Autoconso MO sur install triphasée linky



pannalo
Messages : 4
Enregistré le : 19 mars 2019 21:16
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar pannalo » 09 avr. 2019 20:53

Bonjour,
Je suis en train d'étudier ma future installation autoconsommation.
Il s'agira certainement de 1,5 kWc avec micro onduleurs, que je dois encore valider en fonction de ma consommation de fond.

Je cherche à savoir comment installer les MO sur du triphasé : Faut-il répartir les MO sur les 3 phases, et donc réaliser 3 installation complètes de 2 panneaux ?
Ou peut-on simplement brancher toute l'install sur une seule phase ?

Pour info mon Linky est un ITRON triphasé.

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2359
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar silicium81 » 09 avr. 2019 21:21

Tu peux répartir comme tu veut, la production sera toujours correctement comptabilisé, y compris en injectant sur une seule phase.
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

pannalo
Messages : 4
Enregistré le : 19 mars 2019 21:16
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar pannalo » 09 avr. 2019 22:26

Mais si je produis sur la phase 1, et qu'à ce moment là je consomme sur la 2, est-ce que je profiterai de ma production, ou est-ce que je paierai quand même à EDF ?

ManuTaden
Messages : 203
Enregistré le : 16 déc. 2014 12:49
Departement/Region : 22
Professionnel PV : non

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar ManuTaden » 09 avr. 2019 22:32

pannalo a écrit :Mais si je produis sur la phase 1, et qu'à ce moment là je consomme sur la 2, est-ce que je profiterai de ma production,

Oui
il y a une longue discussion sur le tri, linky et l'injection, et si je me souviens bien, quelle que soit la phase d'injection, linky compte correctement et décrémente la/les phase(s) utilisée(s).

Cdlt

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2359
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar silicium81 » 09 avr. 2019 22:50

pannalo a écrit :Mais si je produis sur la phase 1, et qu'à ce moment là je consomme sur la 2, est-ce que je profiterai de ma production, ou est-ce que je paierai quand même à EDF ?

Je confirme, testé sur 2 linky triphasés, on peut injecter sur une phase et consommer sur les autres.
Modifié en dernier par silicium81 le 10 avr. 2019 11:08, modifié 1 fois.
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3902
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar lr83 » 10 avr. 2019 08:57

silicium81 a écrit :
pannalo a écrit :Mais si je produis sur la phase 1, et qu'à ce moment là je consomme sur la 2, est-ce que je profiterai de ma production, ou est-ce que je paierai quand même à EDF ?

Je confirme, testé sur 2 linky triphasés.

Tu confirmes quoi ? qu'il profitera de sa production ou qu'il paiera sa conso ?

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2359
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar silicium81 » 10 avr. 2019 11:13

lr83 a écrit :
silicium81 a écrit :
pannalo a écrit :Mais si je produis sur la phase 1, et qu'à ce moment là je consomme sur la 2, est-ce que je profiterai de ma production, ou est-ce que je paierai quand même à EDF ?

Je confirme, testé sur 2 linky triphasés.

Tu confirmes quoi ? qu'il profitera de sa production ou qu'il paiera sa conso ?


J'ai mis à jour mon message trop laconique qui était relatif à ce que j''avais écrit plus haut.

En triphasé on peut injecter sur une phase ou il n'y a aucune consommation et consommer sur les autres phases. Le compteur fait la somme algébrique des puissances et comptabilise le bilan. Cela à toujours été le cas quelle que soit la génération de compteur (du disque à linky)
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

pannalo
Messages : 4
Enregistré le : 19 mars 2019 21:16
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar pannalo » 10 avr. 2019 21:41

Merci de l'info.
Du coup quelle est l'utilité des onduleurs centralisés style Sunny Boy en triphasé, puisqu'on peut tout réinjecter sur une seule phase ?
Si finalement je choisis une install 3kWc avec un centralisé, je peux prendre un monophasé ?

S3BCT
Messages : 3
Enregistré le : 01 sept. 2019 15:33
Departement/Region : 88
Professionnel PV : Non

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar S3BCT » 01 sept. 2019 16:15

Je me pose la même question
Depuis 3 mois, je réinjecte sur une seule phase et la conso globale est bien impactée ( comme si je reinjectais sur les 3 phases )
Seule la puissance VA en téléinfo est purement archaïque . elle descend par palier jusqu'à arriver à 0 mais en se basant sur les indexes du compteurs on peut constater que la conso est bien impactée proportionnellement

kaya973
Messages : 44
Enregistré le : 23 août 2019 08:13
Departement/Region : Herault
Professionnel PV : Non

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar kaya973 » 01 sept. 2019 19:09

