Bonjour !

Installation toute simple en place, 2 panneaux (au sol) avec un M.O APS... 560Wc
(le bon bricoleur est à même de poser ça tout seul ou avec un ami sans difficulté avec un gain écologique certain) :D :sun:


MAIS pour être raccord avec la loi, je me dois de faire une CacSI avant démarrage et attendre une réponse (ou une absence de réponse pendant 15 jours valant accord tacite)

Donc moi, tout petit producteur autoconstructeur / autoconsommateur, je me dois d'être raccord avec la loi, signé une convention dans laquelle je m'engage à injecter 0 watt vers le réseau... Ils sont mignons... :lol: :roll: :roll:

J'ai bien fait attention à ne pas utiliser du matos 'pourri', j'ai donc acheté à bon prix un M.O aux normes en vigueur, avec relai, et à faire l'installation dans les normes en vigueur (là aussi)

Par contre, Enedis, lui n'est toujours pas raccord avec la loi sur la transition énergétique d'Avril 2017, article L. 315-5... loi qui, elle, me permet de céder à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité aka 'Enedis' :roll:

Zéro injection, en étant connecté au réseau, aucun constructeur d'onduleur (réseau) ne sait le faire... et pour cause : c'est impossible...

Dans l'idéal, il faudrait faire cela pour optimiser au mieux:
- mesurer en temps réel la consommation sur chaque phase
- mesurer en temps réel le(s) point(s) de raccordement production
- piloter X charges standard
- piloter une charge résistive (pour l'ajustement)
- piloter (éventuellement) la déconnexion de point(s) de raccordement production (si l'injection n'arrive pas à être contrôlé)

Donc, la suite, c'est quoi :?:

L' "idéal" a un coût certain : mon temps déjà, à éplucher tout ce joli bordel et à me plonger dans les courants alternatifs... le matériel supplémentaire que je vais devoir mettre en place pour éviter "je ne sais pas quoi qu'ils vont essayer de me faire payer..." de la part d'Enedis... et c'est juste pour la partie qui m'occupe. On ne parle même pas du coût écologique induit par la non réalisation de petits projets qui auraient pu fleurir un peu partout, très simplement !

Bien entendu, j'ai un Linky, beau compteur vert :mrgreen: qui sait très bien compter dans les 2 sens... sous-tirage ET injection :!: (on l'aura tous un jour ou l'autre)
Compteur communiquant qui ne manquera pas de remonter l'information au SI... sur les injections qui auront lieu, quoi qu'il arrive :arrow: voyant ROUGE

Et ce voyant ROUGE impliquera (à choisir: 'peut être', 'surement', 'à coup sûr','jamais, c'est illégal... oauis, mais ça a le temps de changer...')
- le paiment d'une TURPE injection :o
- le paiement d'une CRAE 'spécial zéro injection akaje paye pour donner quelque chose' ou 'vente surplus que je paye encore mais qui est impossible du fait de l'autoconstruction/autoinstallation' :shock:
- et peut être dans le futur, un 'câblage avec les impôts' pour une taxe sur la production d'énergie 'à la maison', qui sait :roll:

Alors la GRANDE question : JE la signe ou pas cette convention 'bullshit' d'autoconsommation sans injection ???

v3nere
Messages : 107
Enregistré le : 21 août 2018 14:24
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar v3nere » 23 sept. 2018 18:08

Bienvenue en France , ici nous n avons pas de pétrole mais on a des idées... qu ils aillent bien se faire cuire le fondement! :evil:

Hari43
Messages : 150
Enregistré le : 17 oct. 2009 01:00
Localisation : 43

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar Hari43 » 23 sept. 2018 18:47

Comme vous, j'ai choisi du matériel aux normes Françaises câblé de façon conforme.
Le surplus est limité par un PV router, ce qui n’empêche pas quelques kWh de partir sur le réseau.
Pour les démarches, je n'étais pas au courant...

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4522
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar alexi92 » 23 sept. 2018 19:12

En France on simplifie tout pour faire évoluer les ENR...

Ils feraient mieux de s'occuper de l'EPR qui coûte des milliards pour pas grand chose :mrgreen: :mrgreen:

CDLT

B.T

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1856
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar silicium81 » 23 sept. 2018 21:16

S'ils ne sont pas content de voir un petit index d'injection, tu leur dira que c'est ta machine à laver qui récupère l'énergie de freinage du tambour :sun: :D :mrgreen: :ugeek: (et qu'elle n'a pas voulu signer une CAC)
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2179
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar tignous84 » 23 sept. 2018 22:18

L'inconnue c'est à partir de quel seuil d'injection ils vont verbaliser ?
j'y crois peu ...
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

tassin
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 591
Enregistré le : 28 févr. 2014 09:16
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Developpeur PV

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar tassin » 23 sept. 2018 22:39

Tu as plusieurs solutions :
- Onduleur Fronius qui sait faire du 0 injection
- Routage vers chauffe-eau
- Cession gratuite des surplus contre paiement de 7 € par an de TURPE.

Avatar du membre
Derf10h
Messages : 34
Enregistré le : 14 sept. 2018 16:02
Departement/Region : 16
Professionnel PV : Non

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar Derf10h » 24 sept. 2018 00:16

tassin a écrit :Tu as plusieurs solutions :
- Onduleur Fronius qui sait faire du 0 injection
- Routage vers chauffe-eau
- Cession gratuite des surplus contre paiement de 7 € par an de TURPE.


