Lecture de production en autoconsommation



Eltono44
Messages : 5
Enregistré le : 09 janv. 2019 13:50
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Lecture de production en autoconsommation

Messagepar Eltono44 » 09 janv. 2019 15:17

Bonjour à tous,

Afin d'éviter des doublons, je cherche depuis une heure dans les différents sujets une réponse à ma question, mais sans succès. Je suis donc désolé si ça a déjà été traité.

J'ai fait construire ma maison il y a un an et je possède un seul panneau photovoltaïque en toiture avec dans les combles un micro-onduleur, et donc aucune lecture de production. Les câbles partent bien vers mon compteur électrique.

Le fabricant de la maison m'atteste que mon installation est bien raccordée. Je veux bien le croire, mais s'il arrive un souci un jour (déconnexion d'un câble ou autre), comment pourrai-je le savoir ? N'y-a-t'il pas un moyen de connaître sa production en autoconsommation ?

Je possède un compteur Linky mais il n'indique que la puissance injectée dans le réseau, qui est bien évidemment à zéro.

Merci,

Eltono

Yohan50500
Messages : 22
Enregistré le : 24 déc. 2018 11:48
Departement/Region : 50
Professionnel PV : Non

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar Yohan50500 » 09 janv. 2019 15:23

Bonjour il faudrait installer un petit compteur modulaire dans ton tableau électrique qui mesure la production de ton panneau

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 26025
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar Regismu » 09 janv. 2019 15:41

tu peut nous en dire plus sur ton installation ? des photos ? :sun:

Eltono44
Messages : 5
Enregistré le : 09 janv. 2019 13:50
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar Eltono44 » 09 janv. 2019 16:02

Voici quelques photos, je ne sais pas si cela vous sera utile...

Image

Image

Image

Image

Merci,

Eltono

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 26025
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar Regismu » 09 janv. 2019 16:43

pourquoi ils ont intégré le module ? :shock:

la carcasse du micro onduleur n'est pas relie à la terre ?

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 525
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar chamois05 » 09 janv. 2019 18:58

Tu n'as pas mis le coffret AC en photo.
C'est obligatoire, si tu ne l'a pas, tu peux le signaler au constructeur de ta maison.

Eltono44
Messages : 5
Enregistré le : 09 janv. 2019 13:50
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar Eltono44 » 09 janv. 2019 20:13

Bonsoir et merci pour vos réponses.

Le micro-onduleur est bien relié à la Terre mais par contre je n'ai pas de coffret AC c'est certain. C'est ce qui permet une coupure entre le micro-onduleur et le coffret électrique j'imagine ?

Avez-vous un compteur modulaire à me conseiller pour vérifier la conso ? Et où dois-je le positionner ?

Bonne soirée,

Eltono

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 26025
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar Regismu » 09 janv. 2019 20:19

tu peut le mettre dans le coffret ac :lol: :lol:

tu nous mettras une photo de la mise à la terre ?

et pourquoi l'intégration ? :cry:

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2930
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar tignous84 » 09 janv. 2019 20:23

Pour le compteur,pas la peine de dépenser des fortunes
celui ci marche très bien ,on voit vivre sa production un flash rouge tous les 2 Wh et totaliseur pour les
relevés mensuels,annuels ....

https://www.ebay.fr/itm/152574393257?Vi ... r_FR(fr_FR)&cust=9EG329205G9626118&unptid=d0d70202-ff7d-11e8-8c1d-441ea14ee4c4&t=&cal=71af628a8324c&calc=71af628a8324c&calf=71afhttps://www.ebay.fr/itm/152574393257?ViewItem=&item=152574393257&ppid=PPX000608&cnac=FR&rsta=fr_FR(fr_FR)&cust=9EG329205G9626118&unptid=d0d70202-ff7d-11e8-8c1d-441ea14ee4c4&t=&cal=71af628a8324c&calc=71af628a8324c&calf=71af628a8324c&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email&pgrp=main:email&e=op&mchn=em&s=ci&mail=sys
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 525
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar chamois05 » 09 janv. 2019 21:57

Oui c'est ça.
Il faut un disjoncteur différentiel 30mA 10A et peut être un parafoudre.
Voie vite ton vendeur.
Sil te dit que non, revient pour avoir les normes exactes.

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10341
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Lecture de production en autoconsommation

Messagepar laurent35000 » 11 janv. 2019 11:02

Si ca date de la construction, tu dois aussi posséder 2 choses , il va falloir les demander, ...

le consuel (vu que la maison est neuve) ca a du etre vu mais s'assurer que la partie PV est incluse dedans
Le contrat avec ENEDIS , la aussi partie production, meme si tu injectes pas , il te faut une CAC
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »