Projet dans le Loiret

Modérateur : GPPEP - Conseil Administration



Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 01 déc. 2017 15:19

Bonjour,

nous sommes actuellement en pleine rénovation d'une habitation dans le Loiret (45). Pour le chauffage (réemploi de radiateurs en fonte) et l'eau chaude sanitaire, nous avons opté pour une chaudière à granulés. Afin d'aller plus loin, nous souhaitons installer quelques panneaux photovoltaïques afin, non pas de vendre le courant à EDF, mais simplement produire pour notre consommation quotidienne. Après la lecture du forum et de documents divers et variés, nous optons pour une petite installation.

La difficulté concerne le dimensionnement de l'installation, puisque à ce jour, nous n'avons pas de factures de consommation. Mon idée serait d'inventorier les appareils électriques de la maison, ceux de l'extérieur (SPA toute l'année et piscine en été) pour faire un calcul de consommation théorique et ainsi obtenir une consommation donc un dimensionnement. Cela vous semble-t-il juste comme approche ?

A bientôt.

Rome2017

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25675
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Regismu » 01 déc. 2017 15:27


Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10253
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar laurent35000 » 01 déc. 2017 15:31

Tu peux aussi commencer petit avec quelques panneaux et agrandir ensuite en fonction de tes consommateurs
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 01 déc. 2017 17:15

Afin de mesurer la potentielle consommation de la maison et annexes, existe-il une valeur moyenne qui pourrait me servir de base ?

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3770
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar ENR41 » 01 déc. 2017 21:21

bonjour
voir déjà l orientation et l inclinaison
pour le région la production tourne autour des 1150kwh/ kwc installé

pour info maison ordinaire fermette de sologne étage 200m2 chauffage gaz
frigo congel ,congel bahut piscine non chauffe ,spa tv materiel eletromenager
1,6kwc installé en auto conso et 80% d auto conso Loir et cher

par contre un spa toute l année tu a intérêt à opter pour un super isolé surtout dans la région
et l installé à l abri
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 09 déc. 2017 19:38

Bonsoir,

tout d'abord, merci pour vos réponses. Après réflexion (notamment, lecture assidue de différents posts du forum), nous souhaitons aller dans deux directions :

-Quelques panneaux pour l'autoconsommation, sans vente de surplus,
-Une installation plus importante (9kw) pour de la vente totale.

J'ai lu attentivement un post qui indique bien une rentabilité supérieure pour cette configuration. Par contre, la discussion évoque aussi un questionnement sur le mono ou tri-phasé. Notre maison rénovée est en tri-phasé. Et j'avoue avoir lu et relu la discussion sans comprendre les différences. Un installateur m'a dit de repasser en mono et que le triphasé n'avait aucun intérêt, sauf si on possède des machines puissantes, type agricole. Il m'indique aussi que l'abonnement est beaucoup plus cher en triphasé et qu'il faudrait augmenter la puissance afin d'éviter les coupures du disjoncteur si trop d'appareils fonctionnent en même temps...

J'avoue être perdu sur ce thème. Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?

Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 09 déc. 2017 19:39

Et si des professionnels sérieux dans mon coin (Loiret) veulent me contacter, c'est avec plaisir. Merci

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3770
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar ENR41 » 09 déc. 2017 19:49

et quel coté du 45 nord ou sud

l abonnement tri ou mono en même puissance c est le meme prix
la seul différence c est qu'il faut que ce soit bien equilibré sur la maison
si tu a plus de 12kw en abonnement conso c est automatiquement abonnement triphasé
mais pour l'autoconso il faudra injecter sur les 3 phases donc surement 3 ou 6 panneaux avec des micros et un coffrets tri
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 09 déc. 2017 19:56

15 mn au sud de Montargis. puissance actuelle 24kw. Mais peut-être est-ce trop ?

Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 09 déc. 2017 20:21

Pour une installation avec vente totale de 9kw, je dois donc nécessairement être en triphasé ? C'est-à-dire ne rien changer à l'installation actuelle.

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25675
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Regismu » 09 déc. 2017 21:54

mais ta consommation et la vente totale c'est 2 choses différentes ;)

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3770
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar ENR41 » 09 déc. 2017 22:05

déjà si ton compteur est électronique tu peut déjà contrôler en fonction 4 et 5 la puissance consommé a l instant t et la puissance max que tu as eu sur chaque phase pour voir si ton contrat équivaut à ta conso
et savoir en même temps si tu est bien équilibré

pour la vente totale c est une installation qui est séparer de la maison
24 kw tu est tout électrique avec chauffage elec? c est quand même élevé
et la faudrait divisé par deux la puissance pour passer en mono
je sais pas si l installateur que tu a vu a regarder déjà cette base :evil: c est l evidence
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 10 déc. 2017 09:52

Bonjour,

pour l'instant le contrôle est inutile car la maison est toujours en rénovation. Nous devrions y rentrer dans un mois environ.

Pour la maison, j'ai pris un contrat de 24 kw sur les conseils de mon électricien, en sachant que je ne suis pas tout électrique (chaudière granulé pour chauffage et eau chaude). Si je comprends bien le triphasé, il faut mettre les appareils sur un total de trois phases en ayant un équilibre, soit 8 kw par phase. Mais dans ce cas, lorsque je souhaite, avec la petite installation en auto-consommation, injecter la production, comment savoir su quelle phase aller ? Est-ce que je risque d'envoyer de la production sur une phase où il n'y a pas de consommation, à l'inverse des deux autres ?

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3770
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar ENR41 » 10 déc. 2017 10:00

demande déjà a descendre à 15kw ou 18 kw
ça sert à rien de paye un abonnement à 24kw

si tu reste en tri il faut bien equilibre les phases ( ça n importe quel elec est capable de le faire) en prenant un peu de temps
pour injection si conso tri alors il faut équilibré les injection sur les phases comme j ai dit plus haut

je vient de finir une maison tout elec avec chauffage
12kw mono
conseil 24kw :mrgreen: :?:
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Rome2017
Messages : 9
Enregistré le : 01 déc. 2017 09:24
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar Rome2017 » 10 déc. 2017 10:19

Cela ne vaut-il pas le coup de passer en mono ? Je n'ai pas idée des incidences sur le coût notamment ? Et y-a-t-il un consuel obligatoire si on veut passer en mono ? Merci encore de vos réponses qui m'éclaire sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout.

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3770
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar ENR41 » 10 déc. 2017 10:26

temps que l abonnement existe tu peut modifie ce que tu veux on ne demande rien
mais si tu renov gros tu peut demander un consuel a l electricien qui fait les travaux (100e mais au moins tu seras si la reno est conforme)
par contre attention il faut pas se planter car la machine arriere coute cher

il faut faire un detail de ton materiel electrique des plus gros consommateur

ensuite il existe aussi des delesteurs pour controler sa puissance
pour le cout il y a sur le site edf les couts des abonnements suivant les puissances
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

rv45
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 169
Enregistré le : 17 août 2007 01:00
BDPV : rv45
Departement/Region : 45
Professionnel PV : non
Localisation : Orléans (45)

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar rv45 » 10 déc. 2017 11:26

ENR41 a écrit :demande déjà a descendre à 15kw ou 18 kw
ça sert à rien de paye un abonnement à 24kw

si tu reste en tri il faut bien equilibre les phases ( ça n importe quel elec est capable de le faire) en prenant un peu de temps
pour injection si conso tri alors il faut équilibré les injection sur les phases comme j ai dit plus haut

je vient de finir une maison tout elec avec chauffage
12kw mono
conseil 24kw :mrgreen: :?:


Oui 24 kVa c’est énorme j’ai 350 m2 dans le loiret je suis en 18 kVa et cela passe largement avec 2 voitures électriques.

Regarde le contrat en vente surplus
cordialement rv45

jeyf75
BDPV
BDPV
Messages : 6
Enregistré le : 19 déc. 2017 11:30
BDPV : jeyf75
Departement/Region : 41000
Professionnel PV : Non

Re: Projet dans le Loiret

Messagepar jeyf75 » 20 janv. 2018 18:34

bonjour
effectivement quand on se lance dans l'autoconsomation il n'est pas évident de la dimensionner correctement...
j'ai donc commencé mon projet en mesurant ma conso .. il y a plusieurs moyens (j'ai choisi un raspberri pi avec domoticz et relevé de la téléinfo edf) mais cette methode n'est pas toujours simple ni accessible a tout le monde ... la methode la plus simple est de te creer un acces sur le site EDF et de relevé ton compteur régulierement pour suivre ta conso .. cela te donnera déja un ordre de grandeur ... entre heures creuses heures pleines sachant qu' on ne produit que le jour...

essayes de déterminer ton "point mort" c'est a dire ta conso instantanée que tu peux lire sur ton compteur edf quand tu n'as pas d'appareils occasionels en route tels que chauffe eau machine a laver seche linge etc..

me concernant cette analyse m'a montré que j'avais quoi qu'il arrive entre 300 et 500w au point mort ( box internet appareils en veille ordi ) et qu'il m'arrive de monter à 1000 w avec télé et lumieres allumées ... le reste est donc occasionel chauffe eau en heure creuses le midi , seche linge , lave linge chauffage ou clim ( sachant qu'en hiver cela va etre compliqué de produire l'energie de radiateurs electriques...)

j'ai donc opté pour une premiere installation 1,8kwc le surplus etant réinjecté dans la résistance du chauffe eau via le boitier power reducer. ( mon chauffe eau chauffe donc et se maintient au chaud avec le surplus de photovoltaique la journee ... et ma conso du chauffe eau est passé d'environ 10Kwh/ jour à environ 3kwh/jours j'ai aussi décalé mes seches linge et lave linge le midi en été...

cette année je vais rajouter 1800wc pour etre quasi autonome l'été et limiter les degats l'hiver...j'ai aussi ajouté des panneaux solarventi pour le chauffage .. le top..

voila cela te donnera une petite idée de ce que mon projet a donné meme si chaque solution dépend du mode de vie et de la consommation de chacun et doit etre adaptée...et murement réfléchie.. on peut facilement ajouter des panneaux mais si on a sur dimensionné bah euh trop tard...


Retourner vers « Avis et aide sur devis (raccordé réseau) »