Procédure coupure installation PV.

Messagepar Opto45 » 01 mai 2019 11:24

Bonjour à tous,
Je souhaite apposer tout pres des coffrets de l'installation, la procédure de coupure ''propre'' de l'installation. un pense bête en somme.
J'ai farfouillé sur le forum, et ai trouvé pas mal de sujet en traitant. Mais mes fascultés technique n'aidant pas, c'est le flou.

Regismu a pourtant donner dans un autre sujet une description claire, précise, et approuvée par plusieurs membres, mais que je ne parviens pas à la retranscrire et l'appliquer avec certitude a mon installation.

Regismu a écrit :[...]
pour couper :

on commence par le disjoncteur ENEDIS de production ..après on coupe le boiter AC ( entre l'onduleur et le réseau , puis la poignée ESS ou le sectionneur sur l'onduleur ..et enfin l'interrupteur/sectionneur dans le boitier DC .

pour remettre en service on fait soigneusement le chemin inverse ..le boiter Dc ..l'onduleur , le boitier Ac et le disjoncteur EDF de production .. :sun:


Voici une vue d'ensemble de mon installation:
Image

Avec:
1- l'onduleur
Image

2- le tableau électrique de la maison
Image

3- Coffret (AC ou DC???)
Image

4- le coffret de l'application SMART-R (juste par soucis de clarification, car on s'en fiche dans le cas présent)

Donc selon la description de Regismu, ou se trouverait sur mon installation:
- ''le disjoncteur ENEDIS de production''? S'agit-il simplement du sectionneur général?
- Le ''boitiers AC'' et le ''boitier DC''? Le coffret repéré 3 et forcément l'un d'entre eux, mais qu'est-ce qui correspondrait à l'autre? Et dans ce coffret repéré 3, ou co-existent 4 disjoncteurs (Q1, Q2, I1 et ID1), dans quelle ordre les actionner?

Enfin, est-on obliger de couper l'alimentation générale pour mettre hors service l'installation, ou non?

Merci pour votre aide.

@+...
C'est parce la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.

Centrale aerovoltique SYSTOVI R-VOLT+
Puissance électrique 3 kWc + Puissance thermique 10,5 kWth

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8352
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar JujuY » 01 mai 2019 12:36

Le disjoncteur Enedis de production doit se trouver à proximité du compteur Linky de production (je suppose qu'il est situé dans le coffret fermé Hager à droite du coffret n°3

Le coffret 3 c'est à la fois le coffret DC (I1) et le coffret AC (ID1, Q1, Q2 PF1)

La procédure de coupure spécifique à ton installation c'est :
  • Ouvrir le disjoncteur Enedis de production (à localiser)
  • Ouvrir Q1 (disjoncteur de protection de l'onduleur)
  • Ouvrir ID1 (interrupteur différentiel de protection de l'onduleur)
  • Éventuellement ouvrir Q2 (disjoncteur de protection du parafoudre PF1)
  • Ouvrir I1 (sectionneur DC)
  • Si l'onduleur possède un sectionneur DC, ouvrir ce sectionneur DC)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
Opto45
Messages : 1047
Enregistré le : 18 oct. 2017 08:29
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 45
Professionnel PV : Non

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar Opto45 » 01 mai 2019 13:17

Merci beaucoup JujuY.

JujuY a écrit :Le disjoncteur Enedis de production doit se trouver à proximité du compteur Linky de production (je suppose qu'il est situé dans le coffret fermé Hager à droite du coffret n°3


Je cherche un disjoncteur qui existe historiquement sur mon installation électrique ou apposé depuis la pose de l'installation photovoltaique?
Parce que dans le coffret HAGER, j'ai ça:
Image

Mais ce qui pourrait s'apparenter à ce que tu décrit, en occurrence celà
Image
n'a pas été ajouté lors de la réalisation de l'installation photovoltaique.

@+...
C'est parce la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.

Centrale aerovoltique SYSTOVI R-VOLT+
Puissance électrique 3 kWc + Puissance thermique 10,5 kWth

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8352
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar JujuY » 01 mai 2019 14:16

SI tu n'as pas deux compteurs Linky et deux disjoncteurs de branchement, c'est que tu as un contrat soit de vente de surplus, soit d'auto-consommation.

