Page 1 sur 1

fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 11:28
par Yannick27
Bonjour,
J'aurais souhaité avoir vos avis éclairés :sun: sur la façon de poser mes panneaux sur un toit en fibrociment sur charpente métallique.
Des tiges filetées de 8 dépassent et il est possible d'y visser un boulon.
Image
Merci d'avance,
Yannick

lien Edité

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 11:34
par Regismu
Bonjour

c'est de l'amiante ? :?

tu vas faire de l’autoconsommation ?

il va falloir les changer tes tiges et en rajouter ;)

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 11:47
par Yannick27
Bonjour Régis,
C'est exactement ce que je ne voulais pas entendre :)
ça se trouve ce genre de tiges ? Quant à en rajouter, je ne vois pas pourquoi vu qu'elles me semblent en nombre suffisant.
C'est bien de l'amiante.
Yannick

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 11:58
par Regismu
et c'est bien pour de l’autoconsommation ?

oui tu dois trouver des tiges ;)

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 12:12
par Yannick27
C'est pour de l'autoconsommation oui.
Donc je change les tiges parce que les existantes sont trop rouillées. (Enfin, je fais changer parce que j'ai le vertige :oops: )
Et après, comment est-ce qu'on fixe les rails sur les nouvelles tiges ?

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 12:21
par Regismu
comme tu l'as montre si tu as un filetage c'est les traverses qui vont venir se fixer dessus

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 12:48
par mariro
Attention à la solidité des plaques quand même... ça semble solide vu d'en bas, mais... danger !!!

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 14:38
par lr83
Vu la gueule des tiges métalliques, il faudra effectivement les changer.
A priori, les crochets existants sont de ce style :
http://www.faynot.com/catalogue/faynot2/0904011_A57.php?pos=730
On pourrait effectivement y adapter des platines pour supporter des rails pour les modules. Mais cela va engendrer des contraintes sur les PST et c'est pas bon.
Il faut donc partir sur des tirefonds avec filetage auto-forant comme par exemple ceux de Ejot

Maintenant à la vue de la photo, on se pose pas mal de questions. Vu la surface et l'état du toit, il serait peut-être intéressant d'étudier une solution "totale" en couvrant totalement le toit (système genre Mecosun) et en supprimant les PST amiantés.

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 15:57
par Yannick27
Les crochets existants sont effectivement de ce style.
Si j'utilise des tirefonds, il faut utiliser des traverses ou bien il suffit de poser deux rails horizontalement ?
Vu la surface du toit, le recouvrir totalement ne serait pas intéressant. (enfin pas pour moi ;) )

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 16:24
par lr83
Les tirefonds sont munis de petite platine permettant le réglage et la fixation des rails.
Pourquoi recouvrir totalement ne serait pas intéressant (Hespul vous soutiendrait le contraire :lol: )?

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 17:03
par flen42
faire monter un tiers sur un toit n'est pas sans danger ..... pour le maitre d'ouvrage .
le fait que la toiture soit amiantée n'est pas un problème tant qu'on y touche pas

si le travail consiste uniquement à remplacer quelques tiges filetées rouillées en conservant les même trous alors pas de soucis ( et pour les tiges tu as déjà des adresses qui t’ont été données )
après vu la photo : quel age a la toiture , les plaques sont elles en bon été ? 2 hommes de 80 kg peuvent il s monter sans risquer de descendre trop vite ?
si tu fais une install , c'est pour quelques années , si tu dois intervenir à nouveau , il serrait bon que le support ne soit pas à changer.

à réfléchir mais changer quelques m2 de plaques ondulée , ça vaux certainement de cout : il existe des plaques en remplacement non amiantées ( au meme format que les amiantées )

après reste le problème administratif d'un chantier amiante : juridiquement tu est obligé de le déclarer ....... même pour quelques plaques

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 17:17
par tassin
Vérifier également la solidité de la structure car si c'est un bâtiment type hangar, la charpente doit être dimensionnée au plus juste, il faut vérifier si le poids rajouté n'est pas trop élevé.

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 17:37
par Yannick27
j'étais parti en quête de tirefonds mais finalement, les trous ne sont pas dans l'axe et je me refuse à faire percer ces plaques.
En revanche, le système de fixation existant est vraiment solide d'autant plus qu'il est incurvé. Je me demande comment ils ont fait pour le plier.
Image
lien edite

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 17:46
par silicium81
Image

lien edite

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 18:00
par Regismu
tu poses ton crochet et ensuite la plaque vient par dessus ;)

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 19:45
par Yannick27
Il faut donc soulever les plaques pour changer le crochet ?
Et pour couronner le tout, ils semblent introuvables... :shock:

Avec toutes ses bonnes nouvelles, je vais finir par repartir sur le plan A et construire une pergola...

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 20:46
par ENR41
Suivant la grandeur peut être changer les plaques ou il
y auras les panneaux
Les plaques démonter tu les pose sur une palette dans un coin du jardin et tu n y touche plus
Temps quel reste chez toi personne viendras t'e.....

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 29 févr. 2016 21:31
par Regismu
ou tu les stocke sur une palette , tu les fimes et tu les evacues sur une societe specialisée .. n'hesites surtout pas à faire plusieurs devis ;)

Re: fixation sur toit fibrociment

Posté : 16 févr. 2018 12:06
par moissan
un agriculteur a coté de chez moi a fait installer une enorme surface de photovoltaique sur un hangar agricole assez recent tout en everite : il n'ont pas hesité , il ont tout remplacé par de la tole : des bacacier très rigide qui facilitent la fixation des panneau

pour demonter les everite il on posé des filet de securité en dessous , car même si les everite n'etait pas vieille personne n'y fait confiance ... les everite sans amiante sont moins solide que les ancienne

le toit en tole est parfaitement sur et les gens qui posent les panneau peuvent travailler en securité ... des photo voltaique posé sur everite seront non seulement une difficulté pour les poser , mais un casse tête si il faut y faire des reparation