Merci pour ces réponses !

Fronius: ça fonctionne de quelle façon pour faire du 0 injection (techniquement parlant) ?

Routage: des solutions existent, ça permet de ne pas laisser filer des grosses quantités d'énergie... mais sur une installation comme la mienne avec un bruit de fond de l'ordre de 360W, un routeur pour ? éviter d'injecter 0.5kWh par jour de beau soleil! WTF !!! :evil:

Cession: 7€/an ? je n'ai pas la même lecture de la TURPE-5... perso, je vois une CG de 16.56 et une CC de 19.80 à régler chaque année :geek:

tassin
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 591
Enregistré le : 28 févr. 2014 09:16
Departement/Region : 17
Professionnel PV : Developpeur PV

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar tassin » 24 sept. 2018 09:03

Lis bien les détails : http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/ ... 180813.pdf
et là page 12 : https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... t_2018.pdf
D'après le mise à jour pour moi c'est +6 € HT de TURPE pour de l'injection soit 7,2 € TTC.

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9701
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar laurent35000 » 24 sept. 2018 09:55

Moi je reste toujours en attente des sanctions d'ENEDIS pour de l'injection avec une CAC.

- rupture de la CAC, c'est certain pour non respect mais apres quelles sanctions, le loi autorise l'injection, et si vous payez votre conso, ENEDIS ne pourra pas vous couper du réseau. Je les vois mal intenter un procés a u particulier par ce qu'il donne de l’électricité sans demander quoi que ce soit, l'image serait quand même sacrement écorné
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2179
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar tignous84 » 24 sept. 2018 10:34

Surtout si,comme moi ,il "donne" quelques kWh dans l'année ....ce serait mesquin :o
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4522
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar alexi92 » 24 sept. 2018 10:39

Les lobbies et monopoles sont parfois très mesquins... :mrgreen: :mrgreen: et requins

CDLT

B.T

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 3683
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar mariro » 24 sept. 2018 12:15

laurent35000 a écrit :, le loi autorise l'injection,

Disons que la loi dit que les kWh ainsi injectés le seront de façon "non rémunérée"... mais ne dit rien concernant "l'utilisation du réseau Enedis"... C'est là ça coince... chacun interprète à son avantage... et malheureusement je ne pense pas qu'au final nous ayons gain de cause... Je pense qu'à terme CAC ou CRAE, il faudra payer, d'autant plus que l'autoconsommation va se développer... et récupérer un peu de sous chez beaucoup de producteurs, ça finit par faire une belle somme... et le pot de terre contre...

Avatar du membre
Derf10h
Messages : 34
Enregistré le : 14 sept. 2018 16:02
Departement/Region : 16
Professionnel PV : Non

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar Derf10h » 24 sept. 2018 12:53

Il y a un point sur lequel on se rejoint tous... c'est, qu'un jour ou l'autre, et même pour un seul (ou 2) panneau(x), il faudra (encore) payer une taxe supplémentaire (annuellement) pour être en règle, ou "raccord avec la loi". :roll:

Les pièces continuent à se mettre en place sur l'échiquier :cry:

alex6
Messages : 206
Enregistré le : 15 nov. 2016 13:10
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar alex6 » 24 sept. 2018 13:48

un peu de nerf, on bombe le torse, on relève le menton et on arrête de dire oui oui à tout les gars sinon on lâche l'affaire, avec un peu plus de nucléaire et un peu plus de taxes...

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9701
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar laurent35000 » 24 sept. 2018 16:25

L'utilisation du réseau, tu la paie en tant qu'utilisateur pour ta conso, tu auras aussi une taxe pour ta cafetière , ta télé, ton sèche linge...
AH oui, c'est vrai, ca s'appelle l' ECOPARTICIPATION

Flute alors, ils pensent a tout nos énarques :evil: :twisted:
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 3683
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar mariro » 24 sept. 2018 17:40

laurent35000 a écrit :Flute alors, ils pensent a tout nos énarques :evil: :twisted:

Non... ils ne pensent qu'à ça... :lol:

vincenzi1
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 253
Enregistré le : 16 juil. 2018 20:48
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Professionnel PV : non
Localisation : Normandie /eure

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar vincenzi1 » 24 sept. 2018 22:04

lol 57 KWh depuis le début de mois injecté :lol:
sa va mon disque décompte bien tout sa
il sont en retard sur les cacsi par chez moi, mais qu'il prenne leur temps les piots !!! j'ai tout mon temps moi :D
2.7KWc en autoconsommation c'est bon pour la planète et surtout pour mon porte monnaie !

Avatar du membre
lr83
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3408
Enregistré le : 30 déc. 2007 01:00
Departement/Region : 83
Professionnel PV : Oui
Localisation : 83
Contact :

Re: Raccordement autocons au réseau... dilème... et coup de gueule!

Messagepar lr83 » 27 sept. 2018 14:51

En fait, plus on sera nombreux à faire des CACSI, plus on sera fort le jour où Enedis cherchera des poux à l'un d'entre nous.
Et franchement, on a strictement rien à se reprocher, on ne fait de tord à personne et la loi est claire : le surplus peut être donné gratuitement au réseau et il est affecté aux pertes réseau.


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »