bonjour a tous et a toute , j'ai un petit problème avec mon onduleur solax sksu 5000E et met 3 batterie Pylontech
je m'explique , quand je lis les info sur l'onduleur ou sur le cite de solax , il m'indique que les batterie sont chargé a 100% alors que sur les batterie les voyant m'indique quel sont a 30%
quand je charge les batterie une par une , la toute est bon onduleur 100% et batterie 100%
se que je veux dire c'est que quand je les charge par trois les info ne corresponde pas et une par une c'est bon.
les câble entre les batterie sont bien branché dans le bonne ordre et les cabre Rj 45 sur le bms le sont aussi.
si une personne a la solution je suis preneur.

PS: milles excuse pour met faute d'orthographe

Avatar du membre
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 5262
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: problème solax et pylontech

Messagepar thierry_c » 06 déc. 2018 09:17

surement un probleme d'equilibrage !
a la mise livraison, les batteries ne sont pas livrée chargées !
il faut donc faire une charge complète . si cela n'as pas été fait, alors i est fort possible d'avoir des écarts entre l'affichage onduleur et l'affichage batteries !

xavier11510
Messages : 31
Enregistré le : 17 nov. 2018 07:33
Departement/Region : 11510
Professionnel PV : non

Re: problème solax et pylontech

Messagepar xavier11510 » 06 déc. 2018 12:04

je vais essayer sa , je vais les charger une par une et après je l'ai connecterait entre elle et on verras
merci

xavier11510
Messages : 31
Enregistré le : 17 nov. 2018 07:33
Departement/Region : 11510
Professionnel PV : non

Re: problème solax et pylontech

Messagepar xavier11510 » 08 déc. 2018 13:54

bon j'ai charger a fond mais 3 batterie une par une , je les est raccordé entre elle .
cette nuit il se sont déchargé , la il se charge , a l'heure ou j'écris ce message l'onduleur et le logiciel n'indique 100% de charge alors que mais batterie m'indique 35%.
je précise qu'il continu a se chargé, j'ai l'impression que le solax ne voie que (une) batterie au niveaux BMS .