Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...


Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


olab
BDPV
BDPV
Messages : 4822
Enregistré le : 10 déc. 2008 01:00
Localisation : 40

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar olab » 20 sept. 2009 15:53

Regismu a ecrit:donc on interdit au "bricoleur" de changer son onduleur tout seul..puisque les panneaux alimentent toujours le circuit... Image
Alimentent en tension, OK mais sans courant circulant ce qui evite les arcs.

Dans le cas d'onduleurs avec connecteurs il suffit de debrancher les connecteurs et les prises sont faites de telle sorte qu'on peut les manipuler sans risquer d'entrer en contact avec les panneaux.
Pour les autres, il faut faire attention et isoler les cables au fur et a mesure qu'on les debranche du bornier. Image
Je déconseille modérément toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMon installationImage

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 23423
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar Regismu » 20 sept. 2009 16:04

Merci pour les precisions Olab ..

donc le sectionneur est un ..plus ..

olab
BDPV
BDPV
Messages : 4822
Enregistré le : 10 déc. 2008 01:00
Localisation : 40

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar olab » 20 sept. 2009 16:23

Oui, c'est un plus.
Sur un onduleur en bon etat, couper la sortie AC suffit a pratiquement stopper le courant DC mais en cas de panne, on pourrait avoir un courant important persistant a l'entree DC.
L'interrupteur/sectionneur permet d'eviter cette situation. Image
Je déconseille modérément toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMon installationImage

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7480
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar JujuY » 21 sept. 2009 07:08

Et le dispositif ESS de SMA joue ce role d'interrupteur sectionneur DC, mais il faut faire attention car un fois deconnecte, il me semble que des parties sous tension deviennent accessibles tant que les cables DC sont connectes.

La poignee du dispositif ESS est "un consommable", c'est a dire que l'ouverture du circuit DC avec du courant provoque un arc et de l'usure des languettes de contact. SMA parle de 50 manoeuvres en charge (=avec du courant a couper).
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

olab
BDPV
BDPV
Messages : 4822
Enregistré le : 10 déc. 2008 01:00
Localisation : 40

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar olab » 21 sept. 2009 10:16

Oui, ce n'est pas veritablement un interrupteur et POUR TOUT ONDULEUR, AUCUNE MANOEUVRE SUR LE Co;TE DC SANS AVOIR D'ABORD COUPE LE C�TE AC ! Image
Je déconseille modérément toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMon installationImage

hello13

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar hello13 » 16 déc. 2009 15:15

j'ai lu le guide technique du syndicat des ENR, je le trouve interessant et applicable immediatement, l'utilisez vous, en tant que client faites vous reference a ce doc, genere-t-il un surcout?

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 23423
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar Regismu » 16 déc. 2009 15:20

Bonjour helio13

un lien de ce document? Image


Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 23423
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Ce qu'il faut que l'installateur respecte ...

Messagepar Regismu » 16 déc. 2009 17:07

Merci c'est bien le document que je connais Image


Retourner vers « Divers pour installation »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré