défaut survient lorsque la tension réseau dépasse un certain seuil.
Il faut , dans la plupart des cas, modifier les réglages de l'onduleur ( tension réseau max et min ; fréquences max et min dans les menus paramètres et valeurs ENS )
Ces réglages sont fonction des onduleurs (marques et modèles - voir documentation si dispo )

Ce genre de défaut survient lorsque la tension réseau dépasse un certain seuil.
Il faut , dans la plupart des cas, modifier les réglages de l'onduleur ( tension réseau max et min ; fréquences max et min dans les menus paramètres et valeurs ENS )
Ces réglages sont fonction des onduleurs (marques et modèles - voir documentation si dispo )

- simpleetsolaire
- Professionnel PV
- Messages : 752
- Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
- Departement/Region : LR
- Professionnel PVÂ : sites isoles
- Localisation : Narbonne
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
Bonsoir,
est ce que la panne est survenue après un orage important ?
le défaut réseau peut venir de l'humus qui s'est déposé sous les panneaux, et les connectiques qui sont sur l'humus envoient le courant sur la toiture et dans la terre
Mesure le courant entre phase et terre, et entre phase et neutre.
si tu as du jus entre phase et terre, il faut démonter les panneaux et nettoyer en dessous. (normalement le string fait VMp x nombre de panneaux en voltage, si tu as du courant de terre, tu divise ce courant par le Vmp et tu sauras sur quel panneau est le défaut...
Y'avait pas besoin (si c'est ca...) de changer d'onduleur ...
Bien à toi
est ce que la panne est survenue après un orage important ?
le défaut réseau peut venir de l'humus qui s'est déposé sous les panneaux, et les connectiques qui sont sur l'humus envoient le courant sur la toiture et dans la terre
Mesure le courant entre phase et terre, et entre phase et neutre.
si tu as du jus entre phase et terre, il faut démonter les panneaux et nettoyer en dessous. (normalement le string fait VMp x nombre de panneaux en voltage, si tu as du courant de terre, tu divise ce courant par le Vmp et tu sauras sur quel panneau est le défaut...
Y'avait pas besoin (si c'est ca...) de changer d'onduleur ...
Bien à toi
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés
-
- BDPV
- Messages : 1951
- Enregistré le : 06 mai 2013 11:49
- BDPVÂ : coucou39
- Departement/Region : 39
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
simpleetsolaire a écrit :...
Mesure le courant entre phase et terre, et entre phase et neutre.
...
Je pense que tu voulais dire "mesure la tension entre DC+ et terre et entre DC- et terre" ?
parce que le courant entre phase et terre ou neutre ça va faire des étincelles

