Page 1 sur 1

Onduleur et generatrice

Posté : 28 avr. 2019 04:31
par Ouibob
Bonjour,

J'ai un systeme photovoltaïque pour site isolé. Il est entre autre composé d'un onduleur de 2000W/24V et un disjoncteur magneto thermique de 32A à sortie AC.
J'ai des ouvrier qui sont venus faire des travaux et ils ont brancher une génératrice de 8000W sur mon réseaux ! (je vis au Mexique)
En revenant chez moi mon onduleur est hors service et sent le brûler. Je leur ai dit qu'ils m'ont brûlé mon onduleur. Ils me disent que ce n'est pas possible car le disjoncteur aurez dû s'activer.
Qu'en pensez vous ?

Merci pour vos réponses

Re: Onduleur et generatrice

Posté : 28 avr. 2019 07:56
par JujuY
Oui, c'est la génératrice qui a grillé ton onduleur. Le disjoncteur a "supporté" mais il n'apporte pas une protection efficace contre la mise en parallèle de deux sources d'énergie (l'onduleur et la génératrice) , non synchronisées (et non synchronisable).

C'est le plus petit et le plus fragile qui a craqué.

Un convertisseur onduleur n'accepte aucune source d'énergie en parallèle sur sa sortie, quelque soit le calibre du disjoncteur, car il n'est pas conçu pour cela !

Re: Onduleur et generatrice

Posté : 28 avr. 2019 17:56
par Ouibob
JujuY a écrit :Oui, c'est la génératrice qui a grillé ton onduleur. Le disjoncteur a "supporté" mais il n'apporte pas une protection efficace contre la mise en parallèle de deux sources d'énergie (l'onduleur et la génératrice) , non synchronisées (et non synchronisable).

C'est le plus petit et le plus fragile qui a craqué.

Un convertisseur onduleur n'accepte aucune source d'énergie en parallèle sur sa sortie, quelque soit le calibre du disjoncteur, car il n'est pas conçu pour cela !



Merci JujuY !
D'après toi, ma protection de 32A pour un onduleur de 2000W (puissance nominal maximal de 3500W) avec une sortie AC en 120V est adéquat ?

Re: Onduleur et generatrice

Posté : 28 avr. 2019 20:25
par Gerard971
A un moment ou à un autre les 2 sources se sont vues en opposition de phase et ça n'est pas 110V qui étaient présents aux bornes de ton onduleur mais 220V. De plus 2 alternateurs en opposition de phase, c'est équivalent à un cour circuit.

Re: Onduleur et generatrice

Posté : 28 avr. 2019 20:46
par JujuY
Ouibob a écrit :
JujuY a écrit :Oui, c'est la génératrice qui a grillé ton onduleur. Le disjoncteur a "supporté" mais il n'apporte pas une protection efficace contre la mise en parallèle de deux sources d'énergie (l'onduleur et la génératrice) , non synchronisées (et non synchronisable).

C'est le plus petit et le plus fragile qui a craqué.

Un convertisseur onduleur n'accepte aucune source d'énergie en parallèle sur sa sortie, quelque soit le calibre du disjoncteur, car il n'est pas conçu pour cela !



Merci JujuY !
D'après toi, ma protection de 32A pour un onduleur de 2000W (puissance nominal maximal de 3500W) avec une sortie AC en 120V est adéquat ?


2000 W + 20% / 110V = 21,8A Donc 32 A c'est bon, un peu large.

Un convertisseur onduleur comporte un transformateur en sortie. Un transformateur, c'est réversible. Si on applique une tension en sortie avec une génératrice de puissance supérieure, ce transformateur "marche à l'envers" (car c'est le plus fort qui gagne) et applique une tension inattendue sur le dispositif de commutation interne au convertisseur onduleur qui explose en quelques dizaines de millisecondes. Le temps de réaction d'un disjoncteur est bien trop long pour protéger quoi que se soit.

Re: Onduleur et generatrice

Posté : 29 avr. 2019 05:12
par Ouibob
JujuY a écrit :
Ouibob a écrit :
JujuY a écrit :Oui, c'est la génératrice qui a grillé ton onduleur. Le disjoncteur a "supporté" mais il n'apporte pas une protection efficace contre la mise en parallèle de deux sources d'énergie (l'onduleur et la génératrice) , non synchronisées (et non synchronisable).

C'est le plus petit et le plus fragile qui a craqué.

Un convertisseur onduleur n'accepte aucune source d'énergie en parallèle sur sa sortie, quelque soit le calibre du disjoncteur, car il n'est pas conçu pour cela !



Merci JujuY !
D'après toi, ma protection de 32A pour un onduleur de 2000W (puissance nominal maximal de 3500W) avec une sortie AC en 120V est adéquat ?


2000 W + 20% / 110V = 21,8A Donc 32 A c'est bon, un peu large.

Un convertisseur onduleur comporte un transformateur en sortie. Un transformateur, c'est réversible. Si on applique une tension en sortie avec une génératrice de puissance supérieure, ce transformateur "marche à l'envers" (car c'est le plus fort qui gagne) et applique une tension inattendue sur le dispositif de commutation interne au convertisseur onduleur qui explose en quelques dizaines de millisecondes. Le temps de réaction d'un disjoncteur est bien trop long pour protéger quoi que se soit.

Super ! Merci !