Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar fareenough » 17 mars 2018 11:11

Bonjour,

Mon installation photovoltaïque est reliée à un système de télégestion qui via une box par connexion internet me permettait de voir en temps réel toutes les infos disponibles (index, intensité,ect...) cela me permettait de faire des bilans horaires, journaliers, mensuels. Donc d'avoir un suivi très précis de mon installation.
Mais maintenant depuis deux mois je suis aveugle de ces données,depuis la pose du compteur linky, suite à ce désagrément j'ai eu plusieurs interventions d'Enedis. L’accès au mode TIC (Info client) restait grisée donc le passage en mode historique était impossible depuis leur console de programmation. Après remplacement du compteur même résultat, le problème a été résolu en parti avec un autre logiciel de programmation, la carte de mon installation télégestion a de nouveau fonctionné. j'ai bien dit "en parti" en regardant les trames il y a seulement l'intensité en temps réel qui remonte. Donc les bilans sont impossibles à réaliser...
Si l'on regarde leur plaquette publicitaire il reprenne les modes de communications des compteurs précédents.
Mon analyse de ce dysfonctionnement est simple, je pense qu'ils n'ont pas fait de développement sur ce cas de figure puisque maintenant dans le même compteur ils intègrent les deux comptages production et non consommation.
Suite à de nombreux Mels avec Inédis le ton commence à monter, il préconise à mes frais de modifier mon installation pour faire fonctionner le mode TIC en "Standard"
En même temps Enedis a remplacé le compteur triphasé de consommation par un compteur Linky, celui dialogue parfaitement avec ma télégestion.

Le but de ce post est de me donner votre avis sur les obligations de résultats d'Enedis sur le remplacement du compteur sans impliquer le client a des frais supplémentaires.

Cordialement.
Jean-Claude

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7938
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar JujuY » 17 mars 2018 12:34

C'est effectivement un problème lié à Linky. Ce souci a été débattu à plusieurs reprises sur le Forum PV. J'espère que ton compteur Linky de production n'est pas un modèle SagemCom S12C3 :shock: :o

Avant, avec l'ancien compteur de production, monté à l'envers, et associé à un compteur de "non consommation" monté en direct, les données disponibles sur le compteur de production, permettaient de surveiller son installation PV. Avec le Linky, qui se substitue à deux compteurs (production et non consommation) les données de la liaison TIC, imposent le mode standard pour obtenir des informations sur les données de production, car le mode historique permet seulement de "voir" les données de l'ancien compteur de "non consommation".

La situation que tu observes est donc normale. Enedis n'a pas de solution et n'a pas d'obligation contractuelle. Les données TIC sont "mises à disposition", mais je n'ai pas vu d'obligation contractuelle à ce sujet. Pour ton compteur triphasé de consommation, le mode historique est suffisant pour ta télégestion.

Tu as deux possibilités :
  • Tu fais configurer ton compteur de l'installation de production en mode standard et tu fais adapter ta télégestion à ce mode standard (vitesse de transmission et protocole de communication)
  • Tu installes (dans le bon sens) un compteur CBE (l'ancien modèle électronique) en aval du compteur Linky de production et tu raccordes ta télégestion à ce compteur certes non officiel, mais disponible sur le bon coin ou ailleurs
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

fareenough
BDPV
BDPV
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2016 15:41
BDPV : oui
Departement/Region : 31500
Professionnel PV : non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar fareenough » 17 mars 2018 13:29

Merci pour votre réponse.

j'ai proposé une autre solution, de remettre en service l'ancien compteur le mail est récent donc je n'ai pas encore de réponse. Le remplacement de ce compteur n'était pas une demande de ma part mais une intervention programmée sur mon quartier. Les techniciens lors de la pose m'ont assuré que je n'aurais pas de problème sur le sujet.
En fait je ne demande pas un gros développement du produit, simplement l'index production en temps réel pour pouvoir faire mes bilans, alors que l'intensité remonte parfaitement.
Le produit que j'utilise est un S550 de marque sofrel avec deux cartes EDF. conso maison et production photovoltaïque.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7938
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar JujuY » 17 mars 2018 14:12

Le courant est effectivement disponible, car le sens de circulation (production ou consommation) n'est pas traité, il s'agit de la valeur absolue. Le protocole du mode historique ne prévoit pas deux index (production et consommation) mais un seul (consommation pour un compteur branché en direct ou production pour un compteur branché en inverse). Ta demande de modification du protocole n'a aucune chance d'être acceptée car Enedis ce ne sont pas des bisounours.

