Linky en 2017 et autoconsommation.


Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 10 févr. 2017 19:35

donc , si tu n'est pas électricien c'est un peu risqué

en fait il faut identifier le cable qui vient de dessous le disjoncteur 500 mA ( l'appareil sur la plaque jaune sous ton tableau )

il faut débrancher la phase de ce cable du tableau ( cela veut dire qu'on coupe toute la maison )

raccorder cette phase sur la borne gauche dessus le EM111

prendre un bout de fil de la meme section ( ton petit fil marron actuel ne convient pas ) et le raccorder entre la borne droite sur le EM111 et l'ancien point de connexion sur le tableau

est ce clair ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 10 févr. 2017 19:36

oups , nos posts se sont croisés

je te fais un schéma
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 10 févr. 2017 19:38

et en plus faut modifier aussi le raccordement de l'onduleur
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 10 févr. 2017 19:55

Image

Image
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 10 févr. 2017 19:57

c'est plus clair comme ça ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

foufinou66
Messages : 138
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar foufinou66 » 10 févr. 2017 20:00

Ok

merci

J'ai un doute sur la phase d'ancien point de connexion tu vas la chercher ou stp;
Modifié en dernier par foufinou66 le 10 févr. 2017 20:11, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 10 févr. 2017 20:07

heu t'est sur de toi au niveau risque electrique ?

faut pas oublier de couper le disjoncteur 500 mA !!
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 10 févr. 2017 20:15

attention ! le Em111 passe au maximum 32 A

il faut vérifier l'ampérage maximum consommé par la maison ( à voir sur le compteur ENEDIS )

d'autre part ''normalement il faut aussi détourner le neutre ( voir schéma dans la doc de l'EM111 )


la section du cable devrait etre de 10 mm2
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7534
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar JujuY » 10 févr. 2017 21:32

Il y a des trucs que je comprends mal :
  • Le calibre du disjoncteur de branchement est réglé à quelle valeur ? (Ir)
  • Si le compteur EM111 supporte 32A, il faut une protection en amont (entre le disjoncteur de branchement et le compteur EM111)
  • J'espère qu'il y a un coffret AC (disjoncteur différentiel + disjoncteur de protection l'onduleur) entre l'onduleur et le câble qui arrive à proximité du tableau électrique de la maison
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

foufinou66
Messages : 138
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar foufinou66 » 11 févr. 2017 00:28

Bonsoir ,

D'Après un électricien le branchement initial revient exactement au même que celui de flen42 sauf que sur le premier on passe pas directement par un fils venant du disjoncteur qui ferait griller le em111 si j'ai bien compris ;
Il m'a conseiller de débrancher le rs455 et aussi le em111 pour voir si le problème persiste .

merci

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 11 févr. 2017 07:13

bonjour,

en regardant plus attentivement les photos : le cable avec un sctoch rouge est le cable qui vient du disjoncteur 500 mA ( peux tu confirmer ? )

si oui alors le Em111 est bien raccordé mais ton schéma est faux ( il y a la mention onduleur sous la partie rayée en haut à gauche du schéma )

et dans ce cas : ou est branché l'onduleur ?


@jujuy : voir dans l'autre post : l'installation PV est bien conforme et comporte un boitier de coupure et protection spécifique ; pas de soucis de ce coté là
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 11 févr. 2017 07:22

si on est sur du cablage alors c'est le paramétrage qui n'est pas bon !

tu as dit :
les réglages
export controle/mode select/user value/0000000/
factory value 03000w.
pu fonction /disable
power fonction/mode select/ off

power limit/ proportion:/ 1


peux tu essayer plutot ( sans rien changer d'autre )

pu fonction /[b]enable
power fonction/mode select/ ON[/b]
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 11 févr. 2017 07:53

extrait de la doc onduleur page 37 :
:i) Export control
With this function the inverter can control energy exported to the grid.
Whether having this function is based on user’s wishes.
Choose”Enable”in Mode Select means user must install a meter to monitor
energy exported to the grid. There are user value and factory value. The
factory value is default which can not be charged by user. The user value
setting by installer must be less than the factory value and within the range of
0KW to 6KW.
Choose”Disable” means the function will be shut off.

en français : il faut bien mettre le paramètre pu fonction sur Enable
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

foufinou66
Messages : 138
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar foufinou66 » 11 févr. 2017 10:13

Salut

Image

Je ne sais pas pourquoi j'ai du mettre plusieurs fois la fonction pu sur enabled sur actived (elle se désactivée) ,mais maintenant tout est reparti.

Voici un beau dessin .

Merci beaucoup

Maintenant je vais reprendre les valeurs du compteur linky et ce soir je la relèverai a nouveau pour avoir vos avis.

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3811
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar flen42 » 11 févr. 2017 10:36

Ha ! Ca va mieux ! Tiens nous au courant du fonctionnement

reste le problème de la section de cable et du passage par le compteur Em111
il faut visualiser l'ampérage maxi atteint sur ton compteur ENEDIS
si 30 ou 45 A alors il faut un cable de section 10mm2 entre le disjoncteur 500 mA et le tableau
si c'est bien le cable avec le scotch rouge alors sur les photos il me semble qu'il est plus petit : à vérifier

d'après la doc le Em111 est calibré pour 32 A mais accepte une surcharge continue de 45 A : il faut vérifier que tu est en dessous de cette valeur

et enfin ; tu n'as pas répondu à la question : ou est branché le cable qui vient de l'onduleur ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

foufinou66
Messages : 138
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Re: Linky en 2017 et autoconsommation.

Messagepar foufinou66 » 11 févr. 2017 18:35

bonsoir pour le bilan de la journée

Total production 5.7kWh (solaire)
relevé compteur enedis
Heure H.C MATIN 419 SOIR 421
Heure pleine MATIN 90 soir 91
INDEX INJECTION MATIN 114 SOIR 117

En sachant que j'ai aussi 2 panneaux solaires 250wx2 qui ne passent pas par l'onduleur mais par un micro onduleur.

Par contre index injection je ne sais a quoi ça correspond (kwh) ?

Vous en pensez quoi du bilan ? l'onduleur injecte ou pas.

Image

foufinou66
Messages : 138
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

pu fonction

Messagepar foufinou66 » 12 févr. 2017 16:11

Bonjour

Je viens de m'apercevoir que la pu function été encore désactivée à la reprise du matin.
J'ai réactivé la pu function mais cette fois j'ai sélectionné 220 v.
A voir demain.


Retourner vers « Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF »