Page 5 sur 5

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 11:27
par laurent35000
Je regarderais du coté des boitiers, solarfabrik... :roll:

A lire viewtopic.php?t=32207

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 11:56
par Ricweb13
Rebonjour,

Que puis-je faire ???

Je viens d'apprendre que le gérant de l'entreprise a cédé ses parts à deux autres gérants le 2 octobre 2017. De plus l'entreprise n'exerce plus les activités "géothermie, photovoltaïque et panneaux solaires". Elle ne fait plus que : "sanitaire, chauffage, électricité".

Je regrette sincèrement cette expérience que je qualifie de "malheureuse".

D'avance, merci pour votre aimable aide.

Ricweb13

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 13:13
par Ricweb13
Je reviens sur mon bilan quinquennal.

En comparant les années civiles, je constate que la moins bonne année était 2016 avec 2 431 kw/h onduleur et la meilleure est 2017 avec 2 650 kw/h, ce qui me laisse tout de même un espoir pour l'avenir et qui est peut-être le signe d'un bon fonctionnement de l'installation.

Cdlt

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 13:23
par laurent35000
Il faudrait que tu compares sur BDPV avec tes proches voisins, les données meteo sont variables , pour ma part, 2013 / 2016 et 2017 etait faible par rapport a 2014 et 2015

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 14:09
par alexi92
Bonjour

si la production augmente d'une année sur l'autre, cela voudrait quand même signifier que les modules
produisent correctement... :sun: :sun:

Enfin çà reste mon opinion personnelle... :lol:

CDLT

B.T

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 14:56
par mariro
Ricweb13 a écrit :- Moyenne annuelle de production : 2 516 kw/h (11 582 sur 5 ans)

Ok... vérifies tes chiffres... il y a des incohérences... Déjà ci-dessus... 2 516 * 5 = 12 580... pas 11 580 !!!!
Prends uniquement les valeurs compteur EDF... ce sont celles là qui comptent.
Par ailleurs, 2 650 kWh en 2017... et 2 656 la première année (d'après un de tes posts précédents)... c'est la même chose...
Avec des chiffres pas cohérents, ça fausse un peu les choses :lol:

ps : D'après BDPV, no problem... c'est stable ou quasi... Production pas top mais stable... l'orientation d'une partie de l'install ne favorise pas la prod...

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 15:41
par alexi92
C'est peut être la foret noire qui fait de l'ombre :lol: :lol:

CDLT

B.T

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 12 juin 2018 20:09
par Ricweb13
Autant pour moi, je reviens sur la moyenne produite, et je précise, il s'agit bien du relevé du compteur EDF :

la moyenne annuelle sur 5 ans au 3 juin 2018 est de 2 516,4 kw/h pour un total sur 5 ans de 12 582 (et non 11 580 comme je l'avais indiqué) avec toutes mes excuses. Cette moyenne annuelle ne correspond pas aux années civiles, mais à la période du 4 juin (date de démarrage) au 3 juin suivant.

Cdlt

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 01 sept. 2018 09:37
par Ricweb13
Bonjour à tous,

Je reviens vers vous pour un renseignement important.

Le gérant qui a procédé à notre installation photovoltaïque a vendu son entreprise et le nouveau gérant a supprimé le secteur photovoltaïque.

Si un problème technique devait survenir, à qui pourrions-nous nous adresser svp ?

D'avance, merci

Cdlt

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 01 sept. 2018 15:43
par Regismu
au GPPEP :sun:

mais si c'est la meme société ( numéro de RCS ) le repreneur reprends "toutes" les garanties .. :D

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 02 sept. 2018 15:55
par Ricweb13
Merci pour ton info.

Je viens de vérifier, l'entreprise est toujours située à la même adresse avec le même RCS.

Auparavant, son activité était : sanitaire, chauffage, électricité, géothermie, photovoltaïque, panneaux solaires
Maintenant, son activité est : travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux et réparation d'équipements électriques

Cdlt

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 27 juin 2019 17:39
par Ricweb13
Bonjour,

Je reviens vers vous pour vous soumettre le problème que je viens de constater. Peut-être est-ce dû à la canicule ?...

La production au milieu de l'après-midi n'est que de la moitié d'une journée ensoleillée. Je vous rappelle que mon installation de 12 panneaux est divisée en 2 parties de 6 panneaux chacune et disposées sur 2 versants de la toiture.

Je vous soumets les relevés que je viens d'effectuer pour les 2 parties :

- Vin1 178 V - Tin1 2,1 A
- Vin2 186 V - Tin2 0 A

L'indicateur de production au moment du relevé : Pin1 362 W et Pin2 0 W

Ce qui m'inquiète, c'est l'ensemble des 6 panneaux orientés ouest dont les indicateurs sont à zéro.
Lors d'une journée normale, en début d'après-midi, le panneau 1 orienté sud et le panneau 2 orienté ouest indiquent chacun environ 1200 W

Je vous remercie d'avance pour votre aimable réponse.

Bien cordialement,

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 28 juin 2019 09:46
par laurent35000
Y aurait pas une erreur sur ta fiche BDPV ce qui doit modifier les résultats comparatif aux autres installations

Power-One - Aurora PVI-10.0 c'est énorme par rapport a la puissance installée, tu as même de la chance que ca démarre et que les 2 strings ne restent pas a 0

Si c'est un 3.0 , il faut 160 V pour le MPPT, il devrait donc démarrer, as tu essayer d'inverser les 2 strings en prenant toutes les précautions , c'est a dire hors tension pour inverser , voir procédure pour le faire

PS: je viens de voir la marque de tes panneaux, tu es informé que certaines serie de cette marque sont "dangereux"
(Il s'agit de 12 panneaux Solar-Fabrik Premium L 250)

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 28 juin 2019 10:31
par Ricweb13
Bonjour,

Merci beaucoup pour la réponse.

Il s'agit d'un onduleur Power-One PVI-3.0-OUTD-S - Tension de fonctionnement 90-580 V - Puissance unitaire 3.00 kW AC

Personnellement, je n'ai aucune compétence en la matière. Je ne me permettrai pas de toucher à quoi que ce soit. Je commence à être désespéré et j'ai presque envie de tout arrêter. Cela a commencé par les dégâts que l'entreprise a causé au toit de ma véranda par lequel elle a passé les panneaux sur le toit. Ces dégâts, je ne les ai constaté que 3 ans après l'installation lorsque les infiltrations d'eau de pluie ont commencé. Etant donné que l'installateur a vendu son entreprise qui à l'heure actuelle n'effectue plus des installations photovoltaïques, je songe à mettre un terme à cette succession de problèmes.

Pour votre information, lundi et mardi tout fonctionnait normalement. La production était lundi de 13,9 et mardi 13,1. Mercredi je n'ai pas regardé et c'est hier que j'ai constaté le dysfonctionnement.

Merci pour toute votre aide.

Bien cordialement

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 28 juin 2019 11:39
par Ricweb13
Je viens d'effectuer le relevé :

- Vin1 153 V - Tin1 7,4 A
- Vin2 178 V - Tin2 1,7 A

- Pin1 1 131 W
- Pin2 303 W

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 28 juin 2019 12:04
par laurent35000
Vu la date du contrat, ce serait dommage de le laisser filer.

C'est une panne et ça arrive.

Il est normal que les 2 strings ne donnent pas la même chose puisque 2 orientations différentes mais si tu inverse es les fils en dessous (je reprécise en respectant une procedure, hors tension) tu devrais retrouver les même chiffres relevé avant l'inversion, ca éliminerais un problème sur l'onduleur.

Quand je regarde ta fiche BDPV c'est indique onduleur 10.0 ????? et la photo donne l’impression de plus de :?: :?: panneaux

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 28 juin 2019 15:36
par Ricweb13
Je viens de consulter le panneau, tout semble rentré dans l'ordre, le 2e panneau fonctionne à nouveau correctement.
A l'heure actuelle, vu qu'il est dirigé vers l'ouest, il produit plus que l'autre qui est dirigé vers le sud. La production indiquée à 16 h 30 dépasse celle de toute la journée d'hier.

J'ai vérifié les caractéristiques de l'onduleur sur le descriptif, l'erreur est dans la fiche.
En ce qui concerne la photo, il s'agit bien de deux ensembles de six panneaux chacun.

Encore merci, en espérant que le problème n'était que passager.

Cordialement

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 28 juin 2019 16:04
par laurent35000
Oui peut etre lié a la chaleur, il fait chaud sur les toits et les cellules produisent moins :roll:

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 29 juin 2019 20:54
par Ricweb13
Je pense qu'il s'agissait d'un coup de chaud, car la production des journées d'hier et d'aujourd'hui était tout à fait normale. Avec l'aide du vent du nord, la canicule est légèrement retombée !
Encore merci à tous pour votre aimable réactivité. :sun:

Re: Installation 3kWc dans le 68

Posté : 15 juil. 2019 17:55
par Ricweb13
Bonjour,

Je reviens vers vous pour un problème avec l'entreprise qui a installé les panneaux photovoltaïques.
Dites-moi s'il vous plaît si je peux vous exposer ce problème, peut-être ici ou sur une autre page.
En quelques mots, lorsque l'entreprise est intervenue elle a causé des dommages en passant sur le toit de notre véranda qui ont entrainé progressivement une importante infiltration d'eau de pluie. Le devis de remise en état se monte à 850 euros. Je dispose de nombreux éléments permettant d'affirmer sa responsabilité. L'entreprise a changé de dirigeant et a supprimé son secteur photovoltaïque. Le dirigeant actuel refuse de reconnaître la responsabilité en affirmant que le lien de causalité entre les dommages et leur intervention n'est pas établi.

D'avance, je vous remercie.