Comment isoler en sécurité une installation PV pour travaux, de jour ou de nuit?



voltahic
Messages : 3
Enregistré le : 25 févr. 2010 01:00
Localisation : 56

Comment isoler en sécurité une installation PV pour travaux, de jour ou de nuit?

Messagepar voltahic » 20 déc. 2017 11:13

Bonjour,
J'ai beau chercher, je ne trouve nulle part dans le forum de procédure décrivant la chronologie de mise EN et HORS service d'une installation PV pour maintenance ou ...pose d'un compteur Linky. Dans le respect de la sécurité des personnes et l'intégrité des matériels, bien sûr!
Merci pour vos conseils et désolé si ce sujet est déjà traité

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10217
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Comment isoler en sécurité une installation PV pour travaux, de jour ou de nuit?

Messagepar laurent35000 » 20 déc. 2017 11:27

Tu coupes en premier la partie AC puis la partie DC.

Et pour remettre en service, c'est le contraire. De toute façon pour LINKY , ENEDIS ou le sous traitant, va couper le AC et donc l'onduleur va se mettre en sécurité pour ne pas injecter de courant.

Peux tu nous faire une description de ton installation ou un lien vers ta fiche BDPV :?:

ATTENTION de ne pas ACCEPTER de LINKY SAGEM pour la production, il faut obligatoirement la marque ITRON ou LANDYS
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

alex6
Messages : 228
Enregistré le : 15 nov. 2016 13:10
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: Comment isoler en sécurité une installation PV pour travaux, de jour ou de nuit?

Messagepar alex6 » 20 déc. 2017 14:06

Bonjour,

Et une fois en OFF, le technicien va quand même sortir son voltmètre pour vérifier, process AQ oblige.

marcodyle
Messages : 4
Enregistré le : 20 déc. 2017 10:16
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: Comment isoler en sécurité une installation PV pour travaux, de jour ou de nuit?

Messagepar marcodyle » 20 déc. 2017 17:46

L'absence tension, processus AQ... C'est pas plutôt process B A BA?

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 10217
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Comment isoler en sécurité une installation PV pour travaux, de jour ou de nuit?

Messagepar laurent35000 » 21 déc. 2017 08:28

redis nous la marque du LINKY
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Lucasol
Pro PV (à confirmer)
Pro PV (à confirmer)
Messages : 166
Enregistré le : 04 mars 2016 08:12
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: Comment isoler en sécurité une installation PV pour travaux, de jour ou de nuit?

Messagepar Lucasol » 22 déc. 2017 07:17

Si c'est juste pour la pose du compteur le technicien doit connaître les étapes classique de consignation...

Séparer, condamner, identifier, vérification absence de tension, mise à la terre en court circuit (rarement fait mais obligatoire...)
Il n'a même pas besoin de couper le DC..