En complement, quand tu consommes sur une phase, cela est bien comptabilisé, il est en de même lors de la production. Idéalement tu réinjectes sur ttes les phases ou sinon sur une seule
J ai me concernant mis chauffe eau sur la même phase que ma production pour à minima produire la ou je consomme le plus régulièrement

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3902
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar lr83 » 02 sept. 2019 18:10

La réinjection n'existe pas : vous produisez, vous injectez :!:

kaya973
Messages : 44
Enregistré le : 23 août 2019 08:13
Departement/Region : Herault
Professionnel PV : Non

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar kaya973 » 02 sept. 2019 21:57

Oups,

En effet au final les MO via PV sont des sources de courant donc produisent,. Les équipements sur le réseaux sont les charges et donc consomment

Au final l équilibre en courant donc en puissance tant en mono ou triphasé peut importe ce fait sur la base de la loi des nœuds ou pour les plus savants la loi de kirchoff. Et si il y a plus de production PV que de consommateur sur le réseau cet extra de production aura un flux " négatif" si l on considère que l import par EDF est lui positif.


Après, perso je prends ce raccourci pour par le "re-injection" pour mieux illustrer la notion de flux, p'tre à mauvais escient mea-culpa :shock: :shock:

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3902
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar lr83 » 03 sept. 2019 14:29

Oh, plus simple : ce qui entre dans la maison est consommé, ce qui sort de la maison est injecté. "Réinjecter" voudrait dire que ce qui entre dans la maison est renvoyé sur le réseau : ce n'est d'autant plus pas possible que cela voudrait dire qu'on a stocké temporairement le courant (on ne peut pas au même moment soutirer et injecter !!).

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8590
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar JujuY » 03 sept. 2019 15:00

lr83 a écrit :(on ne peut pas au même moment soutirer et injecter !!).
Si, si on soutire sur une phase et on injecte sur une autre phase :lol:

Bon d'accord c'est complètement idiot, car le rendement global est toujours inférieur à 1
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3902
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar lr83 » 03 sept. 2019 18:51

JujuY a écrit :
lr83 a écrit :(on ne peut pas au même moment soutirer et injecter !!).
Si, si on soutire sur une phase et on injecte sur une autre phase :lol:

Bon d'accord c'est complètement idiot, car le rendement global est toujours inférieur à 1

Oui, exact :D et avec un transfo d'isolement on pourrait ainsi ... réinjecter :!: :lol:
Bon on a enfin trouvé une situation où ce terme serait correctement employé :lol:
Bien sûr, avec perte d'énergie.

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2359
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar silicium81 » 03 sept. 2019 20:23

lr83 a écrit :
JujuY a écrit :
lr83 a écrit :(on ne peut pas au même moment soutirer et injecter !!).
Si, si on soutire sur une phase et on injecte sur une autre phase :lol:

Bon d'accord c'est complètement idiot, car le rendement global est toujours inférieur à 1

Oui, exact :D et avec un transfo d'isolement on pourrait ainsi ... réinjecter :!: :lol:
Bon on a enfin trouvé une situation où ce terme serait correctement employé :lol:
Bien sûr, avec perte d'énergie.


Entre 2 phases, le déphasage va empêcher le transfert via un transformateur, même isolé... ;)
Il va falloir redresser, filtrer, onduler... que de pertes !
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8590
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar JujuY » 03 sept. 2019 21:20

Je n'ai jamais écrit que c'était simple. C'était simplement pour contredire notre ami lr93 8-) :lol:
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27765
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar Regismu » 03 sept. 2019 22:34

JujuY a écrit :C'était simplement pour contredire notre ami lr93 -) :lol:


la tu vas le fâcher :lol: :lol: :lol:
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3902
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Non
Localisation : 83

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar lr83 » 04 sept. 2019 14:55

93 :twisted:
Bon en tout cas j'espère que dorénavant on ne verra plus les termes de "réinjecter", "réinjection" :sun:
Je l'avais déjà proposé, mais pas eu d'écho, mais il serait vraiment bien qu'on ait dans la barre des menus du forum après le menu FAQ, un menu "Lexique" ou "A Lire" écrit en gras rouge dans lequel on remet les trucs qui fâchent :
Les termes du photovoltaïque :
- production, consommation = énergie en kWh
- puissance en Wc ou kWc
- on produit, on vend avec un tarif d'achat.
- on injecte son courant
...
Ca pourrait même être juste un tooltip, pas forcément une nouvelle page.

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 4593
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Autoconso MO sur install triphasée linky

Messagepar mariro » 04 sept. 2019 17:19

Bof... ça fait quand même plus de 10 ans que ça revend... et pourtant c'est souvent rappelé... alors... :lol: :lol: :lol:


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »