Bonjour,

Je viens d'acheter une installation complète 3kw.
12 panneaux 250w avec 12 power optimizer solaredge et un onduleur solaredge se3000.
Je souhaite l'installer pour une autoconsommation.
La demande en mairie est en cours, après je fais ma convention avec enidis. Je me pose quelques questions :
Je n'ai besoin que de faire ceci pour la procédure ?
Je compte le brancher sur une prise de courant reliée direct à un 16a sur le sous tableau du compteur (la ligne a un 30m). Après avoir testé mes prises de maison....les phases ne sont pas forcément toutes à droite, est-ce grave si la prise qui amène l'électricité des panneaux est elle dans le bon sens ?
J'ai vu sur le forum que le stockage du surplus sur batterie est un fausse bonne idée, qu'en pensez vous ? Vous les utilisateurs.
Et si vous avez d'autres conseils je prends tout !
Je vais allé voir côté suivi de la conso pour voir ce qu'il se raconte....car ça aussi forcément ça m'intéresse.
Merci à tous

Avatar du membre
Yeuses
BDPV
BDPV
Messages : 330
Enregistré le : 20 janv. 2018 18:54
BDPV : yeuses
Departement/Region : 34
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Yeuses » 01 févr. 2019 18:25

Jejedu17 a écrit :Bonjour,

Je viens d'acheter une installation complète 3kw.
12 panneaux 250w avec 12 power optimizer solaredge et un onduleur solaredge se3000.
Je souhaite l'installer pour une autoconsommation.
La demande en mairie est en cours, après je fais ma convention avec enidis. Je me pose quelques questions :
Je n'ai besoin que de faire ceci pour la procédure ?
Je compte le brancher sur une prise de courant reliée direct à un 16a sur le sous tableau du compteur (la ligne a un 30m). Après avoir testé mes prises de maison....les phases ne sont pas forcément toutes à droite, est-ce grave si la prise qui amène l'électricité des panneaux est elle dans le bon sens ?
J'ai vu sur le forum que le stockage du surplus sur batterie est un fausse bonne idée, qu'en pensez vous ? Vous les utilisateurs.
Et si vous avez d'autres conseils je prends tout !
Je vais allé voir côté suivi de la conso pour voir ce qu'il se raconte....car ça aussi forcément ça m'intéresse.
Merci à tous


2-3 panneaux sur une prise (en vérifiant bien la phase) me semble une chose, 3kWc sur une prise me semble un peu léger comme protection :? S'il y a bien 30m vérifie bien d'avoir la bonne section pour tes 3 câbles (phase, neutre et terre).

Pour la procédure tu dois déclarer à la mairie si les panneau sont au dessus de 1m80 et idéalement aussi chez ton assureur.

Tu as de l'ombre pour avoir pris une solution Solaredge ?

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 01 févr. 2019 18:55

Ce n'est pas 30m mais un 30milli (un differentiel).
Sinon la prise n est pas encore mise, je comptais la mettre en 2.5mm....ça fait 20 ampères. Ça devrait le faire. Le sous tableau est relié au tableau principal par du 6 carré.
Donc si j'ai des prises dans la maison avec la phase à gauche ce n est pas grave

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8370
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Branchement auto consommation

Messagepar JujuY » 01 févr. 2019 19:09

Jejedu17 a écrit :Ce n'est pas 30m mais un 30milli (un differentiel).
Sinon la prise n est pas encore mise, je comptais la mettre en 2.5mm....ça fait 20 ampères.
En théorie, la limite c'est 5A/mm² en électricité générale. En électricité à destination "solaire" il faut abaisser cette limite car une installation solaire présente la particularité d'imposer un courant important pendant plusieurs heures, ce qui provoque un échauffement des conducteurs. Il est très rare qu'une ligne alimente une seule prise (de 3 à 5 prises)
Ça devrait le faire. Le sous tableau est relié au tableau principal par du 6 carré.
Quelle est la distance entre cette future "prise" et le disjoncteur de branchement Enedis ? Pour déterminer la section de câble à utiliser
Donc si j'ai des prises dans la maison avec la phase à gauche ce n est pas grave
Les autres prises, on s'en moque seule la "prise" de l'onduleur est importante.

Brancher une installation de 3 kWc sur une prise de courant domestique est une très mauvaise idée qui peut conduire à un incendie. :shock: Je te déconseille fortement cette solution. ;) :(

Prévoir une ligne dédiée jusqu'au tableau de répartition 8-)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 01 févr. 2019 19:35

La prise est prévu sur le sous tableau du garage qui lui se situe à 20m du compteur enidis. Le fil entre les 2 tableaux est du 6 carré

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3986
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Branchement auto consommation

Messagepar ENR41 » 01 févr. 2019 22:03

Ton installation au lieu de la mettre sur une prise tu met dans ton coffret du garage un disjoncteur différentiel 16A en 3omA a immunité renforcé et tu branché onduleur directement dessus

Pour la terre il est possible d avoir une terre complémentaire directement au niveau garage puisque les bâtiment ne sont pas accolé
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 01 févr. 2019 22:34

Oui, je suis bête...lol....je branche direct sur le sous-tableau du garage....sur un 16A.
Je viens de vérifié....même si le tableau principal est à 20m, le câble qui les relie est du 10mm2....il va pas fondre ?

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8370
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Branchement auto consommation

Messagepar JujuY » 04 févr. 2019 15:48

Oui c'est préférable de faire un branchement direct sans transiter par une prise.

Les prises classiques avec terre sont dites "prise 10/16A", c'est à dire qu'elles supportent 16A en usage intermittent et seulement 10 A en régime permanent.

Les prises spécifiques véhicule électrique sont dotées d'une fonction de reconnaissance (un aimant) qui autorise le chargeur du véhicule à un fonctionnement limité à 14A en permanent. Si le chargeur du véhicule est connecté à une prise standard, il se limite à 10A. Quelques explications dans cet article

Je considère qu'une installation PV peut rester plusieurs heures (3 à 4h) à un niveau proche du courant maximal (environ 13 à 14A pour une installation de 3 kWc) donc c'est quasi équivalent à une recharge de véhicule électrique en plus court) car l'équilibre thermique (prise et conducteurs) doit être obtenu en moins de 10 minutes.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 04 févr. 2019 16:04

Ok bien pris ce sera fait, un 16A suffit pas besoin d'un 20 ?
J'ai plus qu'à me mettre au boulot et m'inscrire sur bdpv.
Je vous ferai part des résultats.
Merci

JANPOL
BDPV
BDPV
Messages : 315
Enregistré le : 17 janv. 2017 17:26
BDPV : JANPOL
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar JANPOL » 05 févr. 2019 10:33

Bonjour,

De toute manière c'est tout faux pour une CACSI puisqu'il y a modification de l'installation éléctrique.
Cette installation ne sera pas conforme. Il faut le dire...après Jege17 fera comme il voudra en connaissance de cause.

Cdlt

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 05 févr. 2019 10:41

Bonjour janpol,

Merci mais si je suis sur ce forum c est justement pour ne pas faire n'importe quoi. Donc va au bout de ta pensée et explique moi ce que toi tu ferais. Je prends un max d'info avant de monter mon installation et surtout pour ne pas faire n'importe quoi. Si je comprends bien, s'il y a modif, il y a consuel....
Merci à toi.

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 05 févr. 2019 10:44

Comment voulez vous que jy arrive quand un pro, un modérateur et un membre de bdpv ne sont pas d'accord. :mrgreen:

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8370
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Branchement auto consommation

Messagepar JujuY » 05 févr. 2019 10:44

JANPOL a écrit :Bonjour,

De toute manière c'est tout faux pour une CACSI puisqu'il y a modification de l'installation éléctrique.
Cette installation ne sera pas conforme. Il faut le dire...après Jege17 fera comme il voudra en connaissance de cause.

Cdlt
D'un simple point de vue administratif, stupide :?

Par contre, brancher une installation de 3 kWc sur une prise domestique 10/16A est dangereux ;)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

JANPOL
BDPV
BDPV
Messages : 315
Enregistré le : 17 janv. 2017 17:26
BDPV : JANPOL
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar JANPOL » 05 févr. 2019 11:19

Bonjour,

@Jujuy
XModérationX La CACSI se limite au branchement d'un kit essayé en usine éventuellement sur une prise existante...
Si on sort de là il y a non conformité, pas d'assurance et CONSUEL obligatoire, c'est con mais c'est comme cà.
Maintenant d'accord avec vous 3Kwc c'est beaucoup pour une simple prise
Cdl

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 05 févr. 2019 11:52

Je comprends plus rien.....

Voilà ce que je trouve :

Les dispositions du Décret n° 72-1120 du 14 Décembre 1972, modifié par le décret n°2001-222 du 6 Mars 2001 (J.O du 13 Mars 2001) et par le décret n°2010-301 du 22 mars 2010 (J.O. du 23 mars 2010), relatives aux attestations de la conformité des installations électriques, sont applicables :

A toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d’électricitéAux installations de production d’électricité d’une puissance inférieure à 250 kVA raccordée au réseau public de distribution d’électricité.A toute installation électrique entièrement rénovée dès lors qu’il y a eu mise hors tension de l’installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.Enfin sur demande du maître d’ouvrage, aux installations électriques rénovées partiellement ou dont la rénovation n’a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d’électricité.

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 05 févr. 2019 11:54

J'ai appelé enidis elle m'a dit que pour 3kWc et moins le consuel n est pas obligatoire.....


S'il suffit juste de faire passer le consuel....c'est 120 euros c'est pas la fin du monde mais il faut savoir exactement ce que je dois faire

JANPOL
BDPV
BDPV
Messages : 315
Enregistré le : 17 janv. 2017 17:26
BDPV : JANPOL
Departement/Region : 04
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar JANPOL » 05 févr. 2019 12:00

BOnjour,

@Jegedu17

La personne d'ENEDIS qui vous a dit cà n'est pas très au courant....ce n'est pas la première fois.(sans jeu de mots)
Quant au CONSUEL pour un particulier ce n'est pas 120 € mais aux alentour de 180 €.

Cdlt

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 05 févr. 2019 12:06

Merci janpol mais si je fais quelque chose ce sera dans les normes...., j'appellerai un consuel. je vous tiens au courant.

Jejedu17
Messages : 12
Enregistré le : 01 févr. 2019 16:41
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Non

Re: Branchement auto consommation

Messagepar Jejedu17 » 05 févr. 2019 12:18

Tarif du formulaire Consuel

Couleur du consuelFormatPapierÉlectroniqueFormulaire Consuel
Jaune Cerfa12506*03
Papier 120,31 € TTC
Electonique 119,11 € TTC
Formulaire Consuel Vert Cerfa12507*03
Papier 64,07 € TTC
Electonique 62,87 € TTC
Formulaire Consuel Bleu Cerfa15523*01
Papier 166,82 € TTC
Electronique 165,62 € TTC


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »