Dsijoncteur qui saute


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 10 janv. 2017 08:16

Bonjour à tous,

Depuis 2 jours, j'ai le disjoncteur côté EDF (entouré de rouge sur la photo) qui saute tout le temps dès que les panneaux essayent de produire.
Savez vous si le pb pourrai venir de chez moi ou de ERDF?
Merci à vous.
Image

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 21660
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar Regismu » 10 janv. 2017 08:23

Bonjour

ça vient bien de chez toi :?

et ERDF s’appelle desormais ENEDIS ;)

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3483
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar thierry_c » 10 janv. 2017 09:13

trois possibilité !
- l'onduleur qui commence a merdé et qui fait sauter le différentiel
-problème de fuite sur le circuit et donc le différentiel saute
- différentiel qui commence a avoir un pb(ce qui est quand même rare !)

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 10 janv. 2017 09:16

L'onduleur a 3ans!
Donc le pb n'est pas EDF?

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 5481
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2017 09:20

Vérifie deja les terres si elles sont bien toutes connectés
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 10 janv. 2017 11:43

Ok je contrôle ce soir, mais je n'ai absolument rien fait physiquement.

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2917
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 10 janv. 2017 13:00

bonjour,

deja sur un pvi 6000 tu peut regarder si c est un probleme sur un des deux circuit mpp
en suivant la procédure d arrêt et en débranchant une chaine l une après l autre et redémarre entre chaque

par contre c est bizarre un seul sectionneur dc sur un 6000 (enfin par rapport a ta fiche bdpv)
faudrait une photo du coffret complet et le dessous de l onduleur pour voir les cables
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Gerard971
Messages : 34
Enregistré le : 03 sept. 2016 21:19
Departement/Region : 971
Professionnel PV : non

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar Gerard971 » 10 janv. 2017 13:52

Bonjour!
Pour une vérification facile des panneaux:
Déconnecte les panneaux à l'interrupteur dans ton coffret DC.
Mets un voltmètre entre la terre et la sortie des panneaux. Il ne devrait rien avoir.

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 5481
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2017 13:55

vérifie aussi le serrage tant que tu y es, des fois ca arc un peu et ca suffit pour faire disjoncter
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 10 janv. 2017 14:35

Ok, j'ouvre le capot et fait une photo ce soir.

Gerard971
Messages : 34
Enregistré le : 03 sept. 2016 21:19
Departement/Region : 971
Professionnel PV : non

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar Gerard971 » 10 janv. 2017 18:19

Re-bonjour!

En addition à mon message précédant, fais gaffe quand tu mesures où tu mets les doigts. Normalement il ne devrait pas y avoir de voltage puisque les panneaux sont flottants mais si tu as une fuite à la terre tu peux te prendre une châtaigne et tu n'auras aucune protection.

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 10 janv. 2017 21:00

Bonsoir à tous,
J'ai fait la photo si nécessaire mais bizarrement aujourd'hui le disjoncteur n'a pas sauté.
je l'avais réarmé avant de partir au travail, et il n'a pas sauté alors que je n'ai rien fait de spécial.
J'ai tout de même mis un coup de tourne vis sur les cosses du boitier.
Qu'en pensez-vous?
C'est bizarre tout cela.

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 21660
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar Regismu » 10 janv. 2017 21:10

il pleut quand ça saute ?

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2917
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 10 janv. 2017 21:13

Ça serait bien quand même de mettre une photo
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 10 janv. 2017 21:43

Bonsoir,
ce WE il n'a pas plus.
Voici la photo:
Image

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 21660
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar Regismu » 10 janv. 2017 21:58

:shock: c'est ton onduleur ça pas les Boitiers

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2917
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 11 janv. 2017 07:37

bon sur onduleur c est cable en 1 seule chaine sur mpp1 avec mise en parrallele des deux mpp ( bof) :x
faudrait voir maintenant le coffret il doit y avoir 2 chaine de 12 en parrallele sur la partie dc
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 08:01

Houps,
je croyais que le pb venait de l'ondulaire...le pire est que j'ai démonter le coffret pour resserrer les cosses!
Je fait la photo ce soir...

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2917
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Dsijoncteur qui saute

Messagepar ENR41 » 11 janv. 2017 08:42

bonjour,
c est juste dommage de mettre 24 panneaux sur une seul entree sur un onduleur a 2 mpp :x
Philippe
producteur en autoconso
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

vhalter
BDPV
BDPV
Messages : 79
Enregistré le : 23 avr. 2013 13:12
BDPV : vhalter
Departement/Region : 08
Professionnel PV : Non
Localisation : Launois sur Vence

Re: Disjoncteur qui saute

Messagepar vhalter » 11 janv. 2017 09:27

Bonjour,
Le pire est qu'au début le pontage n'était pas pas et du coup je plafonnais en été..
J'ai dû le faire moi même.
Par contre s'il faut modifier quelque chose, je peux le faire!


Retourner vers « Branchement EDF »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré