quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 10mm2


Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4515
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 1

Messagepar thierry_c » 06 janv. 2014 18:47

10² est un peut petit !

tome38 a écrit : donc: 32Ah x 24V = 768 Watts MAX


non, en fait tu poura avoir 32.8 A sous 35.3V soit 1157W !

Avatar du membre
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2191
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 1

Messagepar Avel Heol » 06 janv. 2014 19:13

sa serre a quoi (boite de jonction et le sectionneur) ? et ou le trouvé


la boite de jonction sert à concentrer tous les chaines de modules dans un coffret et à en repartir avec un seul câble
...en gros vous arrivez avec vos 4 + et 4 - en 10mm2 et vous repartez à partir d'un bornier en 2x16mm2 vers le régulateur ( prévoir aussi la terre donc 3G16mm2 ou 2X16mm2 + un câble de terre type VR6mm2 )
Le sectionneur est un organe de coupure qui est dans le coffret et qui permet d'isoler la partie champ solaire de la partie régulateur ( donc la partie amont/aval du coffret....pratique qd on veut travailler sereinement aval du coffret )

Pour le trouver, chez tout bon installateur ou si vous connaissez un tableautier ...peut être sinon chez un grossiste en matériel électrique mais ils sont généralement bien fournis pour l'élec classique AC mais sont pauvres en équipement DC.
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne

tome38
Messages : 23
Enregistré le : 31 mai 2012 09:30
Departement/Region : 38600
Professionnel PV : non

Re: quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 1

Messagepar tome38 » 07 janv. 2014 08:34

merci pour vos réponse , je n'arrive pas a trouvé du câble solaire 2x16mm2 sur internet ? sinon du câble souple H07VU électrique sa peut le faire ! pour la terre du câble 3X16mm2 ou 3x16mm2 pourquoi ! un seul câble sufi relier aux cadre de tous mes panneaux ? pour la boite de jonction voici se que j'ai trouvé je c'est pas si c'est bien cela ? pour les connecteur MC4 il vont juste aux 10mm2 Max ?

boite de jonction ?
Image
Image

sectionneur ?
Image

Avatar du membre
Avel Heol
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 2191
Enregistré le : 10 mai 2009 01:00
Departement/Region : 22
Professionnel PV : vente installation
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 1

Messagepar Avel Heol » 07 janv. 2014 10:53

Pour le câble en 2x16, partez sur du H07RNF , c'est du câble industriel souple que vous trouverez aisément ( plus pratique que le ROV2V qui est rigide )
Pour la terre , il faut un câble en Vert/jaune donc vous pouvez prendre du câble en 3G16mm2 pour passer alim + terre ou sinon vous passez la terre à part à côté du 2X16mm2.
Les connecteurs MC4 , je crois qu'ils vont jusque 6mm2 donc faudra enlever qqes brins.
Pour la boite, il vous faut une boite avec 4 borniers + et 4 borniers - pour les arrivée, 1 intersectionneur , idéalement 2 borniers en 16mm2 pour la sortie.
Sur votre photo, vous avez bien les borniers d'arrivée mais faut au moins intercaler l'intersectionneur et vérifier qu'il soit bien pour du DC 40A.
AVEL HEOL, spécialiste équipements solaires
Professionnel des installations autonomes ou en autoconsommation photovoltaïque, étude, installation, vente en ligne

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4515
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: quelqu'un peut ùe dire si se câble solaire est bien du 1

Messagepar thierry_c » 07 janv. 2014 19:16

si non 4 ou 6² des panneaux a la boite de jonction (posé au plus prés des panneaux) et après vous repartez en 16²


Retourner vers « Divers pour installation »