Le deuxième compteur et le deuxième disjoncteur de branchement, c'est uniquement dans la cas de vente totale de la production PV
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
Opto45
Messages : 1047
Enregistré le : 18 oct. 2017 08:29
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 45
Professionnel PV : Non

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar Opto45 » 01 mai 2019 14:53

Oui, contrat en autoconsommation avec vente du surplus. Je suis un boulet techniquement; désolé :oops: .

Du coup, ça change quoi dans la procédure de coupure spécifique à mon installation que tu m'as énoncé? Il suffit que je ''saute'' la première étape ''Ouvrir le disjoncteur Enedis de production (à localiser)'' ?

Ce qui donnerait:
- Ouvrir Q1 (disjoncteur de protection de l'onduleur)
- Ouvrir ID1 (interrupteur différentiel de protection de l'onduleur)
- Éventuellement ouvrir Q2 (disjoncteur de protection du parafoudre PF1)
- Ouvrir I1 (sectionneur DC)
- Si l'onduleur possède un sectionneur DC, ouvrir ce sectionneur DC)

Merci à toi.

@+...
C'est parce la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.

Centrale aerovoltique SYSTOVI R-VOLT+
Puissance électrique 3 kWc + Puissance thermique 10,5 kWth

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8352
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar JujuY » 01 mai 2019 15:06

Oui, c'est cela :
  1. Ouvrir Q1 (disjoncteur de protection de l'onduleur)
  2. Ouvrir ID1 (interrupteur différentiel de protection de l'onduleur)
  3. Éventuellement ouvrir Q2 (disjoncteur de protection du parafoudre PF1)
  4. Ouvrir I1 (sectionneur DC)
  5. Si l'onduleur possède un sectionneur DC, ouvrir ce sectionneur DC)

Pour Q2, c'est uniquement si tu veux intervenir sur le parafoudre AC (PF1)

Pour remettre en service, c'est l'inverse
  1. Si l'onduleur possède un sectionneur DC, fermer ce sectionneur DC)
  2. Fermer I1 (sectionneur DC)
  3. Éventuellement fermer Q2 (disjoncteur de protection du parafoudre PF1)
  4. Fermer ID1 (interrupteur différentiel de protection de l'onduleur)
  5. Fermer Q1 (disjoncteur de protection de l'onduleur)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

Avatar du membre
thibr
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 510
Enregistré le : 13 déc. 2009 01:00
BDPV : thibr
Localisation : 29

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar thibr » 01 mai 2019 16:00

+ VAT
avant de toucher aux pièces nues... :mrgreen:

kikuyu1
Messages : 32
Enregistré le : 24 juin 2018 14:55
BDPV : kikuyu77
Departement/Region : 33680
Professionnel PV : Non

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar kikuyu1 » 01 mai 2019 18:00

mais bizarre de ne voir qu'un interrupteur différentiel pour 24 disjoncteurs.
Peut être le tableau a été câblé depuis longtemps? :o

Avatar du membre
Opto45
Messages : 1047
Enregistré le : 18 oct. 2017 08:29
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 45
Professionnel PV : Non

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar Opto45 » 01 mai 2019 19:53

Un grand merci à toi JujuY. :sun:

thibr, effectivement, dans pareil cas, c'est de rigueur. Mais ce n'est pas moi qui vais me hasarder à grattouiller l'électricité, je n'ai pas la moindre compétence. :oops: ;)

kikuyu1, le tableau a été câblé il y a 21 ans. Les fusibles/portes fusibles ont été remplacés il y a un an. ;)

@+...
C'est parce la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.

Centrale aerovoltique SYSTOVI R-VOLT+
Puissance électrique 3 kWc + Puissance thermique 10,5 kWth

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8352
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Procédure coupure installation PV.

Messagepar JujuY » 01 mai 2019 23:04

kikuyu1 a écrit :mais bizarre de ne voir qu'un interrupteur différentiel pour 24 disjoncteurs.
Peut être le tableau a été câblé depuis longtemps? :o

Opto45 a écrit :kikuyu1, le tableau a été câblé il y a 21 ans. Les fusibles/portes fusibles ont été remplacés il y a un an. ;)

Et la difficulté en reprise d'une ancienne installation, c'est la séparation des neutres par circuit qui n'est pas toujours simple à réaffecter.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges