Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar sidclimber » 31 janv. 2018 16:19

Bonjour à tous,

Petite question, est-ce qu'il y a une norme ou une règle déterminant l'emplacement/accessibilité des coffrets DC et AC, voir même de l'onduleur, comme c'est le cas pour un tableau éléctrique ?

Je pense par exemple à l'intervention des pompiers...

J'aimerai faire mettre ces coffrets dans la mezzanine de mon garage, c'est accessible mais il faut utiliser une petite échelle pour monter dans la mezzanine, faisable ?

Merci,

Manu ;)

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 8930
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar laurent35000 » 31 janv. 2018 16:41

Logiquement non, puisque les coupures "d"urgence" doivent accessibles, je crois même que la hauteur est indiqué dans les normes, moins de 1.80 m(mais pas sur, attends confirmation des PRO)
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Avatar de l’utilisateur
ENR41
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3591
Enregistré le : 01 mars 2009 01:00
BDPV : enr41
Departement/Region : centre
Professionnel PV : installateur + etude
Localisation : 41 loir et cher ( centre) intervention sur département 41 36 37
Contact :

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar ENR41 » 31 janv. 2018 21:36

la théorie demande qu' un coffret de coupure doit être accessible sans escabeau ou échelle
en regle general - de 1.8m
rien pour onduleur sauf préconisations fabricant
Philippe
producteur autoconso;gppep06916
écrire ce que l'on doit faire,faire ce que l'on a écrit et écrire ce que l on a fait
Sunpower et Fronius partenair INSOCO
présentation : viewtopic.php?f=76&t=13266
Ma fiche BDPV Image

Avatar de l’utilisateur
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 242
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar alagnou » 31 janv. 2018 23:57

bonsoir

les normes sont les normes...
le consuel chez moi à dit : moins de 1.80m c'est bon...
de plus j'avais un trottoir dans mon sous sol et je l'ai élargi et abaissé légèrement les 2 onduleurs pour que tout soit à moins de 1.80 m de hauteur.

mezzanine? avec échelle? = consuel revisite et 200 euros de plus

a plus bonne réflexion
gérard

sidclimber
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 32
Enregistré le : 19 oct. 2017 16:22
BDPV : manu13
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar sidclimber » 01 févr. 2018 08:48

Ok merci pour les infos, je vais faire en sorte que les boîtiers soient à côté du tableau électrique à moins de 1,80m de haut.
L'onduleur ira éventuellement dans la mezzanine juste au dessus si pas assez de place
;)

LaBalme74
Messages : 308
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar LaBalme74 » 01 févr. 2018 08:51

Moins de 1m80 mais plus de 0m90 pour les coffrets DC et AC
Pas de restriction particulière pour l'onduleur si ce n'est qu'il ne faut pas le fixer sur du bois.
:sun:

sidclimber
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 32
Enregistré le : 19 oct. 2017 16:22
BDPV : manu13
Departement/Region : 13
Professionnel PV : Non

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar sidclimber » 01 févr. 2018 08:57

Au fait, ça chauffe beaucoup un onduleur ?

Si je le met dans la mezzanine, vu qu'il sera plus près du plafond il aura plus chaud qu'en bas, surtout l'été...
Modifié en dernier par sidclimber le 01 févr. 2018 09:01, modifié 1 fois.

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 24505
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar Regismu » 01 févr. 2018 08:59

il y a des espaces minimum de ventilation à respecter tout autour ;)

LaBalme74
Messages : 308
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Norme pour emplacement boîtiers DC et AC ?

Messagepar LaBalme74 » 01 févr. 2018 09:26

sidclimber a écrit :Au fait, ça chauffe beaucoup un onduleur ?

Si je le met dans la mezzanine, vu qu'il sera plus près du plafond il aura plus chaud qu'en bas, surtout l'été...


Lis la notice de montage, tu auras les espaces à respecter autour pour une bonne ventilation.

:sun: