Retex Sagemcom S12C5



cdenis63
BDPV
BDPV
Messages : 22
Enregistré le : 19 oct. 2009 01:00
Localisation : 63

Retex Sagemcom S12C5

Messagepar cdenis63 » 25 déc. 2018 10:51

Bonjour

Retour d'expérience sur installation du nouveau compteur Linky de marque Sagem S12C5, fabriqué en 2018.

Installé le 03/12/2018, tout fonctionne bien:

Exemple le 04/12/2018: production onduleur : 4.8Kwh
production compteur: 4.75Kwh
par contre compteur non consommation: 0.04Kwh en 3 semaines (je ne sais pas si c'est normal, mais avec l'ancien compteur j'avais 0 watt).

Le 23/12/2018, c'est la panne, plus moyen d'afficher l'écran (l'onduleur produit bien et pas d'allumage de la diode du compteur)

Je téléphone chez Enédis au N°09 72 67 50 suivi du N° de mon département.
La personne me renvoie sur le N°09 69 32 18 00.
Je téléphone donc à ce N°, le technicien vérifie sur son ordi mon compteur et me propose de le changer le 22/01/2019.
Il me dit qu'il n'y a pas de place avant et que le rattrapage de la production sera basé sur l'estimation de l'année précédente donc j'accepte.

Voilà où j'en suis, belle mer.. Linky.

Joyeuses fêtes de fins d'années à tous
Modifié en dernier par cdenis63 le 26 déc. 2018 11:16, modifié 1 fois.

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 743
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Retex

Messagepar chamois05 » 25 déc. 2018 11:13

Merci pour ces renseignements.
Bonne fin dannée.

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7144
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Retex

Messagepar alexi92 » 25 déc. 2018 11:52

Bonjour

on n'arrête pas le progrès... :mrgreen:

CDLT

B.T

cdenis63
BDPV
BDPV
Messages : 22
Enregistré le : 19 oct. 2009 01:00
Localisation : 63

Re: Retex Sagemcom S12C5

Messagepar cdenis63 » 25 janv. 2019 09:52

Bonjour

Suite des évènements:
-échange du compteur par un technicien d'ENEDIS (et non le sous traitant) le 22/01/2019 par un Sagem S12C3 (fabriqué en 2018) marqué "OK PRODUCTEUR" sur la boîte.
-la production à l'air correcte pour le moment.

Par contre la production n'apparaît pas sur mon compte producteur ENEDIS.
Y a t 'il un délai avant que le compteur soit communiquant avec le site?

D'avance merci pour vos réponses.

cdenis63
BDPV
BDPV
Messages : 22
Enregistré le : 19 oct. 2009 01:00
Localisation : 63

Re: Retex Sagemcom S12C5

Messagepar cdenis63 » 31 janv. 2019 09:01

Bonjour

Enfin mon compteur est communiquant avec mon compte producteur ENEDIS.
Hier production onduleur: 3.3Kwh
production compteur: 3.26Kwh

Pourvu que ça dure

Bonne journée à tous


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »