certificat conformité Fronius IG15

Tout ce qui a trait à la procédure comme la déclaration de travaux, l'attestation de garantie, ...


Gratuit et sans engagement
http://www.bdpv.fr/fr/verifDevis.php


Lionel05
BDPV
BDPV
Messages : 403
Enregistré le : 22 oct. 2008 01:00
Localisation : 05500

certificat conformité Fronius IG15

Messagepar Lionel05 » 30 juin 2017 18:12

Bonjour

Souhaitant faire une demande de CAC auprès d'Enedis pour une puissance de 1KWc via le site dédié il m'est demandé de joindre un certificat
de conformitè VDE 0126-1-1/A1 (vfr2014)

L'onduleur prévu est un fronius IG15 dont je possède le certificat de conformité VDE 0126-1-1 (VFR2011)

Cet onduleur sera-t-il valide pour cette CAC avec le certificat de conformité en ma possession ?
(La différence entre les deux modèles de certificat est la présence de l'annotation :(fréquence de découplage 50,6 hertz) sur le document VFR2014 au lieu de 50,2 hertz sur doc VFR 2011

Merci aux pros de vos commentaires
Ma fiche BDPV Image

56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1333
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: certificat conformité Fronius IG15

Messagepar tignous84 » 30 juin 2017 18:23

Je dirais qu'en principe,ce n'est pas bon ....même s' il doit y en avoir beaucoup dans la nature :roll:

Lionel05
BDPV
BDPV
Messages : 403
Enregistré le : 22 oct. 2008 01:00
Localisation : 05500

Re: certificat conformité Fronius IG15

Messagepar Lionel05 » 30 juin 2017 18:28

RE

Si le seul problème est le seuil de déclenchement de fréquence il est facile sur ce modèle d'onduleur de modifier cette valeur max ENS

:sun:
Ma fiche BDPV Image

56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1333
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: certificat conformité Fronius IG15

Messagepar tignous84 » 30 juin 2017 18:51

Lionel05 a écrit :RE

Si le seul problème est le seuil de déclenchement de fréquence il est facile sur ce modèle d'onduleur de modifier cette valeur max ENS

:sun:


Si vous savez le faire ,bravo ,je pense que c'est la seule raison ...vous nous raconterez SVP :D

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3889
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: certificat conformité Fronius IG15

Messagepar flen42 » 30 juin 2017 18:59

je confirme , il suffit d'avoir le code d'accès ; tout installateur agrée par fronius l'as ....

ou alors en demandant poliment à fronius...

et après il faut faire une attestation sur l'honneur comme quoi on a bien mis le seuil à 50.6 Hz
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Lionel05
BDPV
BDPV
Messages : 403
Enregistré le : 22 oct. 2008 01:00
Localisation : 05500

Re: certificat conformité Fronius IG15

Messagepar Lionel05 » 30 juin 2017 20:14

Bonsoir

Merci pour vos réponses.

Pour modifier les valeurs de réglage de cette série d'onduleur il faut utiliser les deux codes d'accès des menus ''hidden''

(Menu reglage de base et menu reglage ENS)

Reste les échanges avec Enedis. Cela sera sans doute le plus difficile car on aborde là le mur de l'administration.

:sun:
Ma fiche BDPV Image

56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI


Retourner vers « Papiers officiels, divers »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré