Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 03 juil. 2018 08:44

Très drôle ,j'apprécie ,merci :roll:
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

juniorenclave
Messages : 149
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar juniorenclave » 03 juil. 2018 20:27

bonjour
En tout cas pour ma part si on oublie le coté assemblage de tous poils et que l'on ne regarde que le coté fonctionnel il y a des génies qui s'ignorent.
Quand je faisait de l'ULM j'avais un ami du même tonneaux:
A tout il trouvait une solution et toujours sans débourser un sous.
Durant sa vie il a tout construit ce dont il avait besoin pour vivre.
Avoir une personne comme cela comme ami ouvre un autre regard.
je me souvient: il avait besoin d'un moteur léger et rien sur le marché.
En quelques semaines il a créer exactement le moteur dont il avait besoin (en fait un demi moteur) un montage de bric et de broc composé de nombreuses ruses technologique, une merveille a regarder tourner.
Et pour tourner je l'ai vue tourner des heures et des heures.
moralité j'ai appris a ne pas me fier aux apparences
;)

Avatar du membre
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 291
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar alagnou » 03 juil. 2018 21:34

bonsoir

vu la vidéo..........ouafffff
et le gars quand il va dehors il filme la voiture...et là!!!!
immatriculation TÜ c'est la région de TÜBINGEN ,,,la ou j'ai fait mon service militaire..à 40 km de Stuttgart..(pilote de char)

l'usine à gaz dans toute sa splendeur...merci pour ce petit moment .
cordialement gérard

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 05 juil. 2018 09:06

Alors ,ou en êtes vous tous ? morts électrocutés :o

Bonne nouvelle,
Pour ceux qui voudraient charger des batteries plutôt que de chauffer de l'eau ;c'est POSSIBLE :)
Modifié en dernier par tignous84 le 05 juil. 2018 10:23, modifié 1 fois.
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4745
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar alexi92 » 05 juil. 2018 09:32

Alagnou...cette région allemande était bien connue de certains français partis faire un p'tit service en Allemagne

Speyre dans le Génie pour moi (Génie = travaux, franchissements, etc...toujours en première ligne)

Je n'y étais pas pour mon QI... :arrow: :arrow:

CDLT

B.T

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 05 juil. 2018 10:21

Perso,j'ai passé les hivers 63 /64 en Forêt noire à Stetten am kalten markt ... arch :(
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4745
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar alexi92 » 05 juil. 2018 10:39

J'ai eu droit aussi à 2 hivers… plus quelques groupuscules révolutionnaire de l'époque…

Totalement hors sujet...bannissez moi………... :lol: :lol: (enfin suis pas le seul)

CDLT

B.T

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 05 juil. 2018 19:55

Pour revenir à nos moutons ;j'ai reçu 6 SSR JOTTA commandés il y a 3 semaines .
en regardant le suivi,ils ont été bloqués 15 jours en douane ... :o

Pas de surprise ,la qualité y est avec de la pâte conductrice sous le Triac qui est bien
un 40 Amp en boitierTO3-P (version 40 Amp commandée)

Image

Après modif ,fonctionnement correct et silencieux même à faible puissance.

40 Amp pour mon CE de 1500 W,il y a de la marge :lol:
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 291
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar alagnou » 06 juil. 2018 11:45

bonjour à tous

ah michel tu as tout dessoudé ?

fait gaffe de ne pas le remonter à l'envers!!!! :lol: bon j'en ai reçu 2 aussi...c'est bien fait et donc je pense que tu dessoudes avec de la tresse à ''dessouder""
le moc 3021...plus facile que sur l'autre modèle..

je ne l'ai pas fait encore , trop de choses en cours , je repart chez le fiston dans le 32...faut finir la maison ...pour la mettre en vente ; il a changé d'employeur et maintenant il est sur la région de cahors , donc pour l'instant à la maison de papa et maman.

a plus ah au fait il me faut racheter un compteur..les deniers liens étaient bons???

gérard (hors sujet) j'ai été tirer des missiles ss11 à STETEN et fait le con en janvier à MUSINGEN....moins 27° la nuit et une nuit à la belle étoile....faudra que je scanne les photos noir et blanc

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 06 juil. 2018 12:19

Salut gégé ,tu as raison ,je me suis gourré deux fois dans le sens du MOC :D

Pour le dessouder,le plus simple est de déposer un gros paquet de soudure pour englober les
3 pattes d'un côté ,en soulevant de ce côté en même temps.
idem ,pour l'autre côté et tu fignoles à la tresse.
pour le montage,c'est du gâteau ,suffit de raccourcir un peu les pattes.

