Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


Auloy
Messages : 14
Enregistré le : 30 déc. 2016 17:18
Departement/Region : 93
Professionnel PV : Non

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Auloy » 02 juin 2017 19:33

Bonjour Simpleetsolaire,
Merci pour vos informations et remarques, voici les réponses que je peux apporter :
- les principaux appareils consommateurs d'électricité de notre foyer sont :
==> 8 convecteurs chauffant 106m2 (4 radiateurs à inertie + 4 grille-pain)
==> 1 ballon d'eau chaude thermodynamique 270L
==> 1 sèche-linge
==> 1 lave-linge
==> 1 congélateur
==> 1 réfrigérateur-congélateur
==> 1 réfrigérateur (mini)
==> + 2 TV, 2 micros, 1 box, ...
- dernière facture annuelle EDF (octobre 2016) :
==> consommation : 13.785 kWh
==> coût : 2.202,19 euros TTC
EDF (le site e-quilibre) évalue, d'après les informations que nous leur avons fournies, que 70% de notre consommation provient du chauffage.
Et comme le Conshome faisait sauter le disjoncteur général de notre installation, les techniciens installateurs ont relié tout le chauffage directement sur le réseau EDF. S'il fonctionne (je ne remets pas en cause la qualité du matériel mais j’émets un doute sur son fonctionnement actuel : je suis juste prudent dans mes écrits en raison d'une prochaine audience), notre Conshome n'intervient donc que sur les 30% de consommation restante.
En sachant que les batteries n'ont pas une durée de vie importante (5 ou 6 ans ?) et que leur prix est significatif (800 euros minimum pièce ?), je comprends effectivement que l'installation, si elle fonctionne, ne pourra probablement jamais être rentabilisée dans notre contexte.
Est-ce que ces informations sont suffisantes pour vous permettre d'évaluer notre situation ?
Cordialement,
Christian

Avatar du membre
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar simpleetsolaire » 02 juin 2017 21:00

Bonsoir,
Effectivement le conshome en lui même n'est pas du tout ce qu'il faut pour une installation électrique comme la votre, vous avez étés mal conseillés.

Hypothèses (un peu de technique pour devenir meilleur que votre installateur...) :
Batteries
- Dans les batteries sont stockés environ 130Ah x 48V donc environ 6240Wh (6,2kWh).
- Pour garder la batterie 5 ou 6 ans il faut réussir à consommer 20% de ces batteries, et les recharger journalierement. Donc vous pouvez utiliser ... 1300Wh (1,3kwh) avant de recharger les batteries.
- Si vous consommez 50% des batteries tous les jours (soit environ 3kWh), la durée de vie de ces dernieres sera de 2-3 ans.

Onduleur studer :
- Le conshome est limité en soustirage de puissance (sur les batteries) à environ 2500W en instantané, ce qui veut dire que tout pourrait fonctionner, mais 1 par 1 ...
- donc il faut bien mettre les radiateurs et autres sur le secteur. l'onduleur n'est pas assez bien dimensionné pour fournir la totalité à la maison.
- Vous devriez utiliser le conshome (dans votre cas, pour que cela fonctionne pas trop mal) en "sécurisant" la ligne frigo / congel / TV / ordis / box

Panneaux :
- Y a t il de l'ombre sur les panneaux ? le 45° d'inclinaison c'est parce que c'est au sol ? ou sur toiture (pour mon information)
Quoi qu'il en soit, en gros, par jour de beau temps, en hiver (quand les grilles pains fonctionnent) vous produirez au max 2500Wh avec les panneaux, qui seront absorbés directement par le foyer. Donc les batteries ne se rechargeront jamais...
En été, à la rigueur vous produirez environ 7 à 10kWh, qui - vu le foyer, seront aussi quasiment tous absorbés par le foyer (donc les batteries ne se rechargeront jamais non plus...)

Petits calcul :
30% de votre consommation (13 785kWh) = 4 135 kWh ... sur toute l'année. donc je divise par 365 ca me fait environ 11kWh de consommation pour votre foyer, tous les jours, toute l'année, (hors chauffage)

Vos panneaux produisent 7 à 10kWh par jour, en été, et 2 à 3 kWh par jour, en hiver. Les batteries sont donc inutiles ... il aurait mieux valu poser juste les panneaux avec un onduleur en injection directe dans la maison, vous auriez été rentable.
Dans votre cas, les batteries sont donc déchargées et non rechargées, il faudrait utiliser EDF pour recharger vos batteries (HERESIE) ...

Voilà pourquoi ca ne fonctionne pas, et ca ne fonctionnera pas plus tard :)
Désolé, le conshome fonctionne, mais pas dans votre cas. Erreur donc de votre installateur qui n'a pas fait ses devoirs... et qui a cru que le solaire ca marche "comme ca" ...

Donc 2 choix, recabler votre tableau electrique avec une ligne sécurisée (conshome) sur laquelle vous mettez BEAUCOUP moins de consommateurs... (faut trouver la bonne consommation, soit environ 2kWh par jour) ou alors revendre l'equipement, ne garder que les panneaux et rajouter un onduleur réseau pour les panneaux (et là vous aurez un petit peu de resultat sur votre facture EDF ...
le 3eme choix, le remboursement intégral me semble utopique, mais le GPPEP pourra mieux vous conseiller que moi sur le coup ... il suffit à votre installateur de fermer son entreprise (et si il est malhonnete... ) )

J'espere que ca vous aidera :)

Jean-François
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Auloy
Messages : 14
Enregistré le : 30 déc. 2016 17:18
Departement/Region : 93
Professionnel PV : Non

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Auloy » 03 juin 2017 09:41

Bonjour Jean-François,
Oui, vos explications nous aident énormément :
- elles ne remettent pas en cause la qualité du matériel, ni la compétence du fabricant (qui a toujours répondu correctement et précisément à nos questions) ;
- elles justifient de façon très détaillée notre impression non professionnelle : cette installation n'est pas adaptée à notre besoin et ne sera jamais rentabilisée en l'état.
Et elles nous aident à mieux comprendre ce que nous aurions dû creuser avant de commander... : très grand merci !!!
Cordialement,
Christian

Avatar du membre
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar simpleetsolaire » 03 juin 2017 09:59

:sun:
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Auloy
Messages : 14
Enregistré le : 30 déc. 2016 17:18
Departement/Region : 93
Professionnel PV : Non

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Auloy » 03 juin 2017 10:14

Bonjour Jean-François,
Oui, vos explications nous aident énormément :
- elles ne remettent pas en cause la qualité du matériel, ni la compétence du fabricant (qui a toujours répondu correctement et précisément à nos questions) ;
- elles justifient de façon très détaillée notre impression non professionnelle : cette installation n'est pas adaptée à notre besoin et ne sera jamais rentabilisée en l'état.
Et elles nous aident à mieux comprendre ce que nous aurions dû creuser avant de commander... : très grand merci !!!
Cordialement,
Christian
PS : je viens de m'apercevoir, en relisant votre message, que j'ai fais une bourde ; lnos panneaux sont posés sur notre toiture, mais la pente de cette toiture est de 35 degrés, et non pas de 45 degrés : je corrige tout de suite notre description sur la base de données.

Avatar du membre
simpleetsolaire
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 752
Enregistré le : 24 nov. 2010 13:57
Departement/Region : LR
Professionnel PV : sites isoles
Localisation : Narbonne
Contact :

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar simpleetsolaire » 03 juin 2017 23:28

Auloy a écrit :PS : je viens de m'apercevoir, en relisant votre message, que j'ai fais une bourde ; lnos panneaux sont posés sur notre toiture, mais la pente de cette toiture est de 35 degrés, et non pas de 45 degrés : je corrige tout de suite notre description sur la base de données.

Ca change quasi rien au raisonnement, sauf qu'en hiver ca produira encore un peu moins et en été un peu plus ;)
présentation :
Simple & Solaire, spécialiste site isolé - Formation, Expertise et vente de solutions pour sites isolés

Auloy
Messages : 14
Enregistré le : 30 déc. 2016 17:18
Departement/Region : 93
Professionnel PV : Non

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Auloy » 29 déc. 2017 12:50

Bonjour,
Voici quelques nouvelles de notre dossier :
- l'audience prévue initialement en juillet 2017 au Tribunal d'Aix en Provence a été repoussée une 1ère fois en octobre, puis une 2nde en mars 2018 ;
- nous ne sommes pas certains que la société DBT PRO existe encore lors de la prochaine et hypothétique audience.
Pour le moment, tout se passe comme si justice et entreprises peu scrupuleuses vivaient selon les mêmes règles, mais nous avons à coeur de démontrer à nos enfants que notre société est plus juste qu'elle ne le paraît.

Auloy
Messages : 14
Enregistré le : 30 déc. 2016 17:18
Departement/Region : 93
Professionnel PV : Non

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Auloy » 08 févr. 2018 18:34

Bonjour,
Voici une actualisation de notre dossier : le 15 janvier (2018, ça passe...), nous avons écrit à MM.Hulot et Macron pour leur demander de nous aider. Une relance vient d'être adressée sur leurs sites, juste pour savoir si les courriers du 15 avaient été reçus.
Et nous avons vu que le Webmaster DBT PRO et Regismu interviennent activement, ces jours-ci, sur notre témoignage "DBT PRO - Témoignage d'un client abandonné" publié sur le forum 60 millions de consommateurs, suite à la réclamation d'un autre client.
Cordialement,

Auloy
Messages : 14
Enregistré le : 30 déc. 2016 17:18
Departement/Region : 93
Professionnel PV : Non

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Auloy » 04 avr. 2018 19:55

Bonjour,
Voici une actualisation de notre dossier :
- 2 clients DBT PRO se sont manifestés sur les forums UFC et 60 millions de consommateurs ; l'un pour signaler de graves problèmes sur son installation, l'autre pour demander les coordonnées de l'assurance décennale de l'installateur. Comme je reçois, à chaque nouveau post sur le fil de discussion, un message indiquant que mon mail est transmis au service juridique DBT PRO, je ne répond plus sur le témoignage posté sur ces forums ;
- l'audience prévue le 23 mars a été reportée au 28 septembre. Je ne posterai pas çà non plus sur les forums. Pour le moment.

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24967
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Regismu » 04 avr. 2018 23:17

Bonsoir

dis à toutes les victimes de rejoindre le GPPEP au plus vite

et ne te laisse pas intimider :mrgreen:

Auloy
Messages : 14
Enregistré le : 30 déc. 2016 17:18
Departement/Region : 93
Professionnel PV : Non

Re: Présentation de notre Kit autoconsommation CONSHOME ALLIANTZ 3kw

Messagepar Auloy » 05 avr. 2018 09:43

Bonjour Regismu,
Je ne sais pas comment tu fais pour avoir un œil partout et tout le temps, mais merci pour ta vigilance !


Retourner vers « Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation) »