Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 16:56

Bonjour,

Suite à la pose du compteur (linky), je vais tirer un câble entre mon onduleur (coffret AC) et le compteur. Il faut du 10mm² Cu mini, mais est-ce que l'on peut mettre que 3 conducteurs et ne pas tirer le neutre? L'onduleur accepte mais je ne sais pas si ERDF et le consuel sont OK.
C'est du 9kWc avec onduleur powerone PVI10.0. Il y a 60m de câble.

Nicolas

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1614
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
Localisation : 81

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar silicium81 » 04 févr. 2017 17:11

Modifié en dernier par silicium81 le 04 févr. 2017 17:20, modifié 1 fois.
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar de l’utilisateur
jlj83
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 1721
Enregistré le : 14 juil. 2009 01:00
BDPV : jlj83
Departement/Region : 83
Localisation : Var - 83136 Rocbaron

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar jlj83 » 04 févr. 2017 17:19

Bonjour,

avec cette puissance et cette distance,
la section de 10 mm2 me semble beaucoup trop juste ....

et la terre ??
Mon installation : 14 Sanyo HIP 210 NKHE5, onduleur SMA SB 3000 TL20 , intégration bac acier solarSIT

Ma production en direct avec JSR : http://jlj83.pagesperso-orange.fr/

Comment mener à bien son projet Photovoltaïque

Ma fiche BDPV Image Membre : Image

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1614
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
Localisation : 81

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar silicium81 » 04 févr. 2017 17:27

Non, la section c'est bon avec du 10 mm2 (du 6mm2 suffit même car sur 60m les pertes seraient de 1%)

Le triphasé, c'est très intéressant au niveau section de câble !

Par contre oui pour la terre... Il faut du câble à 5 conducteurs U-1000 R2V 5G6
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Avatar de l’utilisateur
jlj83
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 1721
Enregistré le : 14 juil. 2009 01:00
BDPV : jlj83
Departement/Region : 83
Localisation : Var - 83136 Rocbaron

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar jlj83 » 04 févr. 2017 17:36

silicium81 a écrit :Non, la section c'est bon avec du 10 mm2 (du 6mm2 suffit même car sur 60m les pertes seraient de 1%)


j'aurai mis au moins du 16 mm2
Mon installation : 14 Sanyo HIP 210 NKHE5, onduleur SMA SB 3000 TL20 , intégration bac acier solarSIT

Ma production en direct avec JSR : http://jlj83.pagesperso-orange.fr/

Comment mener à bien son projet Photovoltaïque

Ma fiche BDPV Image Membre : Image

Nico152
Messages : 9
Enregistré le : 01 janv. 2017 22:27
BDPV : poopoojoyeux
Departement/Region : 01
Professionnel PV : Ingénieur RD

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 17:39

Bonjour,

merci pour les réponses. Pour la section, je suis OK. Du 6mm² aurait quasiment suffit (<1% de chute de tension jusqu'à 51m) mais le consuel impose du 10mm². La section recommandé est 10mm² sur la notice onduleur.
Pour le neutre, le système fonctionne sans. Quel impact de ne pas raccorder le neutre?

Nicolas

Nico152
Messages : 9
Enregistré le : 01 janv. 2017 22:27
BDPV : poopoojoyeux
Departement/Region : 01
Professionnel PV : Ingénieur RD

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 17:42

Pour la terre, elle est raccordé au niveau du local onduleur (Terres: 1 PV, 1 onduleur, 1 boitier AC et 1 boitier DC). Pas de terre vers le disjoncteur et compteur ENEDIS type 2. Je me trompe?

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 1614
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
Localisation : 81

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar silicium81 » 04 févr. 2017 17:48

En effet il est possible de se passer du neutre:
https://library.e.abb.com/public/d4851e ... R-RevB.pdf
(paragraphe 9)
Pour la terre, il me semble que la norme est d'interconnecter les terres.
Modifié en dernier par silicium81 le 04 juin 2017 00:39, modifié 1 fois.
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
ma fiche BDPV 2940Wc
ma fiche BDPV 14400Wc

Nico152
Messages : 9
Enregistré le : 01 janv. 2017 22:27
BDPV : poopoojoyeux
Departement/Region : 01
Professionnel PV : Ingénieur RD

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar Nico152 » 04 févr. 2017 18:34

Merci pour les réponses.
Pour la terre, c'est OK j'ai un répartiteur qui regroupent les terres du Pv, des 2 boitiers et de l'onduleur. Le tout repart vers le piquet de terre en 16mm².
Pour le neutre, c'est OK ca fonctionne. La C15712 ne dit rien si le neutre doit aller vers le compteur. J'ai envoyé au consuel un schéma avec 3fils vers le compteur/AGCP: on verra si cela pose problème.
La question pour l'achat du câble ne se pose pas car je n'ai pas trouvé un 3*10mm2 moins cher qu'un 4*10mm2. On partira sur du 4*10mm2.

Nicolas

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4833
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar crolles » 04 févr. 2017 22:11

Si les tensions sur les trois phases sont exactement équilibrées, il n'y a pas de courant passant par le fil de neutre.
Si pour une quelconque raison les tensions sont déséquilibrées, le neutre joue son rôle, il y a un retour de courant par le neutre.
Selon moi il faut un neutre.
Cdlt
:sun:
A présent bénévole pour les Centrales Villageoises du Grésivaudan Grési21 : viewtopic.php?f=76&t=12910&start=20 et https://gresi21centralesvillageoises.com/
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

LaBalme74
Messages : 179
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar LaBalme74 » 03 mai 2017 17:03

Quelque chose m'échappe peut être mais quel intérêt à ne pas tirer le neutre ?

Nico152
Messages : 9
Enregistré le : 01 janv. 2017 22:27
BDPV : poopoojoyeux
Departement/Region : 01
Professionnel PV : Ingénieur RD

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar Nico152 » 03 mai 2017 20:15

Hello, le câble est moins cher. Moins lourd, plus flexible...

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3740
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar flen42 » 03 mai 2017 20:30

pour les septiques allez voir sur les fiches techniques le fonctionnement d'un disjoncteur différentiel .

il FAUT tirer le neutre

je rappelle que cet organe a été inventé pour éviter que l'humain ne remplisse cette fonction ..

je rappelle que j'ai un ami qui est mort le 13 aout 2014 parce que il n'y avait pas de différentiel là ou il intervenait


alors non ne transigez pas pour un bout de cuivre , ne soyez pas négligeant ou pingre ...... votre vie vaut plus que cela !!!!
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Forhorse
Messages : 766
Enregistré le : 02 févr. 2010 01:00
Localisation : 77

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar Forhorse » 03 juin 2017 08:07

Heureusement que le neutre n'est pas indispensable pour le fonctionnement d'un différentiel, sinon il y aurait beaucoup d'installations qui ne seraient pas protégé !

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3326
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar ENR41 » 03 juin 2017 18:54

bonjour
c est pas du 4*10 mais du 4g10 ( 4 couleurs sans vert jaune)
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

LaBalme74
Messages : 179
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar LaBalme74 » 06 juin 2017 13:49

Je suis pas électricien mais quand il y a le G c'est justement pour la présence du PE non ?

4G10 : 3 phases + PE
4x10 : 3 phases + N
8-)

Avatar de l’utilisateur
sarl ALIZON
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 153
Enregistré le : 15 sept. 2008 01:00
Departement/Region : 54
Professionnel PV : Installateur
Localisation : 54/88/57/67/68
Contact :

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar sarl ALIZON » 06 juin 2017 14:16

4G10 : 3 phases + PE
4x10 : 3 phases + N

Exactement

matelo
BDPV
BDPV
Messages : 537
Enregistré le : 06 févr. 2008 01:00
Localisation : 29

Re: Raccordement triphasé - 3 ou 4 conducteurs

Messagepar matelo » 06 juin 2017 15:09