Affichage tension 523 sur onduleur Fronius


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


Avatar du membre
foufinou66
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 597
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Affichage tension 523 sur onduleur Fronius

Messagepar foufinou66 » 02 déc. 2018 17:29

Bonjour,

J'ai un message tension basse 523 qui s'affiche sur mon ondueur Fronius Primo 3.
Je ne trouve pas ce code dans la notice du Primo.
Merci.
EcoDevices RT2 Téléinfo, suivi conso. depuis 02/04/2017

flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4416
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: Affichage tension 523 sur onduleur Fronius

Messagepar flen42 » 02 déc. 2018 18:04

C'EST le code erreur d'une tension DC sur l'entrée 2 trop basse

Soit tu vit avec soit tu ajoutes des modules en série
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !

Avatar du membre
foufinou66
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 597
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Re: Affichage tension 523 sur onduleur Fronius

Messagepar foufinou66 » 02 déc. 2018 18:20

flen42 a écrit :C'EST le code erreur d'une tension DC sur l'entrée 2 trop basse

Soit tu vit avec soit tu ajoutes des modules en série

j'ai 6 panneaux de 190 w dans le deuxième string donc il devrait pas y avoir de problèmes.
Merci

Je viens de baisser la tension de démarrage dans le menu a 80.

On verra bien demain.

Bonne soirée
EcoDevices RT2 Téléinfo, suivi conso. depuis 02/04/2017

Avatar du membre
foufinou66
Membre GPPEP actif
Membre GPPEP actif
Messages : 597
Enregistré le : 23 déc. 2016 22:43
BDPV : foufinou66
Departement/Region : 66
Professionnel PV : non
Localisation : pia
Contact :

Re: Affichage tension 523 sur onduleur Fronius

Messagepar foufinou66 » 07 déc. 2018 11:33

Tout est rentré dans l'ordre il y avait un mauvais branchement .
EcoDevices RT2 Téléinfo, suivi conso. depuis 02/04/2017


Retourner vers « Onduleurs »