Page 2 sur 2

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 11 janv. 2017 18:11
par vhalter
Hello tout le monde :)
Voici la photo du boitier:
Image

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 11 janv. 2017 19:19
par ENR41
Bonsoir
Oui apparent tu a deux chaîne parallèle sur le coffret

C est sur que sans les ponts il devait ecreter dure
Pour séparer les mpp il te faut coffret DC complémentaire
Mais si ça recommence tu peut contrôler les chaînes qui arrive au-dessus du coffret
Les 4 fils sur. Connecteurs il y a 2+ et 2 - ça c est les chaînes panneaux
Les2 fils en-dessous c'est la liaison onduleur

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 11 janv. 2017 19:28
par vhalter
Ha oui mais quel serait le bénéfice ?
Au fait, aujourd'hui. ..Ben c'était encore disjoncté. :cry:

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 11 janv. 2017 19:35
par ENR41
Il pleu chez toi?
C'est juste le diff 30ma qui tombe?

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 11 janv. 2017 19:58
par vhalter
Oui il pleut et c'est le différentiel qui tombe. Mais le week end dernier il ne pleuvait pas.

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 12 janv. 2017 09:13
par vhalter
Bonjour à tous,
J'ai déconnecté le pontage:
Image
Mais le disjoncteur est encore sauté. :cry:

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 12 janv. 2017 13:31
par ENR41
Faut pas enlevé les ponts ton onduleur va écrête en pleine charge

Sur le coffret DC il faudrait que tu dconndct un + et un - qui arrive de la toiture

Et laisser sur une chaîne pour voir il le diff tombe
Ensuite faire pour l autre chaîne

Ou bien mesurer la tension entre les + et la terre et entre - et terre
Avec un mesureur de tension DC
Normalement une valeur qui descend vers zéro

Si une valeur fixe alors il y a un défaut sur le toit

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 12 janv. 2017 14:21
par vhalter
Bonjour,
Merci pour le conseil,
mais je ne pourrai pas dissocié les câbles car il y a une cosse verte qui regroupe les arrivés.
Par contre je pense que si je déconnecte un jaune ça va le faire.
Qu'en penses-tu? ...je suis un peu paumé là.

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 12 janv. 2017 19:13
par ENR41
Je te parle des connecteurs mc4 qui sont sur le coffret DC

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 13 janv. 2017 15:36
par vhalter
Bonjour,
Ok mais regarde à gauche sur la photo...les câbles sont regroupés sur une seule cosse!
Image

Re: Dsijoncteur qui saute

Posté : 13 janv. 2017 20:23
par JujuY
Certes mais en déconnectant quelques jours l'un des connecteurs MC4 (à l'extérieur du coffret AC) tu va moins produire (en ce moment ce n'est pas terrible donc le manque à gagner est faible) mais sur une seule string. Si le disjoncteur reste enclenché, tu déconnectes le 2e string et tu reconnectes le 1er.

ATTENTION : les manipulations (déconnexion/reconnexion) des connecteurs MC4 se font hors courant (ouverture du sectionneur)