AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Tarif Routeur

0 - 50 €
31
24%
50-100 €
78
60%
100-200 €
20
16%
+ de 200 €
0
Aucun vote
 
Nombre total de votes : 129



tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 26 avr. 2019 09:01

lr83 a écrit :
tignous84 a écrit :POURQUOI IL RESTE DE L'INJECTION ?

Maintenant que je compte les pulses Linky :
ici sur 30 minutes

Image

Surtout à chaque remise en route du routeur après un passage nuageux
Temps de réponse de la boucle

Il faut vivre avec :(

C'est spécifique au Linky ou tu avais le même comportement avec les compteurs "normaux" ?
Ceci étant, tu as des fluctuations de plusieurs centaines de watt, donc ça m'étonne pas trop.


Non,le Linky n'est pas en cause
Je vais quand même regarder si on peut améliorer la réponse transitoire en

-augmentant le gain (avec powercal) et en
-reduisant la pseudo capa d'intégration (taille du bucket)

A suivre ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 03 mai 2019 08:40

Bonjour,

Je suis intéressé par le système, combien coute-t-il ? comment cela se passe-t-il pour le commander ?

Un autre point, mon compteur edf est dans une remise, je dois mettre la pince sur l'arrivée de courant proche du compteur j'imagine ? ce n'est pas du tout dans le même bâtiment que mon chauffe eau, Je peux contrôler le chauffe eau par ce système via le câble du contacteur HP/HC ? (je n'en ai plus besoin je suis en abonnement base)

rolrider
Messages : 139
Enregistré le : 14 mai 2018 10:35
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar rolrider » 03 mai 2019 09:28

Tu m'envoies un MP, je te donnerais les différents kits proposés.
Je pense que si tu mets la sonde juste avant ton tableau ( entre le compteur et le tableau électrique) ça doit être bon.
Le raccordement se fait sur la résistance du CE, donc après le contacteur, surtout pas sur la bobine du contacteur (comme le fait le contact HC du compteur).
Après, il y a plusieurs raccordement possible en fonction du CE, si tu as plusieurs résistance en //, tu peux en réserver une pour le routeur et les autres ... comme avant.

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 04 mai 2019 10:16

rolrider a écrit :Tu m'envoies un MP, je te donnerais les différents kits proposés.
Je pense que si tu mets la sonde juste avant ton tableau ( entre le compteur et le tableau électrique) ça doit être bon.
Le raccordement se fait sur la résistance du CE, donc après le contacteur, surtout pas sur la bobine du contacteur (comme le fait le contact HC du compteur).
Après, il y a plusieurs raccordement possible en fonction du CE, si tu as plusieurs résistance en //, tu peux en réserver une pour le routeur et les autres ... comme avant.


Merci j'ai bien vu ton MP.

Mon problème est que mon compteur est dans le bâtiment 1 ainsi que l'injection solaire, mon chauffe eau dans le bâtiment 2 avec un tableau électrique. Entre les 2 passent 2 fils de 6mm² pour l'alimentation du bâtiment 2 et 2 fils de 1.5mm² pour le contacteur HC.
Mon chauffe eau fait 1200w. La longueur de fil entre les 2 bâtiments doit être de 50m.

N'ayant pas envie de refaire une tranchée pour passer d'autres câbles, je cherche comment utiliser les câbles existants

Est-il possible de déporter la pince ampèremetrique de 50m ? Ou d'utiliser les fils du contacteur HC pour alimenter directement la résistance ?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 04 mai 2019 11:38

Allonger le câble de sonde n'est pas conseillé (ce sont des millivolts qui fournissent l'info de routage !)

Le mieux est d'utiliser ton 1.5 carré pour alimenter le CE ,tu auras un peu de perte en ligne mais après tout ,c'est
gratuit ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 04 mai 2019 20:12

Oui c'est ce que je me disais aussi. Je vais faire ça. 1200w sur 50m en 1.5 ca devrait pas faire trop de perte.

Du coup la seconde voie est activée après la première ? si par exemple le CE est déjà chaud on peux en activer un second ?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 04 mai 2019 21:08

Non,c'est pas comme ça que ça marche ,
la première voie doit toujours être active 'c'est ce qui assure finement le zéro injection.
Mais si le surplus est suffisant et supérieur au seuil haut ,la voie 2 (si elle est branchée)
dérive une partie du surplus en ondes entières vers une autre charge.
Il y donc d'autant moins de puissance vers la voie 1
Si la voie 2 n'est pas utilisée ,tout part vers la une avec le risque de déborder le CE ;)

Je crois que certains ont pu dériver la voie 1 vers un deuxième CE avec un relai bien placé ...
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
guy9533
Messages : 94
Enregistré le : 26 janv. 2019 12:28
BDPV : guy9533
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar guy9533 » 04 mai 2019 22:39

Voir avec un thermostat no/nf dériver vers un radiateur quand le CES est à température avec la voie 1

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 05 mai 2019 07:16

Merci pour les explications, la seconde voie ne devrait donc pas me servir, en effet mon surplus sera toujours inférieur au seuil haut car mon CE fait 1200w et mes panneaux 765wc.

Les jours ou je suis absent, mon CE consomme à peu près 1 kWh par jour, le bruit de font est très faible, inférieur à 100w, car j'ai pour habitude de tout couper en partant, c'est pour ça que je me demandais si je pouvais activer un second CE dans ces cas la, pour par exemple, utiliser l'eau chaude sur le lave linge.
La solution serait donc d'activer le second CE lorsque le thermostat du premier se coupe.

Sinon en regardant le schéma de câblage je me dis qu'il doit être possible de déporter le SSR loin du compteur plutôt que le CE loin du SSR.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 05 mai 2019 09:09

anardude a écrit :Merci pour les explications, la seconde voie ne devrait donc pas me servir, en effet mon surplus sera toujours inférieur au seuil haut car mon CE fait 1200w et mes panneaux 765wc.

Sinon en regardant le schéma de câblage je me dis qu'il doit être possible de déporter le SSR loin du compteur plutôt que le CE loin du SSR.


(on peut changer le seuil )
Avec cette puissance,tu ne risques pas grand chose

Pas conseillé non plus de déporter le SSR ,le signal de commande ne fait que 3 volts ,
Mais,c'est quand même moins critique que de déporter la sonde
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

stephG38
Messages : 146
Enregistré le : 21 mars 2018 19:36
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar stephG38 » 08 mai 2019 07:39

Bonjour à tous,
Retour d’expérience sur 8 mois avec 2 routers v1 tignous/rolrider sur 2 phases depuis septembre + ECS 300l + linky Sagem tri.
Résultat 0 injection jusqu'en mars !!
Depuis mars 3 kWh injectés seulement car beaucoup de soleil, moins de chauffage, pas encore de pompe piscine.
J'ai également baissé l'aquastat de l' ECS car je suis monté a 90°c !! Je monte maintenant max à 72 °c donc avec plus d'injection possible.

Résultat très satisfaisant pour l'injection ! :D

Par contre je trouve que le taux de "routage" est important : 59 %
En effet de septembre à avril j'ai produit 1540 kwh avec mes 8 panneaux sur 2 phases et les 2 routers ont envoyé dans l'ECS 902 kwh !
Je route alors que je pourrais encore consommer notamment sur la phase 3 !
Pour optimiser le routage en tri il faut développer un router spéciale prenant en compte la somme des 3 phases. C'est en cours sur le forum !
En tout cas grand merci à Tignous et Rolrider encore une fois car l'objectif 0 injection est quasiment atteint dans mon cas.
Bon courage pour les réglages
Stéphane
Autoconso Tri avec 8 panneaux + MO M215 + 2 Routers sur ECS 300l
Ma fiche BDPV :
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur.php?util=stephg38

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 14 mai 2019 08:01

J'ai reçu et installé le routeur hier.

Tout semble bien fonctionner, c'est parfait.

Par contre je constate une consommation résiduelle d'environ 25Wh que je n'avais pas avant, même la nuit. Je passe pour une nuit de 200Wh avant à 400Wh maintenant.

N'ayant pas de linky je préférerais faire un peu d'injection plutôt que de consommation, je suppose que je dois acheter un arduino uno.

Que dois-je changer dans le sketch ?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 14 mai 2019 09:14

"Par contre je constate une consommation résiduelle d'environ 25Wh que je n'avais pas avant, même la nuit. Je passe pour une nuit de 200Wh avant à 400Wh maintenant."

Pas possible,la conso en veille du routeur est d'environ 1.5 W ,ce qui fait dans les 15 Wh par nuit .

avec quoi tu fais tes mesures ? puissance apparente ?
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

rolrider
Messages : 139
Enregistré le : 14 mai 2018 10:35
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar rolrider » 14 mai 2019 12:33

Anardude, utilise le dernier sketch (ENFIN.ino) que j'ai noté V.5
si ça peut aiguiller le pourquoi du comment.

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 14 mai 2019 12:57

tignous84 a écrit :"Par contre je constate une consommation résiduelle d'environ 25Wh que je n'avais pas avant, même la nuit. Je passe pour une nuit de 200Wh avant à 400Wh maintenant."

Pas possible,la conso en veille du routeur est d'environ 1.5 W ,ce qui fait dans les 15 Wh par nuit .

avec quoi tu fais tes mesures ? puissance apparente ?


Je parle pas de la conso du routeur en lui même, mais du fait qu'il envoie un peu de courant au chauffe eau même la nuit quand il n'y a pas de soleil. j'ai développé un script branché sur la prise téléinfo du compteur qui analyse la consommation en temps réel et trace des courbes de la consommation facturée en Wh, et pour ça je regarde l'index du compteur transmit par téléinfo à chaque trame(il est précis au wh). Une nuit normale, j'ai environ 5wh pour ma vmc(ventilateurs pc très peu gourmands) et 80wh 15 minutes par heure pour mon frigo ce qui fait une moyenne de 25wh(tous les autres appareils sont coupés). Cette nuit j'avais 50wh

Voici les captures de cette nuit et de la nuit d'avant :

Image

Image


@rolrider je vais regarder le sketch ^^

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 14 mai 2019 13:55

Possible en cas de très faible bruit de fond nocturne
(le routeur entre dans sa zone de régulation +/- 50 W)
une seule parade ,inactiver le routeur pendant la nuit ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 14 mai 2019 14:47

Et donc je ne peux pas changer quelque chose pour que il y ai plutôt 50w injecté que 50w consommé ?

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11261
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar laurent35000 » 14 mai 2019 16:02

1 interrupteur crépusculaire programmable :D
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3710
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 14 mai 2019 18:27

anardude a écrit :Et donc je ne peux pas changer quelque chose pour que il y ai plutôt 50w injecté que 50w consommé ?

La dernière version justement évite de "bidouiller"
tu peux toujours t'amuser avec la verion 1 voie ou le "safety margin" des Anglais était ajustable mais ....c'est chatouilleux ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

anardude
Messages : 53
Enregistré le : 12 nov. 2018 09:05
Departement/Region : 44
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar anardude » 14 mai 2019 19:51

Je vais le laisser tourner quelques jours en coupant la nuit pour voir ce que ça donne. De toute façon il faut que j'attende le Uno qui viens de chine. Merci en tout cas, ça fait quand même une sacré différence, le chauffe eau ne consomme plus que 50w quand il tourne.


Retourner vers « Divers pour installation »