Au fait ,la LED est un peu faiblarde ,j'ai fait la modif suivante (faire un strap ):

Image

Pour les compteurs ,pas de problèmes d'appros ,tu peux les avoir plus vite sur Amazon

PS
à Stetten ,j'étais dans les gonfleurs d'hélices ....3 Sikorsky sur la base :lol:
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Mariolo
Messages : 11
Enregistré le : 21 mai 2018 19:53
Departement/Region : 74
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar Mariolo » 06 juil. 2018 12:49

Bonjour à tout le monde,
Bonjour Tignous84,
voici un retour, après 2 semaines d'utilisation de l'autoconso optimiseur ( Kit 40€, pince ampèremétrique et SSR TME+radiateur):

Pour résumé: Tout marche parfaitement ! Le surplus est parfaitement dérivé dans mon chauffe eau.

Quelques infos sur ma configuration et réglages:
Je suis en triphasé, aussi j'ai réorganisé mon équilibrage des 3 phases pour avoir sur une même phase les éléments concernés ( PV, la majorité du bruit de fond et le chauffe eau )
je possède un compteur électronique Landis et Gyr et en modifiant la valeur de SM à -40, j'oscille entre 0 et 10W de consommation ( Position 4 du compteur, en sachant que la résolution d'affichage de mon compteur est de 10W). Il y a probablement un poil d'injection, mais insignifiant.
je pense que la valeur de SafetyMargin doit être adaptée à tout chacun ( A vérifier pour les autres, rappel: j'avais 60W de consommation avec un SM de -80 )
Le chauffe eau qui consomme le surplus est dans mon gite, situé dans une dépendance. le SSR est installé dans le tableau principal et il y a donc 40m de câble entre le SSR et le chauffe eau: Je n'ai pas constaté de parasite ou autres pertubations( J'ai pourtant un câble réseau qui longe ce branchement )


je suis en train de monter un deuxième autoconso optimiseur pour voir comment améliorer la gestion des phases, mais dans la situation actuelle, je suis pleinement satisfait.

Voilà, encore merci à Tignous pour son travail et de nous en faire profiter!

A très bientôt
Gilles

bj36
Messages : 80
Enregistré le : 27 mai 2009 01:00
Localisation : 36 Indre Châteauroux
Contact :

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar bj36 » 06 juil. 2018 13:58

bonjour,
Mariolo a écrit : le SSR est installé dans le tableau principal et il y a donc 40m de câble entre le SSR et le chauffe eau: Je n'ai pas constaté de parasite ou autres pertubations( J'ai pourtant un câble réseau qui longe ce branchement )


j'ai fait le contraire j'ai le PV routeur à 25 m (câble réseau Cat 5) du SSR qui est à coté de la résistance, ça fonctionne aussi.

a+

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 06 juil. 2018 14:02

Enfin ,des nouvelles et des bonnes ;félicitations à vous deux ...

Si vous êtes nombreux à trouver que -80 c'est trop ,il faudra que j'intervienne ...

Le pire c'est que ma valeur initiale était de - 40 ... :(

Savez vous qu'avec une autre version du soft ,on peut mesurer la puissance dans la charge et décider de connecter
une autre charge classique (moteur,chargeur de batterie etc..) via un SSR en zéro crossing pour une valeur choisie et la déconnecter pour une autre valeur :)
ça peut ouvrir des perspectives !
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Quebec
Messages : 6
Enregistré le : 25 mai 2018 15:01
Departement/Region : 33
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar Quebec » 06 juil. 2018 19:32

Superbe nouvelle,

si je traduis dans mon language de néophyte, cela veut dire que l'on pourrait d'abord détourner vers chauffe eau puis si celui-ci est à la température requise détourner automatiquement vers un autre consommateur (radiateur, pompe piscine…….) ? C'est cela


(je vous promets que je fais des efforts pour comprendre !!!!!) :lol:

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 06 juil. 2018 19:57

Oui,Jean Michel ,la dérivation vers le chauffe eau est nécessaire car c'est ce qui permet d'estimer la puissance
disponible (le routeur est d''abord un Wattmètre).il peut indiquer à tout moment la puissance disponible.

Tout est programmable ,on adapte les puissances des utilisations de façon qu'il reste toujours un peu de surplus et
éviter un déclenchement précoce .
Par exemple ,si tu as un chauffe eau de 2000 W et que la puissance mesurée est de 1000 W.(mi-puissance)
ces 1000 W de surplus sont disponibles pour un moteur de pompe de 1000 W
on fixe le seuil d'enclenchement à 1200 W de façon que lorsqu'il va se mettre en route il restera encore 200 W vers le CE.
Pour le déclenchement ,on peut fixer ce que l'on veut également :)

On pourrait l'inclure dans le boîtier actuel ....s'il était plus grand ;
il faut en effet une autre sonde et un bornier pour la commande de l'autre SSR.
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

juniorenclave
Messages : 149
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar juniorenclave » 06 juil. 2018 22:59

bonjour
ça peut ouvrir des perspectives !

ho la!!!
c'est rien de le dire, surtout que la, ce n'est plus limité aux charges resistives... que du bonheur cette affaire

Ticeta
Messages : 29
Enregistré le : 12 juil. 2017 21:58
Departement/Region : 35000
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar Ticeta » 06 juil. 2018 23:13

Ticeta a écrit :Bonjour,
Premier jour avec le routeur connecté au chauffe eau. Très satisfait du fonctionnement !
Pour info, soutirage de 66 watts en permanence.
Merci Michel !!!


Bonjour, retour d'expérience avec le routeur :
Au départ je pensais avoir connecté 1 résistance de 1000W mais finalement j'en avais connecté 2 ...
Avec 2000W j'avais un soutirage à 66W avec 1 à 2 fois dans la journée une période d'injection.
Depuis que j'ai modifié le câblage, la puissance soutirée varie entre 45 et 60w. Avec 0 periode d'injection visible.

Donc très satisfait !!

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 07 juil. 2018 09:07

juniorenclave a écrit :bonjour
ça peut ouvrir des perspectives !

ho la!!!
c'est rien de le dire, surtout que la, ce n'est plus limité aux charges resistives... que du bonheur cette affaire


En particulier,l'effacement du bruit de fond nocturne avec MO et chargeur du commerce est tout à fait envisageable mais on se heurte toujours au problème batterie (coût,volume ,entretien)
Modifié en dernier par tignous84 le 07 juil. 2018 09:25, modifié 1 fois.
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 2343
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 07 juil. 2018 09:11

Ticeta a écrit :
Ticeta a écrit :Bonjour,
Premier jour avec le routeur connecté au chauffe eau. Très satisfait du fonctionnement !
Pour info, soutirage de 66 watts en permanence.
Merci Michel !!!


Bonjour, retour d'expérience avec le routeur :
Au départ je pensais avoir connecté 1 résistance de 1000W mais finalement j'en avais connecté 2 ...
Avec 2000W j'avais un soutirage à 66W avec 1 à 2 fois dans la journée une période d'injection.
Depuis que j'ai modifié le câblage, la puissance soutirée varie entre 45 et 60w. Avec 0 periode d'injection visible.

Donc très satisfait !!


Content pour toi et Merci pour le retour ,
c'est vrai ,la puissance de la charge doit intervenir un peu .Si chacun donne ses résultats avec
des détails de l'installation ,on pourrait en déduire une abaque .
De toutes façon, il faut faire un choix entre soutirage et injection ...

Avec une image amusante de la puissance qui reste pour l'eau chaude en ce midi :

Image
Modifié en dernier par tignous84 le 07 juil. 2018 11:53, modifié 1 fois.
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

elberto
Messages : 43
Enregistré le : 16 juin 2016 16:25
Departement/Region : 29
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar elberto » 07 juil. 2018 10:39

Salut,
pour l'instant je suis encore dans l'installation du chauffe-eau, je manque un peu de temps. Vivement les vacances. :sun:
Par contre je sais pas si je vais rester à -80. Il y a un petit tuto pour le réglage de la sensibilité ? Il faut quoi comme matos ?