Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau



chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 731
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar chamois05 » 12 janv. 2019 15:24

JujuY a écrit :Il va falloir que je propose un cours sur le fonctionnement d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel, car quelques bêtises ont été écrites dans le fil de ce sujet :x

Vas y propose parce que ça fait un moment quon tourne autour.
Et donne les bétises écritent.
Modifié en dernier par chamois05 le 12 janv. 2019 15:47, modifié 1 fois.

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 731
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar chamois05 » 12 janv. 2019 15:26

tignous84 a écrit :40 mA ,c"est une puissance de 10 W .
tu dois bien trouver une petite lampe de frigo par exemple qui fait ce genre de puissance ,
donc de courant .
entre phase et terre,ça doit disjoncter ;)

Merci.
Je vais tester ça dés que possible.
Une fois sans les panneaux et une fois avec.

mihiku
Messages : 32
Enregistré le : 04 janv. 2019 15:43
Departement/Region : 67
Professionnel PV : non

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar mihiku » 13 janv. 2019 11:05

Au final rien de clair n'a été répondu à la question initiale: que mettre dans le boitier AC?

ça m'interesse car j'ai la meme chose à faire prochainement chez moi.
Je ne suis pas dans une région classé à risque orage.

Je me posais une question concernant la terre.
il y a la terre ou masse des chassis des PV, et la terre des MO. est ce qu'on joindre ces 2 et les connecter au piquet de terre ?
pour moi il me semblait mieux de tirer la terre du chassis direct au piquet séparément de l'autre.
c'etait pour une histoire de DC AC, mais je ne sais pas si cela fait du sens :oops:

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 731
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar chamois05 » 30 janv. 2019 18:42

chamois05 a écrit :
tignous84 a écrit :40 mA ,c"est une puissance de 10 W .
tu dois bien trouver une petite lampe de frigo par exemple qui fait ce genre de puissance ,
donc de courant .
entre phase et terre,ça doit disjoncter ;)

Merci.
Je vais tester ça dés que possible.
Une fois sans les panneaux et une fois avec.

J'ai testé cet après midi.
Une lampe à led 220V 40mA.
Que ce soit en amont ou en aval du 30mA de mes panneaux, quand le branche ma lampe entre phase et terre
le 30mA de la maison saute (pas celui des panneaux).
Que je consomme 0 ou 2000VA.
Le 30mA du coffret AC sert à quoi si celui e la maison saute en cas de défaut?
Si quelqu'un a une autre idée de test...

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 731
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar chamois05 » 30 janv. 2019 18:43

JujuY a écrit :Il va falloir que je propose un cours sur le fonctionnement d'un disjoncteur ou interrupteur différentiel, car quelques bêtises ont été écrites dans le fil de ce sujet :x

On attend le cours.......

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3290
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar tignous84 » 30 janv. 2019 19:39

chamois05 a écrit :
chamois05 a écrit :
tignous84 a écrit :40 mA ,c"est une puissance de 10 W .
tu dois bien trouver une petite lampe de frigo par exemple qui fait ce genre de puissance ,
donc de courant .
entre phase et terre,ça doit disjoncter ;)

Merci.
Je vais tester ça dés que possible.
Une fois sans les panneaux et une fois avec.

J'ai testé cet après midi.
Une lampe à led 220V 40mA.
Que ce soit en amont ou en aval du 30mA de mes panneaux, quand le branche ma lampe entre phase et terre
le 30mA de la maison saute (pas celui des panneaux).
Que je consomme 0 ou 2000VA.
Le 30mA du coffret AC sert à quoi si celui e la maison saute en cas de défaut?
Si quelqu'un a une autre idée de test...


Qu'est ce que tu veux de plus ? tu as fais la brillante démonstration du fonctionnement d'un différentiel ....
maintenant tu peux t'amuser de voir à partir de quel courant il ne disjoncte plus .

d'autre part ,si tu en as un autre en parallèle ,il est forcément différent et c'est le plus sensible qui saute en
premier d'où l'inutilité d'en mettre plusieurs ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

chamois05
BDPV
BDPV
Messages : 731
Enregistré le : 28 janv. 2018 09:47
BDPV : https://www.bdpv.fr/
Departement/Region : 05
Professionnel PV : non
Localisation : Embrun

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar chamois05 » 30 janv. 2019 21:27

Si on nous demande d'en mettre un c'est qu'il doit bien avoir une utilité, mais quand?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3290
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar tignous84 » 30 janv. 2019 21:45

Je n'en ai qu'un pour toute l'installation qui inclus la ligne qui descend des micro onduleurs .

Si il y a une fuite à la terre à un endroit quelconque ,il fait ce pourquoi il est prévu ,il disjoncte toute l'installation.
Bien sur ,on peut en mettre autant qu'on veut,il seront en parallèle et c'est plus sensible qui sautera le premier ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Lafibre
Messages : 133
Enregistré le : 28 sept. 2018 16:37
Departement/Region : NL
Professionnel PV : non

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar Lafibre » 31 janv. 2019 08:50

@ chamois05,
Dans ton installation, de quel type sont tes deux différentiels ? A, AC, ...

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8141
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar JujuY » 31 janv. 2019 10:24

tignous84 a écrit :Je n'en ai qu'un pour toute l'installation qui inclus la ligne qui descend des micro onduleurs .

Si il y a une fuite à la terre à un endroit quelconque ,il fait ce pourquoi il est prévu ,il disjoncte toute l'installation.
Bien sur ,on peut en mettre autant qu'on veut,il seront en parallèle et c'est plus sensible qui sautera le premier ;)
Le disjoncteurs différentiels 30 mA sont soit en cascade + parallèle, soit en cascade.
  • Cascade + Parallèle : Dans une installation électrique de consommation classique, il y a un disjoncteur de branchement différentiel 500 mA et en cascade plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA par circuit spécialisé. Ces interrupteurs différentiels sont alimentés en parallèle par le disjoncteur de branchement. En cas de défaut (fuite à la terre) sur l'un des circuits spécialisés, seul l'interrupteur différentiel concerné se déclenche. C'est la sélectivité par le courant de fuite (30 mA versus 500 mA) qui permet de limiter le déclenchement
  • Cascade : si on alimente un disjoncteur différentiel 30 mA par un circuit disposant déjà d'un interrupteur différentiel 30 mA en amont, la sélectivité (30 mA versus 30 mA) n'est plus efficace. C'est l'appareil différentiel le plus sensible qui se déclenche.
C'est pourquoi un coffret AC, avec disjoncteur différentiel 30 mA pour alimenter un circuit PV, doit être raccordé en amont des interrupteurs différentiels 30 mA de façon à être alimenté par le disjoncteur de branchement 500 mA et non pas par un circuit disposant déjà d'un interrupteur différentiel.

Le bouton de test des interrupteurs et disjoncteurs différentiels (500 mA ou 30 mA) sert à deux choses :
  • Auto-contrôle de l'appareil en créant un déséquilibre de courant sur l'appareil concerné (une résistance de fuite en appliquée entre la phase en entrée et le neutre en sortie). Le différentiel de courant ainsi créé est bien supérieur à 30 mA (50 à 70 mA) de façon à être certain que l'appareil déclenche. Comme ce déséquilibre est local sans fuite vers la terre, les appareillages en amont ne "voient" rien. Ainsi si deux appareils 30 30 mA sont en cascade seul l'appareil sur lequel on appuie, se déclenche
  • Vérification de la présence d'une tension d'alimentation en amont. En absence de tension, l'application de la résistance de déséquilibre n'a aucun effet

Appareillage : interrupteur ou disjoncteur différentiel
  • Un interrupteur différentiel 30 mA assure uniquement une protection différentielle. La valeur du déclenchement, inscrite 30 mA, est bien inférieure à 30 mA, de façon à être certain que le déclenchement se produise quelque soit les circonstances (température ambiante, échauffement, vieillissement). Dès 16 à 20 mA de courant de fuite vers la terre ou de différence de courant phase neutre, certains modèles déclenchent. L'indication 40A, 63A portée sur cet interrupteur est relative à son pouvoir de coupure nominal, c'est à dire au courant qui peut être coupé sans détérioration interne. Par contre, si le courant circulant dépasse la valeur de cette indication, il ne se passe rien
  • Un disjoncteur différentiel 30 mA assure deux fonctions une protection différentielle et un protection en surcharge. Comme pour l'interrupteur différentiel 30 mA, la protection différentielle est assurée. S'ajoute un protection en surcharge si le courant circulant dépasse la valeur de cette protection, le disjoncteur déclenche. Il y a deux types de surcharge prises en compte :
    • La surcharge thermique : le courant circulant dépasse le calibre inscrit de 15 à 20% par exemple 16A --> >18 A pendant 2 minutes environ
    • La surcharge instantanée : le courant circulant dépasse le calibre inscrit de 500 à 1000% par exemple 16A --> >80 A pendant 0,1 secondes environ pour une courbe C
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

JPaul38
BDPV
BDPV
Messages : 30
Enregistré le : 18 nov. 2016 18:41
BDPV : jpaul
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar JPaul38 » 31 janv. 2019 10:25

Document très instructif sur la protection différentielle des installations BT: https://www.schneider-electric.fr/fr/do ... ent/CT114/

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8141
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Coffret électrique AC entre micro-onduleurs et tableau

Messagepar JujuY » 31 janv. 2019 10:40

JPaul38 a écrit :Document très instructif sur la protection différentielle des installations BT: https://www.schneider-electric.fr/fr/do ... ent/CT114/
En France les installations des particuliers sont en schéma TT (le neutre est raccordé à la terre par Enedis avant distribution vers les branchements individuels). La tension mesurable entre le neutre par rapport à la terre reste inférieure à 10V (1 à 2 V en pratique). Connecter, même de façon ponctuelle, le neutre et la terre au niveau de l'installation intérieure suffit à provoquer le déclenchement de la protection différentielle 30 mA
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01


Retourner vers « Divers pour installation »