[ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt. (P

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 15 oct. 2014 19:32

C'est bon, je peux enlever mes sueurs ? ;-)

Pour l'onduleur, vous en pensez quoi ?

Merci.

Flo.

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3663
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar ENR41 » 15 oct. 2014 19:36

et pour les cablages
voir post a IR83
viewtopic.php?t=21211#p241083
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 15 oct. 2014 19:43

Pour la terre c'est OK et assimilé.

Du coup reste les questions de dimensionnement ainsi que de cablage pour éviter les boucles ?

Merci.

Flo.

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 16 oct. 2014 21:07

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24967
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Regismu » 16 oct. 2014 21:23

il est colle au plafond l'onduleur .pas de ventilation ? :shock:

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 16 oct. 2014 21:24

Bonsoir,

J'ai une question sur l'étanchéité en partie basse.
En fait pas vraiment l'étanchéité.

Les rails verticaux sont posés sur les planches, puis viennent les bacs plastique et modules sur ces rails.
En partie basse, les rails sont fixés tout en bas sur du "goudron", goudron qui est replié sur la planche.
Du coup (on voit sur les photos), ça gondole un peu, et je doute que ça reste "collé" sur la planche à 360°. En fait le goudron est sur la planche, cache le devant de la planche et le dessous (J''espère avoir été clair.)

L'autre côté n'est pas commencé, ils le font demain il y aurait une autre façon de faire pour ne pas que la partie goudron gondole ?

Sur notre ancienne installation, on avait mis le film et fait retomber le film dans le chéneau, mais d'en bas le film ne se voyait pas, ou très peu.

Merci.

Flo.

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 16 oct. 2014 21:25

En effet l'onduleur est collé au plafond, j'avais parlé de l'emplacement et de l'éventuel soucis de refroidissement à l'installateur, il m'a dis qu'il n'y avait pas de soucis avec cet onduleur, car les ventilations étaient dessous et sur les côtés. (mais j'ai pas vérifié dans la notice.....)

Merci.

Flo.

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 16 oct. 2014 21:26

Au fait, il manque juste les grilles en partie basse sur les photos que je viens de poster, c'est tout.

Flo.

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24967
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Regismu » 16 oct. 2014 21:31

vérifie sur la notice et fait déplacer ton onduleur :twisted:

du coup j'aimerai bien avoir des photos de la pose de l’écran sous toiture .. de la mise à la terre individuelle du cadre des modules ..etc etc

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 16 oct. 2014 21:53

Emplacement onduleur non conforme, notice = 34cm du plafond et il est posé à 6cm.....
J'enrage, car en plus j'ai demandé si techniquement cet emplacement était possible notamment vis à vis de la ventilation.

"Oui oui qu'on m'a dis, il est ventilé sur les côtés"

:'-(

Flo.

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 17 oct. 2014 22:09

Bonsoir,

L'onduleur sera déplacé.
ils ont fini le 3kwc (enfin presque, reste deux trois babioles.)

Le système de ventilation m'a été expliqué, je ferai un post spécifique pour en débattre.

J'ai mis en roule le système de ventilation.
Nous avons deux caissons de ventilation, soufflant dans deux bouches (reliés à 5.88Kwc orienté est, 10°Sud).

Flo.

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 01 nov. 2014 21:56

Concernant l'onduleur et le déplacement, l'installateur a indiqué que en fait le fabriquant recommandait uniquement, en effet la notice parle de recommandation.
Vous en pensez quoi ?

Merci.

Flo.

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24967
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Regismu » 01 nov. 2014 22:45

:twisted: fait appliquer la notice de montage : les espaces de ventilation c'est bien pour le refroidissement de ton onduleur c'est pas pour faire "joli" :evil:

donne le nom de l'installateur :twisted:

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 02 nov. 2014 10:02

OK, merci.

Le fabriquant pourrait être plus "incisif" aussi dans sa notice, j'imagine qu'ils mettent recommandation, pour qu'au pire si vraiment on a pas la place on puisse déroger.

Flo.

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4416
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar thierry_c » 02 nov. 2014 10:29

Relit ka doc. C est clair que si non respect, l onduleur risque de degrader la prod par mauvaise ventilation.

Apres y a quand même une petite phrase qui dit:
vous devez respecter les distances preconisés...

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 02 nov. 2014 10:51

Je sais bien qu'il faudrait que ce soit respecté, mais c'est ce que l'installateur a répondu à son patron quand il lui a demandé de le mettre conforme à la notice....

Merci.

Flo.

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4416
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar thierry_c » 02 nov. 2014 11:01

Florent2 a écrit :Je sais bien qu'il faudrait que ce soit respecté, mais c'est ce que l'installateur a répondu à son patron quand il lui a demandé de le mettre conforme à la notice....

Merci.

Flo.


faut savoir qui décide dans la boite, le patron ou l'employé :roll:

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24967
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Regismu » 02 nov. 2014 15:55

mais c'est le client qui paye qui doit exiger d'avoir une installation conforme :twisted:

pas de photos de la pose de l’écran sous toiture HPV dans les normes de couverture car du coup je doute fortement :?

Florent2
BDPV
BDPV
Messages : 446
Enregistré le : 06 juil. 2011 14:43
BDPV : flo218614
Departement/Region : 86
Professionnel PV : NON

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Florent2 » 02 nov. 2014 19:04

Pas d'cran sous toiture pour l'aéro.

Pour la partie PV seul, ils ont enlevés les liteaux, posés un plancher OSB Hygro, puis fixés les rails verticaux de montage pour recevoir les modules.

Flo.

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24967
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: [ 86 - Systovi - 8.880Kwc ] 5.880Kwc aéro et 3Kwc r volt

Messagepar Regismu » 02 nov. 2014 20:09

Bonsoir

donc pas conforme la aussi ..des photos ?


Retourner vers « Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation) »