Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Tout ce qui a trait à la procédure comme la déclaration de travaux, l'attestation de garantie, ...


Avatar du membre
foufinou66
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 597
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar foufinou66 » 16 déc. 2018 17:34

Bonsoir

Je regarde le site https://www.kitsolaire-autoconsommation.fr/post/consuel-et-autoconsommation.html il dit que dans le cas du branchement au tableau une convention CAC et obligatoire sans obligation de passer par le consuel.(en autoproduction sans revente du surplus).

Ils disent aussi que si on branche l'installation sur prise électrique on a même pas besoin de le déclarer ,si j'ai bien compris.(a lire complètement )

J'aimerai savoir si ce site dit la vérité ou pas.

Merci
EcoDevices RT2 Téléinfo, suivi conso. depuis 02/04/2017

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4242
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar tignous84 » 16 déc. 2018 17:39

Oui, techniquement ça marche mais administrativement ,c'est un branchement clandestin .

D'ou l'intérêt des linky qui vont pouvoir détecter une injection ...
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27857
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar Regismu » 16 déc. 2018 17:42

Ce site n'est pas à jour

et la REvente est toujours interdite aux particuliers :lol: :lol:
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

Avatar du membre
foufinou66
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 597
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar foufinou66 » 16 déc. 2018 17:47

Bonsoir

Non je ne comprends pas comme toi ,ils disent : il faut déclarer la case 2 un kit testé en usine
ils écrivent:
(Dans le cas de la pose des kits solaires autoconsommation totale (sans revente de surplus) que nous proposons,
vous n’avez donc pas besoin de l’intervention du consuel.)

Il y a quand même un petit truc qui me chagrine "autoconsommation totale".

Quelqu'un pourrait t'il m expliquer la case bleu N°2 merci
Image

En plus ils disent comment faire
https://www.kitsolaire-autoconsommation.fr/post/la-convention-d-autoconsommation-d-enedis-cac.html

Par contre lorsque l'on regarde le document officiel sur enedis -FOR-RAC_36E- ils parlent bien d'un obligation du consuel.
A moins de pas avoir sélectionné le bon formulaire.
EcoDevices RT2 Téléinfo, suivi conso. depuis 02/04/2017

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3937
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar lr83 » 16 déc. 2018 19:08

En tout cas, pour un site qui se prétend "N°1 du kit solaire en ligne", voir les termes de "revente", "réinjection" en dit long sur leur pseudo compétence :twisted:

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5263
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar thierry_c » 16 déc. 2018 19:53

en clair, si pas de modification du tableau et système assemblé en usine, cac sans consuel, si modification du tableau elec (rajout d'un disjoncteur) alors c'est consuel !!!
dans les deux cas la cac est obligatoire (et la zero injection aussi !) !
si injection de prévu alors la cac basculera en crae sans vente ...

alex6
Messages : 609
Enregistré le : 15 nov. 2016 13:10
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar alex6 » 16 déc. 2018 22:44

Mes chers amis,

il y a des gens d'enedis/edf qui viennent faire un tour sur les forums pour prendre la température. Ils doivent bien se marrer en voyant comment les gentils citoyens que nous sommes, s'arrachent les cheveux à vouloir la conformité (abusive) à tout prix ...

Gerard971
Messages : 297
Enregistré le : 03 sept. 2016 21:19
Departement/Region : 971
Professionnel PV : non

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar Gerard971 » 17 déc. 2018 02:20

Oui mais en général ce sont les pros du photovoltaïque qui sont à cheval sur les principes. Tu sais, ceux qui ne traversent jamais hors des clous, respectent les limites de vitesses scrupuleusement ou qui ramènent à la gendarmerie le billet de 5 euros trouvé sur le trottoir.
Quand aux espions d'EDF ça ne doit pas leur faire plaisir de voir que les règles pondues par un énarque à 5000 € par mois ou plus ne résistent pas à la réalisation à quelques euros d'un bricoleur ingénieux comme Tignous.

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3937
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar lr83 » 17 déc. 2018 10:06

thierry_c a écrit :en clair, si pas de modification du tableau et système assemblé en usine, cac sans consuel, si modification du tableau elec (rajout d'un disjoncteur) alors c'est consuel !!!
dans les deux cas la cac est obligatoire (et la zero injection aussi !) !
si injection de prévu alors la cac basculera en crae sans vente ...

Tout à fait :D
Mais moi ce qui me fait rire, c'est la mention "assemblé en usine". Ben oui, à moins d'acheter les cellules et fabriquer son module, d'acheter les composants électroniques et fabriquer son onduleur, c'est forcément le cas :!:
Quand au branchement, y a deux semaines j'ai acheté un nouveau four électrique. Il est livré "fil nu". Je dois donc soit bricoler une prise, soit me raccorder au tableau électrique. Et ben vous savez quoi, j'ai pas demandé le CONsuel :twisted: :lol:
Pourquoi faudrait-il le CONsuel pour le PV alors que la situation est strictement la même que pour mon four électrique :?:

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 4682
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar mariro » 17 déc. 2018 11:11

lr83 a écrit :Pourquoi faudrait-il le CONsuel pour le PV alors que la situation est strictement la même que pour mon four électrique :?:

Perso, j'ai rarement vu un four électrique injecter de l'électricité sur le réseau... mais bon, j'ai pas encore tout vu...

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4242
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar tignous84 » 17 déc. 2018 11:17

mariro a écrit :
lr83 a écrit :Pourquoi faudrait-il le CONsuel pour le PV alors que la situation est strictement la même que pour mon four électrique :?:

Perso, j'ai rarement vu un four électrique injecter de l'électricité sur le réseau... mais bon, j'ai pas encore tout vu...


Un non sens de courant :lol:
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3937
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar lr83 » 17 déc. 2018 18:27

mariro a écrit :
lr83 a écrit :Pourquoi faudrait-il le CONsuel pour le PV alors que la situation est strictement la même que pour mon four électrique :?:

Perso, j'ai rarement vu un four électrique injecter de l'électricité sur le réseau... mais bon, j'ai pas encore tout vu...

Certes non, mais du point de vue électrique, que le courant circule dans un sens ou dans l'autre, c'est strictement la même chose :!:
Il n'y a pas à faire de distinction entre un appareil électrique qui consomme de l'énergie et un autre qui produit de l'énergie (les deux appareils étant bien entendu aux normes).

Gerard971
Messages : 297
Enregistré le : 03 sept. 2016 21:19
Departement/Region : 971
Professionnel PV : non

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar Gerard971 » 17 déc. 2018 19:07

Surtout qu'en plus les électrons se déplacent dans le sens contraire du sens conventionnel. C'est un truc à attraper des maux de tête surtout en alternatif. En faits si le réseau EDF était en continu ils nous vendraient des trous.

LeDan47
Messages : 28
Enregistré le : 25 nov. 2018 23:02
Departement/Region : 47510
Professionnel PV : Non

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar LeDan47 » 17 déc. 2018 19:30

Ai je faux ?
Enedis tient certainement à une certaine cohérence sur ses réseaux car lorsqu’ils interviennent sur la BT ils coupent leur disjoncteur de ligne mais les productions PV continuent à fournir donc :shock:
il faut bien qu'ils connaissent ou sont les PV pour les couper si besoin, non :?:

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27857
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar Regismu » 17 déc. 2018 19:46

non car c'est le role des onduleurs . ;)
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11729
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar laurent35000 » 18 déc. 2018 11:35

LeDan47 a écrit :Ai je faux ?
Enedis tient certainement à une certaine cohérence sur ses réseaux car lorsqu’ils interviennent sur la BT ils coupent leur disjoncteur de ligne mais les productions PV continuent à fournir donc :shock:
il faut bien qu'ils connaissent ou sont les PV pour les couper si besoin, non :?:

Oui t'as faux , c'est l'interet de la norme VDE qui est OBLIGATOIRE et évite ainsi "l'incident" car l'onduleur ne voyant plus le réseau se coupe
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

LeDan47
Messages : 28
Enregistré le : 25 nov. 2018 23:02
Departement/Region : 47510
Professionnel PV : Non

Re: Cac consuel non obligatoire ? Kitsolaire dit que non

Messagepar LeDan47 » 18 déc. 2018 16:29

Oui t'as faux , c'est l'interet de la norme VDE qui est OBLIGATOIRE et évite ainsi "l'incident" car l'onduleur ne voyant plus le réseau se coupe


Merci pour la bonne info ... j'apprends :shock: car pas encore d'installation réalisée !


Retourner vers « Papiers officiels, divers »