tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3109
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 24 janv. 2019 20:33

Sur l'idée de zappi ,d'ajuster le SM en fonction de la puissance ,je me suis aperçu tardivement que l'on pouvait
avoir sans passer par une deuxième sonde avoir une "image" assez bonne de la valeur du surplus .

d'une pierre deux coups cela permet de :
-résoudre la compensation du SM et
-définir deux seuils pour enclencher /déclencher une deuxième charge pour des puissances surplus données
en ondes entières.

pour ce faire ,une fois le seuil haut franchi ,on active un SSR classique par passage à zéro
et on le désactive ,avec le seuil bas .

NB: Pour ne pas perturber l'autre voie qui assure le zéro injection ,la puissance max de la charge doit être
inférieure au seuil haut .
par exemple avec un chargeur 36 volts 10 Amp ,une valeur autour de 400 / 500 W devrait convenir .

(je n'ai essayé que sur une lampe 300 W )

Image
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

korneyluz2
BDPV
BDPV
Messages : 11
Enregistré le : 08 mars 2015 21:06
BDPV : korny
Departement/Region : 59
Professionnel PV : NON

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar korneyluz2 » 24 janv. 2019 20:58

C'est vraiment génial !
pour modifier le seuil haut et bas il me faut donc le arduino
je suppose c'est donc indispensable

:sun:

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3109
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 24 janv. 2019 21:33

korneyluz2 a écrit :C'est vraiment génial !
pour modifier le seuil haut et bas il me faut donc le arduino
je suppose c'est donc indispensable

:sun:

oui,pour le moment ,on ne sait pas trop ;chaque cas est un cas particulier.
on trouve des clones qui marchent très bien pour quelques euro .
commande maintenant,il y a du délai (douane)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Stephf13
Messages : 7
Enregistré le : 22 janv. 2019 18:47
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Stephf13 » 25 janv. 2019 11:09

Bonjour,

En attendant de recevoir tout mon matos en provenance de pays du soleil levant, j'épluche le code du routeur.

Une question aux experts ;)

Actuellement le routeur fait environs 50 boucles de calculs par périodes. Si en optimisant le code, on augmente le nombre de boucles de calculs, pensez-vous que l'on peut diminuer les injections/sous tirages ?

Je pense que théoriquement cela devrai être le cas, car moins d'erreur sur le calcul de l'énergie "bucket" et aussi moins de temps entre deux test de retard d'allumage du SSR.

Cdlt.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3109
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 25 janv. 2019 11:48

Non ,on ne peux rien faire ,on est limité par le temps de conversion A/N et on doit faire deux mesures.
(370 µsec par boucle) .
20.000 / 370 = 54
En plus ,ça ne changerait pas grand chose quand aux pouièmes injectés :)

ce qui est méchant ,ce sont par exemple les plaques à induction qui font du ON /OFF répétés
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Stephf13
Messages : 7
Enregistré le : 22 janv. 2019 18:47
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Stephf13 » 25 janv. 2019 13:28

C'est justement sur les temps de conversion qu'il y a vraisemblablement du temps à gagner.

En parcourant les forums je suis tombé sur un article ou il explique que la fonction analogRead() prends environs 112µs

Dans notre cas le temps de boucle est de 370µs , on a 2 conversions A/N. ce qui représente 230 µs (2/3 du temps pour les conversions A/N)

Après quelques rechercher il existe une méthode pour réduire ce temps de conversion a environ 20µs en utilisant une fonction optimisée.

Ci-dessous le site sur lequel j'ai trouvé l'info :

http://www.avdweb.nl/arduino/libraries/ ... t-adc.html

Et le code de substitution :

Code : Tout sélectionner

int inline analogReadFast(byte ADCpin)
{ byte ADCSRAoriginal = ADCSRA;
  ADCSRA = (ADCSRA & B11111000) | 4;
  int adc = analogRead(ADCpin); 
  ADCSRA = ADCSRAoriginal;
  return adc;
}


J'ai pas fait de test faute de matos. Ça vaut peut-être le coup de tester ?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3109
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 25 janv. 2019 13:56

Bien sûr,vas y ,chacun peut apporter sa pierre :)
Je te conseille de construire cette petite chose pour mesurer l'injection dans les mêmes conditions que moi ..

http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 37&t=39844
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
president13
Messages : 332
Enregistré le : 16 sept. 2018 20:45
BDPV : president13
Departement/Region : 31
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar president13 » 25 janv. 2019 16:25

Stephf13 a écrit :C'est justement sur les temps de conversion qu'il y a vraisemblablement du temps à gagner.

En parcourant les forums je suis tombé sur un article ou il explique que la fonction analogRead() prends environs 112µs

Dans notre cas le temps de boucle est de 370µs , on a 2 conversions A/N. ce qui représente 230 µs (2/3 du temps pour les conversions A/N)

Après quelques rechercher il existe une méthode pour réduire ce temps de conversion a environ 20µs en utilisant une fonction optimisée.

Ci-dessous le site sur lequel j'ai trouvé l'info :

http://www.avdweb.nl/arduino/libraries/ ... t-adc.html

Et le code de substitution :

Code : Tout sélectionner

int inline analogReadFast(byte ADCpin)
{ byte ADCSRAoriginal = ADCSRA;
  ADCSRA = (ADCSRA & B11111000) | 4;
  int adc = analogRead(ADCpin); 
  ADCSRA = ADCSRAoriginal;
  return adc;
}


J'ai pas fait de test faute de matos. Ça vaut peut-être le coup de tester ?


hello,
pour gagner du temps aussi (ou plutôt pour ne pas en perdre), il faut également vérifier que la tension analogique max qu'on utilise et qu'on veut convertir en numérique soit proche de la tension de référence pleine échelle du convertisseur.
Donc si ta tension d'entrée évolue par exemple entre 0 et 3V et que le convertisseur a une pleine échelle de 5V:
1) l'algo de convergence par dichotomie du convertisseur va partir de plus loin par rapport à ton signal et mettra plus de temps à converger
2) tu réduis aussi la résolution et donc la précision de ta conversion.

il me semble que l'entre vref de l'arduino permet d'imposer et remplacer la tension pleine échelle par défaut de l'arduino.

a+

Stephf13
Messages : 7
Enregistré le : 22 janv. 2019 18:47
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Stephf13 » 26 janv. 2019 10:03

@tignous84,

Merci, je vais commander tout le matos pour faire les mesures . Dans tous les cas je serai limité par ma puissance PV (max 250w pour le moment - je n'ai qu'un seul panneau et 1 seul enphase installé )

Comment as tu mesuré 54 boucles de 370µs ? a l'oscillo ?

Dans tous les cas je ne peux pas faire de test en réel pour le moment, je viens tout juste de commander chez "ali"(début de cette semaine) tous le matos pour faire le routeur
(SSR, sonde, Moc.. , etc... ). réception dans maxi 60 jours ....

En attendant, je vais déjà essayer de faire un test de nombre de boucle par période avec 2 GBF (sortie sinus 3 à 5v amplitudes) pour simuler (le secteur et le courant ) et un arduino UNO.
Je n'aurai pas le fonctionnement complet du routeur mais devrai être suffisant pour tester si la théorie d'une durée de boucle a environ 190µs est vrai ou pas.

Concernant le code, la modif est très simple, vu que le sketch n'utilise les entrées ADC que pour récupérer V et I, il suffit de définir la valeur de ADCSRA dans la fonction setup.

Code : Tout sélectionner

                      // de 679/471 soit 1.44
     PHASECAL = 1;      // NON CRITIQUE
     ADCSRA = (ADCSRA & B11111000) | 4;      //<< Test opt1 tps conversion ADC
     sumP = 0 ;


@president13,
Merci pour ces infos, je vais regarder aussi de ce coté là (pour voir si on ne perd pas du temps ou pas :) ).

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3109
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 26 janv. 2019 11:01

Non,compte 15 jours /3 semaines de délai
Oui,on génère deux pulses de test ;un avant ,l'autre àprès la conversion et on peut mesurer le temps au scope
sinon,dans le soft,il y a un compteur de boucle ,il suffit de le sortir au bon moment
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

guy9533
Messages : 23
Enregistré le : 26 janv. 2019 12:28
BDPV : guy9533
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar guy9533 » 26 janv. 2019 14:52

bonjour
je pense que ça peut intéressé quelque personnes
pour injecté du ce au radiateur sans relais
https://fr.aliexpress.com/item/30-150-c ... st=ae803_4

guy9533
Messages : 23
Enregistré le : 26 janv. 2019 12:28
BDPV : guy9533
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar guy9533 » 26 janv. 2019 14:56

il y a un contact no / nc
:sun:

