modif cablage onduleur - Compteur



Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 10:40

Petit renseignements,

J'ai actuellement 2800 Wc avec un onduleur SMA SB 2500 sur ma grange et les compteurs 30 m plus loin dans la maison.

Enedis passe bientôt mettre linky sur la conso et sur la prod.

Je souhaite insérer entre l'onduleur et le linky, un autre compteur, comme j'ai un coffret électrique, je vais ajouter un disjoncteur ou sectionneur ou ce que vous me direz de mettre dans ce tableaux, afin que le câbles qui arrive de l'onduleur (plus exactement du coffret pres de l’onduleur) passent par le coffret et reparte vers le(s) compteurs

Ma question est donc triple :

- Quoi mettre comme disjoncteur/sectionneur...(coté onduleur , il y a deja un différentiel et les protections nécessaires) ? ca https://www.bricodepot.fr/cesson-sevign ... prod39718/ ?

- Quelles section de câble ou quelles câbles après ce rajout qui ira donc vers les compteurs ? https://www.bricodepot.fr/montceau-les- ... prod50296/ 1 rouge(marron) et un bleu (noir) ? ou ca https://www.bricodepot.fr/montceau-les- ... prod58122/ plus simplement

- Puis je faire les modifs(hors tension bien entendu) et ajouter une boite de dérivation raccordé avec des "dominos " en attendant LINKY(et oui, les cables sont un peu court et c'est plombé coté ENEDIS, cette boite sera supprimé après la mise en service du LINKY . https://www.bricodepot.fr/montceau-les- ... ref820757/ dans une boite plexo

par avance merci
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25457
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar Regismu » 15 oct. 2018 11:00

Bonjour

deja tu peut

faire ce que tu veux sur la partie privative ( en respectant les normes )

et essaie de récupérer ton ancien compteur de production auprès du poseur .. :D

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 11:10

Ben oui , d’où la question sur ce que je dois mettre pour etre conforme, et pour le compteur, c'est bien ce que je compte faire ou au moins tenter ;) ;) :mrgreen:

Pour la boite avec les dominos, je peux aussi ne pas en mettre et attendre le Jour J, faut juste savoir la section du cable qui partira du LINKY et qui ira vers mon compteur puis vers l'onduleur (via les 2 coffrets elec)je fournis le cablke qu'il doit mettre en sortie du LINKY et je cable derrière, ca prendra 5 mn... :idea:
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1881
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 13:16

Le câble qui ira vers ton compteur supplémentaire sera câblé a partir du disjoncteur et pas à partir du linky. Cette partie est en zone privative et non plombée
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 13:30

silicium81 a écrit :Le câble qui ira vers ton compteur supplémentaire sera câblé a partir du disjoncteur et pas à partir du linky. Cette partie est en zone privative et non plombée


Oui en zone privative mais en série avec le LINKY et donc le cable part bien du disjoncteur va a mon compteur et repart du compteur pour aller au LINKY et donc ce dernier cable est bien plombé au niveau du LINKY mais de mon compteur
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1881
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 13:41

Tu ne pourra placer le compteur récupéré que dans la zone privative (en bleu sur le schéma suivant):
(il n'y a pas besoin de mettre le compteur récupérer entre le linky et le disjoncteur, on est en série, le résultat est le même en zone bleue)

Image
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 13:49

Oui, on dit bien la meme chose mais c’est pas Plombé sous le boitier a droite du linky (disjoncteur ENEDIS) ????

Si non , pas de soucis mais ca me donne pas la section du câble, ca m’évite juste d'ajouter un disjoncteur dans mon coffret.

LINKY - Disjoncteur ENEDIS -- compteur PERSO - onduleur


Si Oui en allant vers mon coffret et vers un disjoncteur, je repique après le disjoncteur pour insérer mon compteur.

LINKY - Disjoncteur ENEDIS - DISJONCTEUR perso - compteur PERSO - onduleur

Pour REGISMU, je précise qu'il y a un coffret AC entre l'onduleur et le compteur mais pas de sectionneur, puisqu'il est intégré au SB :roll: :roll: :lol: :lol: :lol:

Faut juste me dire la section de câble ?
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25457
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar Regismu » 15 oct. 2018 13:52

:mrgreen: le sectionneur il doit être entre l'onduleur et les modules c'est la partie DC et avec le parasurtenseur DC :D

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1881
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 14:01

Oui, on dit bien la meme chose mais c’est pas Plombé sous le boitier a droite du linky (disjoncteur ENEDIS) ????


Non, ce n'est pas plombé ;) cela permet de raccorder le câble qui va vers l'onduleur 8-)
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 14:14

Ok, je regarde ce soir et la section plutôt 4/ 6/ ou 10 mm² ?
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7907
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar JujuY » 15 oct. 2018 15:18

Pour que M. Enedis ne rouspète pas il faut du 10mm² minimum au raccordement sur le disjoncteur de branchement.(avec une section inférieure, Enedis considère que le serrage du bornier du disjoncteur est insuffisant). Si le câble actuel entre le disjoncteur de branchement et ton coffret AC présente une section inférieure à 10mm² tu as intérêt à faire un "prolongateur" avec un câble de la section qui va bien.

