par herco
bonjour
pour les personnes un peu calé niveau norme:
en observant mon installation j'ai remarqué des points qui me semble bizarre et ne connaissant pas la norme de vous demande votre avis
installe 12 panneaux vodemort en série sur un réseau et bac alu un onduleur solarmax 3000 s boitier ac et dc avec parafoudres
je m'interroge sur

1 les cables qui relies les panneaux au boitier dc ne sont pas d'une longueur.Ils sont en deux parties relié par domino pour la terre et des connecteurs sans boite et viser sur une poutre en bois de la charpente
2 les cables de terre celui du bac alu + celui de l'onduleur + celui de la maison sont tous relié sur la meme borne qui est sur la prise de terre et chemine au travers du coffret maison
3 dans la goulote le courant continu cotoie le courant alternatif
es normal pour une installation de 2010 avec les normes en vigeur à l'époque ou pas
le consuel à l'époque n'est pas passé le papier à été remis sans visite de l'instal
merci

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 05:26
par Regismu
Bonjour Herco

Des photos de ton installation ?

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 08:00
par photoHD
bonjour

rien n'est bon sur tout les points que vous mentionnez

mais comme le dit regismu, on aimerait avoir des photos

crdl

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 08:41
par thierry_c
photoHD a écrit :bonjour

rien n'est bon sur tout les points que vous mentionnez

mais comme le dit regismu, on aimerait avoir des photos

crdl

+1 pour 2010,

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 10:42
par max3000w
herco a écrit :bonjour
pour les personnes un peu calé niveau norme:
en observant mon installation j'ai remarqué des points qui me semble bizarre et ne connaissant pas la norme de vous demande votre avis
installe 12 panneaux vodemort en série sur un réseau et bac alu un onduleur solarmax 3000 s boitier ac et dc avec parafoudres
je m'interroge sur

1 les cables qui relies les panneaux au boitier dc ne sont pas d'une longueur.Ils sont en deux parties relié par dominos sans boite et viser sur une poutre en bois de la charpente
2 les cables de terre celui du bac alu + celui de l'onduleur + celui de la maison sont tous relié sur la meme borne qui est sur la prise de terre et chemine au travers du coffret maison
3 dans la goulote le courant continu cotoie le courant alternatif
es normal pour une installation de 2010 avec les normes en vigeur à l'époque ou pas
le consuel à l'époque n'est pas passé le papier à été remis sans visite de l'instal
merci

Bonjour
1 Les dominos fixés directement sur la poutre en bois NON :evil: ,risque d'incendie en cas de mauvaises connexions (il doivent être au minimum dans une boite de jonctions)
2 Les câbles de terre doivent être raccordés individuellement sur une barrette de terre
3 Les câbles PV courant continu peuvent cheminés avec les câbles courant alternatif

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 13:24
par herco
voici les photos en fait j'ai la mémoire qui défaille il y à bien un domino mais juste pour la terre
mais enfin ça fait light avec mes panneaux voldemort

edit modération: liens photos corrigés. ericg

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 17:48
par herco
merci de me dire ce que vous en penser d'après les photos j'ai un expert qui doit passer

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 18:08
par flen42
le domino sur le câble de terre c'est non conforme , et à l’œil la section est trop faible : pouvez vous vérifier le diamètre du câble de terre ?

le raccord sur le terre du bâtiment est non conforme , il faudrait qu'il y aie un système démontable individuellement : on doit pouvoir débrancher la terre des panneaux indépendamment de celle du bâtiment et inversement.

les raccords DC en combles , c'est également non conforme , ils aurait du avoir des câbles plus long directement entre les modules et l'onduleur et tout en gaine.

pour la partie onduleur , pouvez vous faire une photo d'ensemble et ouvrant les capots des goulottes et des coffrets ?

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 19:07
par herco
bonjour merci pour votre réponse le cable de terre est du 6 mm carré
je cherche à savoir si l'installation à été faite aux normes de 2010

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 19:17
par flen42
en 2010 les installations devaient respecter l' UTE 15 712 ( voir internet ....)

au vu de la derniere photo , il y a bien de l'alternatif qui chemine dans la meme goulotte que le continu ( à gauche )
ça c'est interdit !

6mm2 c'est correct

le fait que le Consuel ne soit pas forcément venu est normal , le contrôle s’effectue par sondage ( le 100 % serait trop cher )
par contre l'attestation est délivrée contre déclaration sur l'honneur de l'installateur ; cela implique que si ultérieurement une non conformité était déclarée , sa responsabilité ( ou celle de son assureur si il est défaillant ) serait engagée .

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 19:21
par flen42
autre chose ,

au vu des photos , je ne vois pas bien ou est le cable de terre qui est raccordé à la terre du batiment ?

il y a un cable qui vient du toit avec les 2 cables noir DC
les liaisons entre coffret et onduleur

mais ou est celui qui repart du coffret AC vers la terre batiment ?

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 19:49
par herco
merci pour les infos j'avais un doute le voilà levé j'ai vraiment une installe pourrie de A à Z

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 20:17
par herco
je pense que ce chef d'oeuvre merite d'etre signalé au consuel, qualipv...
On vera ce que dira l'expert

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 22:54
par max3000w
flen42 a écrit :en 2010 les installations devaient respecter l' UTE 15 712 ( voir internet ....)

au vu de la derniere photo , il y a bien de l'alternatif qui chemine dans la meme goulotte que le continu ( à gauche )
ça c'est interdit !


6mm2 c'est correct

le fait que le Consuel ne soit pas forcément venu est normal , le contrôle s’effectue par sondage ( le 100 % serait trop cher )
par contre l'attestation est délivrée contre déclaration sur l'honneur de l'installateur ; cela implique que si ultérieurement une non conformité était déclarée , sa responsabilité ( ou celle de son assureur si il est défaillant ) serait engagée .


Bonsoir
Pour la cohabitation des câbles DC et AC dans la même goulotte ce n'est plus interdit , dans le précédent guide UTE 15 712 le chapitre ou il est écrit que les câbles DC et les câbles AC doivent cheminés dans des conduits distincts a été suprimé dans UTE 15 712-1 voir ce topic: viewtopic.php?f=25&t=23907&start=20#p293353
Et on ne vas pas revenir a arrière :)

Re: normes

Posté : 19 juil. 2012 23:31
par thierry_c
max3000w a écrit :3 Les câbles PV courant continu peuvent cheminée avec les câbles courant alternatif

pas en 2010 !!!
en 2009(ou 2008 je sais plus exactement) oui, maintenant oui aussi, vive les changement de normes ;)

Re: normes

Posté : 20 juil. 2012 07:16
par herco
bonjour
tout b'abord merci pour vos réponse
mon expert vient pour le sinistre sur mon panneau (le dernier) voldemort scheuten pensez vous qu-il va s'interressez au non conformité de l'installation?
cordialement

Re: normes

Posté : 20 juil. 2012 07:28
par flen42
ça dépend comment vous faites votre déclaration , un problème d'étanchéité relève de la décennale

si vous mettez en cause le fonctionnement ou la conformité , cela relève de l’assurance RC

selon la mission de l'expert , il ne s'intéressera pas forcément à la même chose.

Re: normes

Posté : 20 juil. 2012 07:56
par herco
ici il s'agit dun panneau voldemort scheuten en court circuit interne echauffement anormal du panneaux et carbonisation de la carte donc ce serait la responsabilité civile (celle de l'installateur je suppose)

Re: normes

Posté : 06 sept. 2013 11:35
par diguam30
Bonjour, est-ce que les normes ont évoluées depuis ?