-
- Messages : 9
- Enregistré le : 01 mai 2017 15:53
- Departement/Region : 64
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
bonjour coucou39
la panne s'est produit sur l'ancien onduleur et se produit également sur l'onduleur neuf plus puissant ( 3k au lieu de 2.5k).
donc je ne pense pas que cela vient d'un réglage de ceux-ci
la panne s'est produit sur l'ancien onduleur et se produit également sur l'onduleur neuf plus puissant ( 3k au lieu de 2.5k).
donc je ne pense pas que cela vient d'un réglage de ceux-ci
-
- Messages : 9
- Enregistré le : 01 mai 2017 15:53
- Departement/Region : 64
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
bonjour Lionel05
la panne s'est produit sur l'ancien onduleur et se produit également sur l'onduleur neuf plus puissant ( 3k au lieu de 2.5k).
donc je ne pense pas que cela vient d'un réglage de ceux-ci
la panne s'est produit sur l'ancien onduleur et se produit également sur l'onduleur neuf plus puissant ( 3k au lieu de 2.5k).
donc je ne pense pas que cela vient d'un réglage de ceux-ci
-
- Messages : 9
- Enregistré le : 01 mai 2017 15:53
- Departement/Region : 64
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
Bonjour simpleetsolaire
Non la panne n'est pas survenu après un orage;
Oui en effet je pense qu'il n'y avait pas besoin de changer l'onduleur, mais j'ai fait une tres bonne affaire (achat d'un onduleur plus puissant neuf de même marque chez un "faillitaire" par internet).
du coup j'ai un onduleur de secours (l'ancien en stock)
Non la panne n'est pas survenu après un orage;
Oui en effet je pense qu'il n'y avait pas besoin de changer l'onduleur, mais j'ai fait une tres bonne affaire (achat d'un onduleur plus puissant neuf de même marque chez un "faillitaire" par internet).
du coup j'ai un onduleur de secours (l'ancien en stock)
- flen42
- Professionnel PV
- Messages : 3890
- Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
- BDPVÂ : flen42
- Departement/Region : 42
- Professionnel PVÂ : installateur
- Localisation : Loire
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
bof, à mon avis vous n'etes pas assez factuel dans votre réflexion .
quelle est la valeur des réglages de seuils de tension et fréquence dans l'onduleur ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est arrêté ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est en pleine puissance ( avant qu'il ne coupe ) ?
une aide à distance par le forum ne peut être efficace si vous ne nous dites pas exactement les valeurs.
quelle est la valeur des réglages de seuils de tension et fréquence dans l'onduleur ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est arrêté ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est en pleine puissance ( avant qu'il ne coupe ) ?
une aide à distance par le forum ne peut être efficace si vous ne nous dites pas exactement les valeurs.
Modifié en dernier par flen42 le 20 mai 2017 11:12, modifié 1 fois.
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
- flen42
- Professionnel PV
- Messages : 3890
- Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
- BDPVÂ : flen42
- Departement/Region : 42
- Professionnel PVÂ : installateur
- Localisation : Loire
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
et pour le dimensionnement de l'onduleur vous vous trompez : la rendement d'un onduleur dépends du taux de charge qui lui est appliqué
''normalement'' un onduleur doit être dimensionné surchargé entre 110 et 120 %
pour 2500 Wc un onduleur de 2000 W pourrait convenir sous réserve de vérification des seuils de tension et ampérage
votre 3 kW fonctionne mais peut être trop gros à basse puissance et coupure sous faible ensoleillement
le fait de ne pas le payer cher n'est pas le seul critère de choix , si dans le temps il ne produit pas cela vous fait une perte financière
''normalement'' un onduleur doit être dimensionné surchargé entre 110 et 120 %
pour 2500 Wc un onduleur de 2000 W pourrait convenir sous réserve de vérification des seuils de tension et ampérage
votre 3 kW fonctionne mais peut être trop gros à basse puissance et coupure sous faible ensoleillement
le fait de ne pas le payer cher n'est pas le seul critère de choix , si dans le temps il ne produit pas cela vous fait une perte financière
Modifié en dernier par flen42 le 20 mai 2017 11:13, modifié 1 fois.
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
- flen42
- Professionnel PV
- Messages : 3890
- Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
- BDPVÂ : flen42
- Departement/Region : 42
- Professionnel PVÂ : installateur
- Localisation : Loire
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
les modules CNPV ont une Voc de 37.8V et un coeff de tension de -.113 V/K
soit 10 modules en série la Voc à -10°C = 10 x 37.8 x ( 25--10 ) x .113 = 417 V
un ainel 3k a une tension d'entrée maxi de 450 V ( comme le ainel 2.5 k )
soit 10 modules en série la Voc à -10°C = 10 x 37.8 x ( 25--10 ) x .113 = 417 V
un ainel 3k a une tension d'entrée maxi de 450 V ( comme le ainel 2.5 k )
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
- flen42
- Professionnel PV
- Messages : 3890
- Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
- BDPVÂ : flen42
- Departement/Region : 42
- Professionnel PVÂ : installateur
- Localisation : Loire
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
en fait le gros soucis est sur la tension d'entrée DC :
la plage de régulation de tension DC est 130 à 350 V avec un optimum à 180 V
donc en gros il est normal que en plein soleil l'onduleur coupe : les modules envoient 378 V pour 350 maxi
la plage de régulation de tension DC est 130 à 350 V avec un optimum à 180 V
donc en gros il est normal que en plein soleil l'onduleur coupe : les modules envoient 378 V pour 350 maxi
Modifié en dernier par flen42 le 20 mai 2017 11:14, modifié 1 fois.
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
- flen42
- Professionnel PV
- Messages : 3890
- Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
- BDPVÂ : flen42
- Departement/Region : 42
- Professionnel PVÂ : installateur
- Localisation : Loire
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
nota : je comprends votre choix d'un onduleur pas cher , cependant ainelec étant en liquidation depuis 2014 on peut avoir des doutes sur la pertinence
technique de cet investissement....
pour quelques centaines d'euro de plus vous avez un SMA SB2.5VL40 ou autre mais au moins ça marche et c'est pérenne
technique de cet investissement....
pour quelques centaines d'euro de plus vous avez un SMA SB2.5VL40 ou autre mais au moins ça marche et c'est pérenne
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
-
- Messages : 9
- Enregistré le : 01 mai 2017 15:53
- Departement/Region : 64
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne au dessus de 2200w
Pour répondre à certains,
je ne vois pas pourquoi un onduleur qui à fonctionné pendant 6 ans sans problème (ainelec sun'one 2.5 k) ne fonctionnerait plus à cause d'un mauvais réglage, à plus forte raison un Ainelec 3 k neuf sorti d'usine (certes récupéré chez un faillitaire à bas prix sur les conseils de l'ancien patron d'Ainelec).
l'installation a fonctionné sans problème avec les étalonnages d'usine sans problème, pourquoi du jour au lendemain cela aurait changé?
je ne vois pas pourquoi un onduleur qui à fonctionné pendant 6 ans sans problème (ainelec sun'one 2.5 k) ne fonctionnerait plus à cause d'un mauvais réglage, à plus forte raison un Ainelec 3 k neuf sorti d'usine (certes récupéré chez un faillitaire à bas prix sur les conseils de l'ancien patron d'Ainelec).
l'installation a fonctionné sans problème avec les étalonnages d'usine sans problème, pourquoi du jour au lendemain cela aurait changé?
- flen42
- Professionnel PV
- Messages : 3890
- Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
- BDPVÂ : flen42
- Departement/Region : 42
- Professionnel PVÂ : installateur
- Localisation : Loire
- Contact :
Re: Panne au dessus de 2200w
ok admettons que j'aie tord ( ce ne serait pas un soucis de tension DC trop haute )
alors pour aller plus loin dans l'aide , peux tu répondre au questions suivantes :
quelle est la valeur des réglages de seuils de tension et fréquence dans l'onduleur ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est arrêté ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est en pleine puissance ( avant qu'il ne coupe ) ?
alors pour aller plus loin dans l'aide , peux tu répondre au questions suivantes :
quelle est la valeur des réglages de seuils de tension et fréquence dans l'onduleur ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est arrêté ?
quelle est la valeur de la tension du réseau quand l'onduleur est en pleine puissance ( avant qu'il ne coupe ) ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers
Retourner vers « Pannes et problèmes »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré