AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION

Tarif Routeur

0 - 50 €
21
42%
50-100 €
19
38%
100-200 €
10
20%
+ de 200 €
0
Aucun vote
 
Nombre total de votes : 50


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


juniorenclave
Messages : 103
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar juniorenclave » 05 mars 2018 18:16

bonjour
Merci, bien reçut ton document.
Des ce soir Je vais regarder ça de près
merci voisin

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 06 mars 2018 10:03

Un petit complément d'infos

Image

legarsdusud
Messages : 487
Enregistré le : 07 oct. 2015 21:49
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar legarsdusud » 11 mars 2018 00:54

je comprends rien.... c'est quoi la modif de la broche 14?

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 11 mars 2018 09:13

legarsdusud a écrit :je comprends rien.... c'est quoi la modif de la broche 14?


Normal,si tu n'as pas le tuto :D
Peu importe ,on laisse la configuration usine .

Passe moi ton email en MP ,si intéressé :sun:

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 15 mars 2018 08:53

Salut aux 25 personnes intéressées :D

J'ai profité de deux jours ensoleillés identiques pour faire quelques mesures comparatives entre les deux systèmes

- Routeur Anglais Robin Emley (en mode contrôle de phase)

Le 14 /3 entre 8 heures et 16 heures
Production :13.2 kWh
Consommation :cuisine,5 heures de pompe piscine +Surplus en eau chaude : 6.4 kWh

Compteur EDF Sagem : 417 Wh (position 8 )
Compteur pseudo' Linky":0.4kWh


-Le mien (mode rafale lent ,1500 joules)

Le 13 /3 entre 8 heures et 16 heures
Production :13.1 kWh
Consommation : 6 heures de pompe piscine+Surplus eau chaude :5.8 kWh

Compteur EDF Sagem :2.7 kWh
(même ordre de grandeur qu'avec l'Anglais en mode "burst")

Compteur pseudo Linky :0.2 kWh

Comme déjà vu,il y a un sérieux doute sur la valeur donnée par le compteur Sagem (unidirectionnel)
Ce serait bien qu'un possesseur de Linky le construise et fasse le test ;)

:sun: :sun: :sun: :sun:
Modifié en dernier par tignous84 le 15 mars 2018 17:24, modifié 2 fois.

juniorenclave
Messages : 103
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar juniorenclave » 15 mars 2018 16:54

bonjour a tous, bonjour Tgnous
j'ai du mal a comprendre les calculs
ça ne tombe pas juste!

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 15 mars 2018 17:16

Alain,ya pas de calculs ? que des mesures ;)
idéalement ,il faudrait Zéro kWh enregistrés pendant toute la période de surplus (8 heure ...16 heure);
Que ce soit en injection ou en soutirage c'est le but :D

Le pseudo Linky enregistre indifféremment dans les deux sens ;le Linky a deux registres différents (je pense)

Lmiky
Messages : 53
Enregistré le : 20 nov. 2016 00:21
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar Lmiky » 16 mars 2018 14:05

Salut merci pour le taf et le partage des infos.
j’ai hâte de voir le produit final .
Merci

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 16 mars 2018 14:27

Lmiky a écrit :Salut merci pour le taf et le partage des infos.
j’ai hâte de voir le produit final .
Merci

Le voilà ...

Image

Pour commander tes composants,passe moi ton email en MP :D

Lmiky
Messages : 53
Enregistré le : 20 nov. 2016 00:21
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar Lmiky » 16 mars 2018 18:45

Salut je t es envoyé un MP avec mon adresse .
Le projet est donc fini Ou il faut encore faire des test?
Il y a t il une différence avec celui de robin amley dans le principe de fonctionnement?merci

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 16 mars 2018 20:41

Lmiky a écrit :Salut je t es envoyé un MP avec mon adresse .
Le projet est donc fini Ou il faut encore faire des test?
Il y a t il une différence avec celui de robin Emley dans le principe de fonctionnement?merci


Oui,complètement différent et beaucoup plus simple ...rien à programmer . :D

A la portée d'un grand nombre et pour ceux qui ne pourraient pas,je peux encore participer :D

Il ne fonctionne qu'en mode rafale (et ses avantages) Et il semblerait que les Linky l'accepte bien ;)
à voir,perso je n'en ai pas encore
.
Alors, à vous de jouer .....

:sun: :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 15:19

Aujourd'hui ,j'ai branché un petit chargeur (transfo ,pont de diodes ,régulateur ) sur une batterie .
Pas de problème ,le rapport cyclique s'adapte à la charge et au taux de production .
exemple ,
-chargeur seul 100% de fonctionnement
-chargeur + chauffe eau (1500W) 10% de fonctionnement .

C'est pas une bonne nouvelle ça ? des perspectives s' ouvrent ! :D

juniorenclave
Messages : 103
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar juniorenclave » 18 mars 2018 17:02

bonjour a tous
@Tignous84 ça me parait bien tout ça mais une question me taraude.
Si le M.O est alimenté par une batterie comment ça marche?
Le M.O va se caler a sa pleine puissance?
Mais dans ce cas, une chose m'échappe. Pourquoi appairer son M.O avec un panneau de puissance approprié.
Une batterie depasse largement la puissance d'un M.O!
Il doit y avoir une règle électrique/physique qui m'échappe ;)

Gerard971
Messages : 136
Enregistré le : 03 sept. 2016 21:19
Departement/Region : 971
Professionnel PV : non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar Gerard971 » 18 mars 2018 17:57

Bonjour!
J'essaye de comprendre.
Quelles sont les fonctions (entrées et sortie de ce Wattmètreheure? J'ai tapé XTM355A sur Google mais de toute évidence ça n'est pas le bon numéro.
Et que veut dire vers CE?
Merci

Gérard

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 18:07

Une batterie est un générateur à très faible résistance interne contrairement à un ou des panneaux .
Le MO devrait se caler au max de puissance .je n'ai pas les moyens de faire l'essai mais ça devrait marcher.
La puissance de sortie du MO est limitée par construction .au rendement près c'est la même qui est fournie
par la batterie pendant N heures dépendant de sa capacité ... ;)

Il faut adapter le nombre de batteries aux spécifs d'entrée du MO . 24 ou 36 volt devraient convenir

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 18:16

Gerard971 a écrit :Bonjour!
J'essaye de comprendre.
Quelles sont les fonctions (entrées et sortie de ce Wattmètreheure? J'ai tapé XTM355A sur Google mais de toute évidence ça n'est pas le bon numéro.
Et que veut dire vers CE?
Merci

Gérard


Apparemment c'est un standard qui inonde le marché Asiatique .c'est tout bête ;deux fils d'entrée,deux fils de sortie et ça compte ...un pulse par Wattheure et l'afficheur totalise (sans remise à zéro)
C'est le fonctionnement normal .

Cherche plûtot ADE 7755 ,c'est le coeur de la bête

Et CE devine un peu .....Chauffe Eau ou autre charge puisque on peut :lol:

tryagain34
BDPV
BDPV
Messages : 142
Enregistré le : 28 déc. 2008 01:00
Localisation : 34690

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tryagain34 » 18 mars 2018 18:25

Et que veut dire MO ?
Merci

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 1536
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 18:37

tryagain34 a écrit :Et que veut dire MO ?
Merci


Micro-onduleur pour moi ,ce sont des onduleurs de toit :D

tryagain34
BDPV
BDPV
Messages : 142
Enregistré le : 28 déc. 2008 01:00
Localisation : 34690

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tryagain34 » 18 mars 2018 18:40

tignous84 a écrit :
tryagain34 a écrit :Et que veut dire MO ?
Merci


Micro-onduleur pour moi ,ce sont des onduleurs de toit :D


Ok merci , désolé :shock:

tryagain34
BDPV
BDPV
Messages : 142
Enregistré le : 28 déc. 2008 01:00
Localisation : 34690

Re: ROUTEURS Sondage + Autre Projet

Messagepar tryagain34 » 18 mars 2018 18:50

tignous84 a écrit :l faut adapter le nombre de batteries aux spécifs d'entrée du MO . 24 ou 36 volt devraient convenir

Si un seul MO , on est limite a 300 W,
- a voir le comportement pour n MO sur la même batterie ? (stable ou oscillant)