Je ne comprends pas pourquoi tu parles de boîte avec des dominos.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 15:31

La boite c’était dans le cas ou le cable arrivant de l'onduleur dans le boitier ENEDIS soit plombé mais vu que ca a pas l'air d’être le cas, je vais préparer un précablage pour gagner un peu de temps le jour de la mise en place du LINKY en 10 mm², c'est deja la section du câble existant arrivant de l'onduleur.

Donc 10 mm², je vais acheter un bout de câble et si je souhaite mettre un disjoncteur , un 16 A suffit ?

Ca me permet de couper ENEDIS avec leur disjoncteur et de couper coté onduleur sans avoir besoin d'aller dans la grange au niveau du compteur (sécurité plus ou moins inutile puisque en l'absence de secteur, y aura rien coté onduleur mais on est jamais trop prudent) :?
Si je ne peux pas en récupérer un via ENEDIS, est ce que celui ci ferais l'affaire https://www.france-electric.com/compteu ... 2x13949815
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7907
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar JujuY » 15 oct. 2018 15:51

laurent35000 a écrit :Donc 10 mm², je vais acheter un bout de câble et si je souhaite mettre un disjoncteur , un 16 A suffit ?
Voire 20A
Ca me permet de couper ENEDIS avec leur disjoncteur et de couper coté onduleur sans avoir besoin d'aller dans la grange au niveau du compteur (sécurité plus ou moins inutile puisque en l'absence de secteur, y aura rien coté onduleur mais on est jamais trop prudent) :?
Si je ne peux pas en récupérer un via ENEDIS, est ce que celui ci ferais l'affaire https://www.france-electric.com/compteu ... 2x13949815
Oui
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 15 oct. 2018 16:03

Merci y plus qu'a et ressortir la liste des LINKY a "eviter" j'ai telephoner a ENEDIS et aux sous traitant, pas moyen d'avoir la marque des LINKY mis en place :roll: , va repartir comme il est venue si c'est un SAGEM 3 sans étiquette " OK PROD " :D :D ca m’embêterais car après pas facile de négocier la garde du vieux compteur
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1881
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar silicium81 » 15 oct. 2018 17:56

Pour un compteur neuf:
https://www.ebay.fr/itm/Compteur-electr ... 0009.m1982

Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter un disjoncteur.
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 09:37

Merci pour le lien.
Le disjoncteur va me permettre d'éviter d'aller au niveau de la grange si j'ai besoin de couper mais c'est vrai que ca fait doublon avec celui deja présent dans le boitier au niveau de la grange, je pourrais très bien ne pas en mettre et aller appuyer sur le différentiel, ca permet en même temps de le tester.
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1881
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar silicium81 » 16 oct. 2018 09:44

laurent35000 a écrit :Merci pour le lien.
Le disjoncteur va me permettre d'éviter d'aller au niveau de la grange si j'ai besoin de couper mais c'est vrai que ca fait doublon avec celui deja présent dans le boitier au niveau de la grange, je pourrais très bien ne pas en mettre et aller appuyer sur le différentiel, ca permet en même temps de le tester.


Surtout que si tu coupes le disjoncteur Enedis, l'onduleur coupe toute production de son coté (protection VDE), il n'y a alors plus aucune tension sur la ligne en bleu sur mon schéma. Tu peux alors ouvrir le différentiel coté onduleur comme ultime sécurité pour insérer le compteur, mais en fonctionnement un disjoncteur installé avec le compteur ne te servira jamais...
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 11:27

avec ce disjoncteur ca m’évite juste de faire confiance à l'onduleur (VDE)et de pas aller jusqu’à la grange, mais je suis d'accord, il ne sert pas a grand chose
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9998
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar laurent35000 » 16 oct. 2018 13:38

Et comme le cable arrivant de l'onduleur est connecté directement sur le disjoncteur ENEDIS(et est un peu court ), en ajoutant mon disjoncteur, je peux deja "précablé " sufira juste de débrancher le disjoncteur et de brancher sur le vieux compteur , 4 fils a débrancher et a rebrancher, avec un peu de chance je ferais ca juste après la pose du LINKY :P
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Avatar du membre
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3739
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Messagepar ENR41 » 16 oct. 2018 21:41

un disjonteur erdf n est pas considere comme un dijoncteur de protection
dans la norme nfc 15100 tout cable sortant a l exterieur d un batiment doit etre proteger par une protection approprie
surtout qu avec le linky maintenant le disjonteur erdf ne protege plus en puissance puisqu il sont regle a fond
ca feras toujours le debat mais donc dijoncteur 16 ou 20 en tete de ligne
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »