Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019



Lafibre
Messages : 141
Enregistré le : 28 sept. 2018 16:37
Departement/Region : NL
Professionnel PV : non

Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar Lafibre » 08 juin 2019 08:47

"L’utilisation de la DIN VDE 0126-1-1 annulée en décembre 2018.

Ce référentiel reste disponible auprès de VDE et Enedis maintient la référence à cette norme dans un premier temps.
Le réglage des protections de découplage des installations < 250kVA évolue : DIN VDE 0126-1- 1 VFR 2019 (max(f)=51,5Hz en lieu et place de 50,6Hz)
Les deux réglages VFR 2014 et 2019 seront acceptés entre le 27 avril 2019 et la publication de la l’arrêté national de mise en œuvre du code RfG.
Utilisation unique de la norme EN50549 à termes 6 mois après la date de publication de la norme EN50549-10, seule cette norme sera acceptée."

Source : en page 11 de => http://atee.fr/sites/default/files/math ... enedis.pdf

A lire : https://www.photovoltaique.info/fr/actu ... a-VFR2019/

alex6
Messages : 447
Enregistré le : 15 nov. 2016 13:10
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar alex6 » 08 juin 2019 11:33

Bonjour,

C'est grandiose, géantissime, enedis a trouvé un nouveau moyen de foutre la pagaille chez les fabricants et de flinguer le pv !!!!!!!!!!!!

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7217
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar alexi92 » 08 juin 2019 11:57

On n'arrête pas le progrès :lol: :lol: :lol:

Enedis devrait proposer par anticipation la VFR2028 de suite :mrgreen:

CDLT

B.T

flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4369
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar flen42 » 08 juin 2019 13:10

Pas d'accord avec vous,

Cette évolution était prévisible et annoncée par enedis.

Le découplage par seuil de fréquence est le système simple que enedis a choisi pour avoir un délestage progressif a l'échelle du pays.

Arrêtons les réactions épidermiques. Tout n'est pas mauvais, toujours.
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !

alex6
Messages : 447
Enregistré le : 15 nov. 2016 13:10
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar alex6 » 08 juin 2019 13:40

Salut flen42,

l'harmonisation européenne est une chose et vouloir prendre des précautions pour éviter une défaillance sur le réseau est compréhensible.
Mais modifier la donne tous les 3/4 ans en prétextant que les instal < 3kW vont déstabiliser le réseau si elles s'arrêtent toutes en même temps, c'est du pipeau....
Par contre à jouer un coup à 50.2Hz, puis 50.6Hz, puis 51.5Hz, puis, puis, puis ...... le mal est fait contre le solaire, cqfd pour edf.enedis.

Je me souviens d'un échange sur un fil de discussion où il était rapporté par un membre pro et expert du forum qu'une seule alerte sur une anomalie de fréquence réseau est arrivée ces 20 dernières années, sans commentaire...

On est peut être victimes d'une hallucination collective depuis 10 ans? c'est pour cette raison que j'ai listé les contraintes qui entravent l'autoconsommation, un rapide coup d'oeil permet de situer la difficulté à s'engager dans cette démarche.

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 512
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar thibr » 08 juin 2019 13:48

un petit Mooc sur le sujet :sun:
il est normale que le gestionnaire du réseau prévoie les précautions pour le développement des sources d'injections intermittentes :sun:
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92005+session03/courseware/39e04a4654c54e8b8ba5099ed6559e18/

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7217
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar alexi92 » 08 juin 2019 14:02

Alors quand l'EPR de Flamanville va injecter (dans quelques années et s'il injecte un jour)
faudra tout revoir à nouveau :?: :?:

CDLT

B.T

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2253
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar silicium81 » 08 juin 2019 14:09

Tous les onduleurs sont réglables au niveau du seuil de décrochage en fréquence. (avec accès restreint normalement). On pourrait très bien intégrer ce réglage dans une norme sans devoir modifier son intitulé tous les x années... Mais les fabricants d'onduleurs sont probablement à la manœuvre pour que les générations précédentes ne soient plus utilisable sur les nouvelles installations, ça aide les nouvelles gammes...

J'ai ainsi mis à la norme VFR2014 mes onduleurs de 2010, je ferai aussi l'update à la VFR2019 à l'occasion et pourtant ces onduleurs n'auront jamais le certificat VFR2019 de disponible chez le fabriquant :lol:
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7217
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar alexi92 » 08 juin 2019 14:18

D'ailleurs dans le DOM TOM ils sont réglés sur d'autres fréquences :sun: :sun:

CDLT

B.T

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8406
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar JujuY » 08 juin 2019 15:37

Ce qui m'irrite c'est l'attitude d'Enedis qui change de norme en rendant obsolète les anciennes normes plus restrictives. Je serai partisan de plus de tolérance de la part d'Enedis en continuant d'accepter les anciennes normes, car ils sont déjà trop tatillons à mon humble avis.

Cela engendre des coûts pour les constructeurs d'onduleurs qui vont se détourner du marché français :x :o
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 512
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar thibr » 08 juin 2019 16:43

je ne pense pas que le cout de l'adaptation, ajustage de paramètres, au profil réseau soit un problème pour les fabricants :sun:

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8406
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar JujuY » 08 juin 2019 18:23

thibr a écrit :je ne pense pas que le cout de l'adaptation, ajustage de paramètres, au profil réseau soit un problème pour les fabricants :sun:
Certes mais le coût réel n'est pas négligeable :
  • Modification des dossiers de fabrication
  • Modification de la documentation interne et publique
  • Modification du site Internet
  • Reprise des onduleurs en cours de fabrication (voire déjà emballés)
  • Déroulement de procédures internes du cycle qualité (pour faire signer sur un document publié, un directeur ou un responsable qualité, il faut que les services concernés déroulent le cycle de test, qualification, approprié)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 512
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar thibr » 08 juin 2019 19:37

c'est pas faux il devrait y avoir un délais entre la décision et l’application des changements ;)

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8406
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar JujuY » 08 juin 2019 22:51

thibr a écrit :c'est pas faux il devrait y avoir un délais entre la décision et l’application des changements ;)

Dans le passé, il y a toujours eu un délai clairement défini mais cette fois, la fin de la période transitoire est liée à la date de signature d'un décret, donc indéfini...
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

alex6
Messages : 447
Enregistré le : 15 nov. 2016 13:10
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar alex6 » 09 juin 2019 14:40

Bonjour,

pas besoin de délais d'application, il est aberrant de vouloir imposer une nouvelle norme aux petits onduleurs < 3kw.

Et quand bien même il y aurait 1 foyer sur 10 équipé en pv autoconsommation qui arrêteraient de produire en même temps, cela ne ferait pas crasher le réseau pour autant.
Ou alors qu'on me donne des chiffres? Donc enfumage car c'est encore une fois un bon prétexte pour enedis...

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7217
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Conformité des onduleurs - Application de la VFR2019

Messagepar alexi92 » 09 juin 2019 15:09

Le réseau français reste très frileux à l'auto consommation...tout peut se dérégler du jour au lendemain :mrgreen: