Linky : synthèse des types de compteur et des problèmes identifiés


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7934
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Linky : synthèse des types de compteur et des problèmes identifiés

Messagepar JujuY » 19 juil. 2018 11:10

Depuis le début de l'installation des compteurs LINKY, les membres du Forum PV ont identifié des types de compteurs avec des problèmes (et heureusement des compteurs qui fonctionnement normalement). Ce sujet, verrouillé, résume les différents types, avec une couleur orange pour les types de compteur avec des soucis connus en production PV.

Actuellement, les informations sont les suivantes :
Compteur monophasé :
  • Sagemcom S12C3 : sous estimation de la production PV (très nombreux cas). Depuis peu (2018 ?), ce modèle de compteur avec l'étiquette "Ok producteur" a dû être mis à jour car il donne satisfaction aux premiers utilisateurs
  • Sagemcom S12C5 : pas de problème connu en production PV (1 cas)
  • ITRON ITE411L1B : pas de problème connu en production PV
  • ITRON ITE411L3B : pas de problème connu
  • ITRON ITE411L3H : blocage en production PV (plusieurs cas), mais aussi plusieurs cas de bon fonctionnement !
  • Landis&Gyr L20C3 G3 : pas de problème connu en production PV (1 cas)
  • Elester/Honeywell AS330L-G3 : pas de problème connu en production PV (1 cas très récent à surveiller)
Compteur triphasé :
  • Sagemcom S34C3 : pas de problème connu en production PV (2 cas) : j'ai un doute car mes notes sont contradictoires :roll: :?:
  • ITRON ITE414L3B : pas de problème connu en production PV
Modifié en dernier par JujuY le 16 nov. 2018 15:40, modifié 4 fois.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7934
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Linky : synthèse des types de compteur et des problèmes identifiés

Messagepar JujuY » 06 nov. 2018 17:16

Descriptif du numéro de série des compteurs
Le numéro de série comporte cinq champs séparés par des espaces, exemple 02 16 75 123456 xx
  1. Champ 1 : 02 identification du constructeur ici SagemCom
    • 02 : SagemCom
    • 03 : ITRON (ou Actaris)
    • 04 : Landis&Gyr
    • 06 : ITRON
    • 34 : ELSTER / HONEYWELL
    • 81 : SagemCom (dépassement 1 million de compteurs par an)
    • 82 : Landis&Gyr / Siemens (dépassement 1 million de compteurs par an)
    • 83 : ELSTER / HONEYWELL (dépassement 1 million de compteurs par an)
    • 84 : SagemCom (dépassement 1 million de compteurs par an)
    • 85 : ITRON (dépassement 1 million de compteurs par an)
  2. Champ 2 : 16 : année de production ici 2016
  3. Champ 3 : 75 : type appareil, ici Linky, monophasé, 90 A, généralisation palier 1, génération G3
    • 60 : Linky, monophasé, 60 A, généralisation, génération CPL G1
    • 61 : Linky, monophasé, 60 A, généralisation, génération CPL G3
    • 62 : Linky, monophasé, 90 A, généralisation, génération CPL G1
    • 63 : Linky, triphasé, 60 A, généralisation, génération CPL G1
    • 64 : Linky, monophasé, 60 A, généralisation, génération CPL G3
    • 65 : Linky, monophasé, 90 A, Expérimentation CPL, génération CPL G3
    • 67 : Linky, monophasé, 90 A, Pilote Linky, génération CPL G1
    • 68 : Linky, triphasé, 60 A, Pilote Linky, génération CPL G1
    • 70 : Linky, monophasé, 60 A, Mise au point, génération CPL G3
    • 71 : Linky, triphasé, 60 A, Mise au point, génération CPL G3
    • 75 : Linky, monophasé, 90 A, généralisation palier 1, génération CPL G3
    • 76 : Linky, triphasé, 60 A, généralisation palier 1, génération CPL G3
  4. Champ 4 : 123456 : numéro de série dans l'année concernée (si production > 999 999, utilisation du code constructeur additionnel)
  5. Champ 5 : xx : clé de contrôle (checksum spécifique)

L'association critique, c'est 02 yy 75 SagemCom Linky, monophasé, 90 A, généralisation palier 1, génération G3

Le détail est documenté ici (le nom du document évolue à chaque mise à jour)
Modifié en dernier par JujuY le 15 nov. 2018 15:59, modifié 1 fois.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)