Messagepar fraromat » 02 nov. 2016 16:09

Bonjour
Je souhaite mettre en place une installation pour de l'autoconsommation
Je souhaiterai votre avis sur le devis ainsi que sur le caractère technique des optimiseur de puissance solaredge

8 modules BenQ Solar 300 Wc

-> Type : Sunvivo PM060MW2 - 300 Wc mono - Cadre Noir
-> Conformes à la norme IEC 61215

Structure de fixation pour panneaux photovoltaïques


1 onduleur Solaredge SE2200
-> Onduleur Monophasé sans transformateur
-> Inclus : 8 optimiseurs de puissance P300
-> Inclus : accès gratuit au monitoring Solaredge (supervision internet)
-> Sécurité fonctionnelle DIN VDE 0126-1-1

Accessoires Solaredge :
- Antenne Wifi - communication onduleur > Box internet
- Compteur de consommation Solaredge
> Compteur Modbus SolarEdge avec transformateur de courant
> Visualisation de la consommation sur le site de supervision Solaredge

Module ZigBee pour la gestion de la domotique
Relais CA avec compteur (chauffe-eau)

Accessoires électriques
Coffret de protection et de couplage AC avec parafoudre
Coffret de protection et de couplage DC avec sectionneurs DC
Câble solaire 4mm² et Paires Connecteur MC4 4mm²
Câble H07VK vert/jaune 16mm² et Solfils de mise à la terre
Câble RO2V depuis le coffret AC jusqu'au TGBT

INSTALLATION
- Pose des crochets de toit (ancrage dans la charpente)
- Pose des rails aluminium suport module
- Pose et raccordement des modules photovoltaïques + optimiseurs
- Pose et raccordement onduleur et coffrets protection
- Mise en service de l'installation, nettoyage de fin chantier

Montant global du devis : 7376.99€ TTC

Merci pour votre retour
Cdlt

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24747
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Avis technique devis autoconsommation

Messagepar Regismu » 02 nov. 2016 16:26

si t'es pas raccorde au réseau ça peut pas marcher :mrgreen:

tu as besoin de 2400 Wc en autoconsommation :shock:

à lire : http://www.gppep.org/node/109

manque parasurtenseur DC .. ..

Avatar du membre
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3977
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Avis technique devis autoconsommation

Messagepar flen42 » 02 nov. 2016 16:40

pour répondre strictement à ta question : les optimiseurs solaredge ne se justifient que si tu as des ombres localisées sur le toit ( cheminée , arbre , etc ...)
autrement , pour 2400 Wc il vaut mieux mettre par exemple un SMA SB2.5

autoconso ... quel est ton taux prévisionnel d'utilisation de ta production ? quelle est ta consommation actuelle ? ( chauffage élec ? )
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

fraromat
Messages : 17
Enregistré le : 17 août 2010 12:16
BDPV : fraromat
Departement/Region : 31
Localisation : 31

Re: Avis technique devis autoconsommation

Messagepar fraromat » 02 nov. 2016 16:41

Alors voici ma démarche qui n'est peut être pas acces complètement sur de l'autoconsommation
mon objectif est de produire pour mon autoconsommation afin de limiter ma facture EDF vu que l'on s'oriente vers de multiples augmentations ces prochaines années

Vu que j'ai une piscine qui consomme 750W, une pompe à chaleur environ 1kW, une deuxième (moins puissante que je souhaite installer prochainement), l'eau chaude sanitaire je pense que la puissance n'est pas démesurée
Ensuite, effectivement je risque de ne pas avoir besoin de toute cette puissance en intersaison mais je pense que la hausse du coût du kWh (et surtout des taxes associées) va me permettre de rentabiliser le tout
C'est difficile à calculer car je ne sais pas exactement d'où je pars par appareil

Ce projet rentre dans le cadre d'un bouquet de travaux me permettant d'atteindre cet objectif
Je suis donc interessé sur le montant de ce devis (même si je n'ai pas bcp de doutes) et surtout sur les optimiseurs de puissance puisque cette installation sera sur une partie de toit sujette à de l'ombre courant de matinée
Je souhaite avoir un retour d'expérience sur ce produit

Merci d'avance

Avatar du membre
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3977
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Avis technique devis autoconsommation

Messagepar flen42 » 02 nov. 2016 16:55

une méthode pour y voir plus clair :

utiliser un tableur ( EXCEL ou autre )
identifier tous les consommateurs de la maison ligne par ligne avec leur puissance nominale
créer 24 colonnes ( les heures de 0 à 24 h )
dans chaque cellule indiquer la valeur de la conso en Watt , 0 si arret , nominal si pleine puissance , une fraction pour affiner
au bout faire la somme de chaque ligne : on obtient une valeur d'énergie en Wh
faire la somme sur la journée
compliquer en détaillant les saisons avec ou sans chauffage
multiplier par un nombre de jour pour chaque scénario
le total général est la consommation annuelle
faire varier les scénario pour coller à la facture réelle
étendre le fichier aux consommateurs futurs

en final vous obtenez un fichier de 8760 ( 362x 24 ) données avec une puissance prévisionnelle en W : c'est votre profil de conso
après vous prenez le logiciel sunnydesign de SMA , vous pouvez alors simuler votre installation et obtenir notamment le taux d’utilisation de votre production
en fonction de cela vous saurez si vous sur dimensionnez ou pas votre investissement.

pour les optimiseurs , tout dépend réellement de votre toiture . les onduleurs centraux peuvent accueillir 2 entrées différentes qui permettent aisément de gérer une ombre répartie ( arbre )
pour un chien assis effectivement des optimiseurs géreront plus finement .

pouvez vous poster une photo de votre toit afin qu'on vous donne un avis ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

fraromat
Messages : 17
Enregistré le : 17 août 2010 12:16
BDPV : fraromat
Departement/Region : 31
Localisation : 31

Re: Avis technique devis autoconsommation

Messagepar fraromat » 02 nov. 2016 17:20

pour la photo ce sera difficile car je n'en ai pas sur moi
Par contre c'est une maison de plain pied orientée plein sud avec une mezzanine en plein milieu ce qui fait de l'ombre sur le côté ouest le matins et le côté est le soir

Pour ce qui est de l'excel, je vais essayer mais cela demande un peu d'équipement afin de pouvoir mesurer les appareils n'étant pas brancher directement sur prise électrique => et cela risque d'être compliqué

Merci pour le conseil néanmoins

Avatar du membre
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3977
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Avis technique devis autoconsommation

Messagepar flen42 » 02 nov. 2016 17:25

donc pour l'ombre pas besoin d'optimiseurs : tu prends un onduleur central avec 2 entrées régulées une câblée avec les modules d'un coté et l'autre de l'autre ...
et tu économises 1000 à 2 000 €

pour les puissances rien à mesurer : juste regarder sur l'étiquette des appareils la puissance nominale est marquée dessus en W ( Watt )
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar du membre
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2165
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: Avis technique devis autoconsommation

Messagepar Avel Heol » 03 nov. 2016 08:24

Bonjour,

Oui il y a une économie à faire.
Comme Régis, vérifier la présence du parafoudre côté DC, pour moi le câblage en 6mm2 est devenu un standart.
Les 8 modules BenQ Solar 300 Wc sont actuellement les produits les mieux placés sur cette puissance.
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne


Retourner vers « Avis et aide sur devis (raccordé réseau) »