Yohan50500
Messages : 58
Enregistré le : 24 déc. 2018 11:48
Departement/Region : 50
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Yohan50500 » 26 janv. 2019 15:26

c est exacement se thermostat que j ai mis sur mon CE :D

Loicdelyon
BDPV
BDPV
Messages : 270
Enregistré le : 05 déc. 2018 20:58
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Loicdelyon » 26 janv. 2019 22:06

Merci tignous !
Bien reçu la nouvelle puce à insérer dans le Router. Y a t il un sens d insertion ou pas? Je préfère demander pour ne pas faire de bêtises

rolrider
Messages : 76
Enregistré le : 14 mai 2018 10:35
Departement/Region : 78
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar rolrider » 26 janv. 2019 23:08

Oui, bien sur qu'il y a un sens.
Avec le repère (encoche) à gauche, la pin 1 se trouve en bas à gauche.
le support à aussi une encoche du même coté, voir photo.
Image
Pour extraire le circuit, le mieux est d'utiliser une lame fine glisser entre le circuit et le support.
du coté droit (légèrement) puis du coté gauche...et de recommencer jusqu'à ce que le circuit sorte.
si tu soulèves que d'un coté tu risques de plier et casser les pattes de l'autre.

Loicdelyon
BDPV
BDPV
Messages : 270
Enregistré le : 05 déc. 2018 20:58
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Loicdelyon » 26 janv. 2019 23:14

Merci rolrider

Stephf13
Messages : 7
Enregistré le : 22 janv. 2019 18:47
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Stephf13 » 27 janv. 2019 08:59

Bonjour a tous,

En attendant, je vais déjà essayer de faire un test de nombre de boucle par période avec 2 GBF (sortie sinus 3 à 5v amplitudes) pour simuler (le secteur et le courant ) et un arduino UNO.
Je n'aurai pas le fonctionnement complet du routeur mais devrai être suffisant pour tester si la théorie d'une durée de boucle a environ 190µs est vrai ou pas.

Concernant le code, la modif est très simple, vu que le sketch n'utilise les entrées ADC que pour récupérer V et I, il suffit de définir la valeur de ADCSRA dans la fonction setup.

Code : Tout sélectionner

Code : Tout sélectionner

                      // de 679/471 soit 1.44
     PHASECAL = 1;      // NON CRITIQUE
     ADCSRA = (ADCSRA & B11111000) | 4;      //<< Test opt1 tps conversion ADC
     sumP = 0 ;



Résultat des Tests avec 2 GBF et une carte arduino uno :

Simulation de la sonde de courant et du transformateur par deux GBF avec une tension de 2.5V d'amplitude, offset 2.5V sur b26 et b28 (Dans ce cas on est en soutirage maxi si je ne me trompe pas !)

Version Standard :
Durée des 2 conversions A/N : 215µs
Tps 1er boucle (zéro crossing -> alt. pos.) : 560µs
Tps des autres boucles : 377µs

Version de test (modif facteur de division du convertisseur ADC de 128->16) :
Durée des 2 conversions A/N : 30µs
Tps 1er boucle (zéro crossing -> alt. pos.) : 367,5µs
Durée des autres boucles : 172,5µs

On passe donc de 54 boucles a 115 !

Je n'ai aucun moyen de tester si on gagne en précision, mais les signaux en sortie sur b4 et b6 sont identique dans les deux versions.

Ps: pour tignous, si tu veux tester en vrai grandeur avec la version 2 il faut changer les valeurs de boucles
pour la production des pulses CdeCh2
25 -> 53
52 -> 110
29->61
2->4

Loicdelyon
BDPV
BDPV
Messages : 270
Enregistré le : 05 déc. 2018 20:58
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar Loicdelyon » 27 janv. 2019 14:19

Mis en place de la dernière version du soft a l instant.
Résultats concrets :
Le soutirage passe de 50-80W à 10-25W.
Très concluant.
Je précise que un seul SSR est câblé.
Merci à tous

zapi84
Messages : 40
Enregistré le : 28 oct. 2018 08:56
Departement/Region : 04
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar zapi84 » 27 janv. 2019 15:45

Loicdelyon a écrit :Mis en place de la dernière version du soft a l instant.
Résultats concrets :
Le soutirage passe de 50-80W à 10-25W.
Très concluant.
Je précise que un seul SSR est câblé.
Merci à tous


C'est parfait :sun: bon il n'y avait pas de raison que cela ne marche pas pareil chez toi ;)

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 3109
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES

Messagepar tignous84 » 27 janv. 2019 17:18

Confirmation de ce que j'ai eu hier en soirée à la transition surplus / soutirage

Image
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître