AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Tarif Routeur

0 - 50 €
23
35%
50-100 €
30
46%
100-200 €
12
18%
+ de 200 €
0
Aucun vote
 
Nombre total de votes : 65



cheesepower
Messages : 6
Enregistré le : 24 juil. 2018 21:31
Departement/Region : 69
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar cheesepower » 27 juil. 2018 23:02

tignous84 a écrit :Humm,c'est une longue histoire qui a commencé en 2012 chez nos amis Anglais :

https://learn.openenergymonitor.org/pv- ... iverter.md

Bonne lecture :lol:


Oula en effet :D Bon l'énorme avantage c'est que ça m'évitera énormément de boulot.

Du coup je vais peut être prévoir 2 sorties, au cas ou le chauffe eau soit à la T° max...

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 28 juil. 2018 09:34

Tout dépend du nombre de personnes de leur consommation d'eau et de la quantité de surplus escompté ;)
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Lmiky
Messages : 73
Enregistré le : 20 nov. 2016 00:21
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar Lmiky » 28 juil. 2018 09:55

Marco26500 a écrit :Bonjour Tignous :D

non je n'ai pas tarif heure creuse ,mon ballon peut être monter soit électrique soit chaudière gaz dans mon cas.

A midi j'ai inversé la pince ampermétrique sur le neutre a la sortie du disjoncteur general ,le SSR s'éteint,quand je tire sur l'aspirateur intégré ,hop il s'allume ,je pense que c'est normal,du moins :shock: j'espère

J'ai contrôlé le linky j'ai quand même la led qui s'allume toute les 11 secondes,est ce normal ??? :cry: ou j'ai encore un petit problème de branchement

Je n'arrive pas a insérer une image de montage je te l'envoi par mail

Une dernière question : dois je laisser le montage comme tu avais dis en inverssant le neutre a droite et phase a gauche ou je remet dans le bon sens



merci a vous pour le partage :sun: :sun: :sun: :sun:

Marc


il faut donc inversé le sens de ta pince ...
si le srr reste allumé une fois retournée sûrement que ton cumulus est déjà à température..

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 28 juil. 2018 10:21

Le coup de la lampe témoin en parallèle sur le CE ,c'est bien pratique ;)
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

juniorenclave
Messages : 141
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar juniorenclave » 28 juil. 2018 15:03

bonjour
oui, j'ai mis en // sur l'arrivée 235V du ballon un petit voyant de récupération (voyant néon) du coup il s'allume pendant la phase de chauffe mais surtout s'allume de manière progressive en fonction du surplus reçut.
Bien pratique juste un petit trou dans le capot plastique sous le chauffe eau a un endroit bien visible.
Ces voyants on en récupère un peu partout a la maison:
vieux fer a repasser, grille pain, cafetière, vieux radiateur, plancha, et au pire on peut piquer ceux dans les mufti prises, voir les inters avec voyant.........

Marco26500
Messages : 16
Enregistré le : 28 mai 2018 23:19
Departement/Region : DROME
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar Marco26500 » 28 juil. 2018 18:59

Bonjour Tignous :sun:

Je viens de faire l'essai sur la table de cuisine ,j'ai remis le neutre a gauche et la phase a droite comme sur ta photo,une lampe de 100 w et une bouilloire de 2000 a 2400 w :evil: le SSR grésile un petit peu :D

Je viens de comprendre une chose c'est que le relais remplace un programmateur,y a du soleil hop ça par dans le ballon. ;)

Je comprend vite ,mais il faut m'expliquer longtemps :geek: :geek:

Je branche le tout la lampe s'allume progressif ,je lance la bouilloire a 100° et hop la lampe vacille ,YES !!! ça fonctionne :D :D ,je vais remettre tout ça sur mon tableau et on va voir :D

Si ça ne fonction pas il doit y avoir un problème entre le branchement après le fusible .

A moi de jouer :mrgreen:

Bon weekend :sun:

Marc :D

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 28 juil. 2018 20:40

Je viens de comprendre une chose c'est que le relais remplace un programmateur,y a du soleil hop ça par dans le ballon. ;)

Un petit peu plus compliqué quand même :(
On calcule la puissance 50 fois par secondes ,s'il y a du surplus,la puissance change de signe ,on décide alors
d'ouvrir plus ou moins le "robinet" vers le ballon de façon à ce qu'aucune énergie ne sorte de chez toi :)

Bonne continuation
:sun: :sun: :sun:

PS: je suis en train de faire de belles courbes pour illustrer tout ça.
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

levla
Messages : 21
Enregistré le : 19 juil. 2018 18:28
Departement/Region : 34
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar levla » 29 juil. 2018 12:18

Salut,

Si ce n'est pas trop tard....je ne suis pas équipé pour du Cms ;)
Je veux bien 2 Kits à 40 + 2 SSR Stp ;)

Un Mp pour toi Tignous et bravo pour le projet :)

Photauconso
Messages : 38
Enregistré le : 20 juil. 2018 13:47
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar Photauconso » 30 juil. 2018 16:50

Bonjour Tignous,

Peux tu stp m'envoyer le "tuto PV routeur 2" pour évaluer la possibilité de réaliser ce routeur par moi-même ; Je t'ai transmis mon adresse mail par MP le 24 et le 21.

Merci. Salutations.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 30 juil. 2018 19:10

Salut,j'ai rien reçu en MP de ta part (même pseudo ?)

Recommence avant la fermeture de la boutique :)
j'ai remarqué que des fois ça reste bloqué :(
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Photauconso
Messages : 38
Enregistré le : 20 juil. 2018 13:47
Departement/Region : 37
Professionnel PV : non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar Photauconso » 30 juil. 2018 20:48

@tignous

Je viens de te renvoyer deux MP.
Dit moi si tu les as reçu.

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 30 juil. 2018 21:44

Photauconso a écrit :@tignous

Je viens de te renvoyer deux MP.
Dit moi si tu les as reçu.


Bien reçu ,bonne lecture ... :D :sun: :sun:
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

bj36
Messages : 77
Enregistré le : 27 mai 2009 01:00
Localisation : 36 Indre Châteauroux
Contact :

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar bj36 » 31 juil. 2018 12:07

bonjour,

avez vous une idée de la distance maxi à ne pas dépasser entre la pince ampèremétrique et le PVrouteur ?

15 m c'est encore raisonnable ?

merci

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 31 juil. 2018 13:34

bj36 a écrit :bonjour,

avez vous une idée de la distance maxi à ne pas dépasser entre la pince ampèremétrique et le PVrouteur ?

15 m c'est encore raisonnable ?

merci


Pas très raisonable pour moi .il n'y a QUE 0.5 millivolts par Ampère ... :(

Il vaut mieux 15 mètres sur la commande du SSR ....

Mais,es-tu sûr de ne pas pouvoir faire autrement ?
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

bj36
Messages : 77
Enregistré le : 27 mai 2009 01:00
Localisation : 36 Indre Châteauroux
Contact :

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar bj36 » 31 juil. 2018 14:36

tignous84 a écrit :
bj36 a écrit :bonjour,

avez vous une idée de la distance maxi à ne pas dépasser entre la pince ampèremétrique et le PVrouteur ?

15 m c'est encore raisonnable ?

merci


Pas très raisonable pour moi .il n'y a QUE 0.5 millivolts par Ampère ... :(

Il vaut mieux 15 mètres sur la commande du SSR ....

Mais,es-tu sûr de ne pas pouvoir faire autrement ?


c'est pas facile, je voudrais faire un autre module pour lire la puissance de 2 lignes distantes d'environs 15m

le raisonnable est de combien de m ?

merci

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 31 juil. 2018 15:05

Ce n'est pas une question de longueur mais de rapport signal sur bruit ,aucun risque,tu peux toujours essayer ...

Mais je ne vois toujours pas ce que tu veux faire ...un petit schéma vaut mieux qu'un long discours
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 31 juil. 2018 15:23

Allez,une petite courbe pour vous faire cogiter :D

Courbe rouge puissance (positive et négative) au nœud de raccordement (compteur EDF)
Courbe bleue :puissance envoyée dans le CE

Image

PS :Je viens de relever mes consommations de juillet:

Gaz = 0 contre 495 l'an dernier
EDF = 120 kWh contre 392 """

:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Modifié en dernier par tignous84 le 31 juil. 2018 15:58, modifié 3 fois.
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

bj36
Messages : 77
Enregistré le : 27 mai 2009 01:00
Localisation : 36 Indre Châteauroux
Contact :

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar bj36 » 31 juil. 2018 15:24

tignous84 a écrit :Ce n'est pas une question de longueur mais de rapport signal sur bruit ,aucun risque,tu peux toujours essayer ...

Mais je ne vois toujours pas ce que tu veux faire ...un petit schéma vaut mieux qu'un long discours


je veut connaitre ma consommation qui est dérivée et ma production solaire avec 2 pinces
- pour le solaire la ligne arrive sur le tableau (donc à coté de mon Arduino
- pour la mesure du courant dérivé il est sur une ligne avec d'autre consommation, il faut donc que je mesure directement au SSR

              Tableau
compteur-------┐          conso divers           surplus
solaire ---──---┼----------------┴--------------------------- ligne 1
                      └--------------------------------------------------ligne 2
etc

il faut donc une pince au niveau du solaire et une autre au niveau du surplus

si non je fait un dessin demain

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1978
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar tignous84 » 31 juil. 2018 15:30

Alors,c'est ce que j'ai ci dessus ,tu peux te prendre n'importe ou entre le SSR et le ballon ;)

Sinon ,essaye ,aucun risque si ce n'est du bruit sur ta valeur quoique en moyennant ...il faut voir
Modifié en dernier par tignous84 le 31 juil. 2018 15:36, modifié 1 fois.
Mon installation en autoconstruction:
viewtopic.php?f=25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
viewtopic.php?f=18&t=38146

Ma fiche BDPV
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

bj36
Messages : 77
Enregistré le : 27 mai 2009 01:00
Localisation : 36 Indre Châteauroux
Contact :

Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Messagepar bj36 » 31 juil. 2018 15:35

tignous84 a écrit :Alors,c'est ce que j'ai ci dessus ,tu peux te prendre n'importe ou entre le SSR et le ballon ;)


effectivement il me faut une pince entre le ballon et le SSR (qui est à coté du ballon) et l'autre sur la ligne solaire dans le tableau soit environ 15m


Retourner vers « Divers pour installation »