Le site Enedis donne accès à plusieurs documents qui décrivent la sortie télé-information client et les protocoles accociés :
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

fareenough
BDPV
BDPV
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2016 15:41
BDPV : oui
Departement/Region : 31500
Professionnel PV : non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar fareenough » 17 mars 2018 17:02

je m'étais déjà référé à ces deux documents.Un peu dur à digérer pour un novice. :( .

Précédemment je ne relevais pas et je n'avais aucune utilité de l'index de non consommation puisque celui ci était toujours à 0. La carte était branchée sur le compteur production. Pour le compteur linky en mode historique ma carte n'est plus en défaut, l'intensité remonte, mais c'est la seule info dispo.

Trame du compteur consommation triphasé en mode historique
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 10:50:06 Mise à jour <Option de Base Heure Creuse>
01/03 10:50:06 Mise à jour <Option de Base Heure Pleine>
01/03 10:50:06 Mise à jour <Intensité Instantanee Phase 1>
01/03 10:50:06 Mise à jour <Intensité Instantanee Phase 2>
01/03 10:50:06 Mise à jour <Intensité Instantanee Phase 3>

Trame du compteur production
0A494D41582030363020450D
IMAX 060

0A5041505020303030303020210D
PAPP 00000

0A48485048432041202C0D
HHPHC A

0A4D4F5444455441542030303030303020420D
MOTDETAT 000000

01/03 10:43:26 Mise à jour <Intensité instantanée Prod>
01/03 10:43:27 Mise à jour <Intensité instantanée Prod>


En espérant que le sujet donne réflexion au remplacement du compteur production par un linky, le mode Historique ne fonctionne pas.

Pour ma part je pense écrire au médiateur de l'énergie je n'étais pas demandeur du remplacement compteur pour reprendre l'expression de JujuY le Bisounours c'est moi. :cry:

Cordialement à tous.


fareenough
BDPV
BDPV
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2016 15:41
BDPV : oui
Departement/Region : 31500
Professionnel PV : non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar fareenough » 17 mars 2018 19:46

Merci, Hari43
il me faut un peu de temps pour parcourir l'ensemble,mais effectivement un début de piste.

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 25701
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar Regismu » 18 mars 2018 00:12

JujuY a écrit : J'espère que ton compteur Linky de production n'est pas un modèle SagemCom S12C3 :shock: :o


fareenough
BDPV
BDPV
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2016 15:41
BDPV : oui
Departement/Region : 31500
Professionnel PV : non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar fareenough » 18 mars 2018 09:22

Regismu a écrit :
JujuY a écrit : J'espère que ton compteur Linky de production n'est pas un modèle SagemCom S12C3 :shock: :o




Bonjour,
Non le compteur est de marque Itron, mais déjà en 2010 lors de la pose des panneaux j'avais du faire remplacer le compteur Sagem "S10c4" (De mémoire)qui n'était pas communiquant.

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10253
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar laurent35000 » 18 mars 2018 09:48

Tu peu aussi recuperer un compteur ancienne generation et le mettre en plus du linky :idea:
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

fareenough
BDPV
BDPV
Messages : 8
Enregistré le : 02 juin 2016 15:41
BDPV : oui
Departement/Region : 31500
Professionnel PV : non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar fareenough » 18 mars 2018 10:01

laurent35000 a écrit :Tu peu aussi recuperer un compteur ancienne generation et le mettre en plus du linky :idea:


Et pour le branchement ? sur la sortie du compteur linky je suppose.
JujuY a également proposé cette solution.

coucou39
BDPV
BDPV
Messages : 2180
Enregistré le : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar coucou39 » 18 mars 2018 10:39

fareenough a écrit :
laurent35000 a écrit :Tu peu aussi recuperer un compteur ancienne generation et le mettre en plus du linky :idea:


Et pour le branchement ? sur la sortie du compteur linky je suppose.
JujuY a également proposé cette solution.


Oui il faut intercaler cet ancien compteur que tu devras acheter dans le circuit entre ton boitier AC et le linky.

Perso je privilégierais la solution à base de convertisseur de vitesse sur une petite carte arduino, mais cela n'engage que moi.

gedeon57
BDPV
BDPV
Messages : 73
Enregistré le : 08 mars 2010 00:21
BDPV : Gedeon57
Localisation : Metz
Contact :

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar gedeon57 » 18 mars 2018 11:01

Bonjour a tous

Perso je privilégierais la solution à base de convertisseur de vitesse sur une petite carte arduino

Quelqu’un a une idée de prix de revient de cette solution ?
Faut t’il mettre un montage une sur la production et un sur la consommation ?

Merci et bon dimanche
Cordialement Gédéon

16 Enfinity 185 M5, Mastervolt XS 3200 SW, bac alu, modules ConsoSpy

Ma fiche BDPV Image

coucou39
BDPV
BDPV
Messages : 2180
Enregistré le : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar coucou39 » 18 mars 2018 11:14

Disons que selon l'origine de l'achat il faut compter

8US$ l'arduino + boitier en provenance directe de shenzen avec 4 semaines de délai
ou 25€ + port le même en achat en France avec moins d'1 semaine de délai (en théorie)

plus qques fils, 3 ou 4 composant discret (le plus cher sera le transport si pas de magasin d'electronique à proximité), de la soudure ou une carte de test comme indiqué dans le très bon site de Morbret

plus le temps passer à faire fonctionner un arduino pour qqu'un qui ne connait pas

gedeon57
BDPV
BDPV
Messages : 73
Enregistré le : 08 mars 2010 00:21
BDPV : Gedeon57
Localisation : Metz
Contact :

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar gedeon57 » 18 mars 2018 11:27

Merci coucou39 de cette réponse rapide

Le montage est a ma porté, mais s’il y a de la programmation ou autre, là je serai largué

Par contre faut-il deux modules un sur la production et un sur la consommation ?

Merci
Cordialement Gédéon

16 Enfinity 185 M5, Mastervolt XS 3200 SW, bac alu, modules ConsoSpy

Ma fiche BDPV Image

coucou39
BDPV
BDPV
Messages : 2180
Enregistré le : 06 mai 2013 11:49
BDPV : coucou39
Departement/Region : 39
Professionnel PV : Non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar coucou39 » 18 mars 2018 15:40

Les codes sont gentiment mis à disposition par Morbret sur son site,

après si tu enregistrais la production et la consommation alors oui je pense qu'il te faudra 2 modules arduino.

Techniquement tu brancher ce que tu veux sur les pin entrées/sorties des cartes arduino mais je crains que tu ne puisses pas lire en // 2 flux sériel (mais je ne m'avancerai pas car jamais essayé cette partie)

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2639
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 15:48

Peut être déclencher deux interruptions distinctes si ça ne va pas trop vite ? ;)
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

gedeon57
BDPV
BDPV
Messages : 73
Enregistré le : 08 mars 2010 00:21
BDPV : Gedeon57
Localisation : Metz
Contact :

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar gedeon57 » 18 mars 2018 15:57

Oui je suis allez voir le site de MORBRET ou il donne de très bonnes infos sur le montage, je le remercie de mettre cela a disposition

Il me reste a calculer le prix de revient du matériel afin de comparer cette solution avec la solution de eeSmart qui est bien plus simple pour moi

Qui pourrait me dire si c’est la bonne carte ?
https://www.ebay.fr/i/262896482029?chn=ps&dispItem=1
Cordialement Gédéon

16 Enfinity 185 M5, Mastervolt XS 3200 SW, bac alu, modules ConsoSpy

Ma fiche BDPV Image

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2639
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 16:20

ça me semble bon et rapide ,stock en France et on peut même remplacer le micro :D
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

juniorenclave
Messages : 151
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: Info clients linky (TIC mode historique)

Messagepar juniorenclave » 18 mars 2018 17:08

bonjour
puisses pas lire en // 2 flux sériel (mais je ne m'avancerai pas car jamais essayé cette partie)

voir la librairie SoftwareSeria

Code : Tout sélectionner

#include <SoftwareSerial.h>
// software serial #1: RX = digital pin 10, TX = digital pin 11
SoftwareSerial portOne(10, 11);

// software serial #2: RX = digital pin 8, TX = digital pin 9
// on the Mega, use other pins instead, since 8 and 9 don't work on the Mega
SoftwareSerial portTwo(8, 9);