Bonsoir,
Merci de m'éclairer sur ce que souhaite ENEDIS par rapport a cette norme.
Ma question est ce qu'un Onduleur respectant la norme DIN V VDE 0126-1-1:2006-02/A1:2012 est conforme ?
Sera t-il refusé pour une convention d'auto consommation sans injection ? Merci
A vous lire
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Toit orientation 210° SO, inclinaison 25°

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11409
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar laurent35000 » 30 nov. 2018 09:52

Non conforme, il faut la version 2014 :mrgreen:

et donc il sera refusé .

Apres pour une CAsi , tu peux aussi envoyer un autre certificat qui respecte la norme 2014 et mettre quand même en réalité ton ancien onduleur , c'est idiot mais la norme 2012 et plus "stricte" sur la fréquence que la 2014 donc ca marchera et le risque est très minime
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

chris33610
Messages : 152
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar chris33610 » 30 nov. 2018 18:26

Merci,
Alors aujourd’hui aucun onduleur Fromius ne respecte cette norme (j'ai regardé tout les certificats en ligne de la marque), bizarre ???
Que dit la législation en matière de norme ? Car c'est ENEDIS qui demande cette norme dans la convention d'autoconsommation sans injection.
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Toit orientation 210° SO, inclinaison 25°

chris33610
Messages : 152
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar chris33610 » 30 nov. 2018 19:03

Je viens de télécharger le certificat des MO Emphase M215/M250 c'est idem pas de VRF 2014 !! juste 2012
Lien ici [url]https://enphase.com/fr-fr/support/certificat-de-conformite-des-micro-onduleurs-enphase
[/url]
Donc ou sont les onduleurs conformes ?
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Toit orientation 210° SO, inclinaison 25°

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4081
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar tignous84 » 30 nov. 2018 19:29

chris33610 a écrit :Je viens de télécharger le certificat des MO Emphase M215/M250 c'est idem pas de VRF 2014 !! juste 2012
Lien ici [url]https://enphase.com/fr-fr/support/certificat-de-conformite-des-micro-onduleurs-enphase
[/url]
Donc ou sont les onduleurs conformes ?



Si ça existe ,voilà celui de l'APS : (1er volet)

Image
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

LaBalme74
Messages : 809
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar LaBalme74 » 30 nov. 2018 20:20

Voici pour les Enphase M250 :

https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... r-2014.pdf

Mais tous les Fronius, SMA et compagnie sont conformes

chris33610
Messages : 152
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar chris33610 » 30 nov. 2018 22:18

je vois juste la VDE 0126 1.1 A1:2012 et pas 2014 ??? donc non conforme
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Toit orientation 210° SO, inclinaison 25°

LaBalme74
Messages : 809
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar LaBalme74 » 30 nov. 2018 23:47

Les pro confirmeront mais le guide ERDF-NOIR-RES 13E fait mention des réglages réseau VFR 2014. Vu le nombre qu'il s'en pose en France par année...

Mais de toute façon il n'y a pas 1000 questions à se poser, en réglant les M250 on peut choisir spécifiquement la VFR2014 c'est écrit en toute lettre...
:sun:

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4081
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar tignous84 » 01 déc. 2018 09:24

Et pour les APS,rien à régler,ils doivent seulement être étiquetés "FR"
Image
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

chris33610
Messages : 152
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar chris33610 » 01 déc. 2018 15:10

Bonjour
Je parle pour une convention CAsi (pas pour une grosse instal de pro), pour cette convention ENEDIS demande bien la VDE 0126 1.1 A1 VRF 2014.
Donc je trouve bizarre de ne pas trouver beaucoup de matériel avec ce certificat (ENEDIS demande ce certificat et pas un réglage !) je ne comprends pas ??
Tous les Onduleurs Fromius sont Has-been ?? Je vais poser la question à ENEDIS pour un onduleur Fromius avec VDE 0126 1.1 A1:2012 on verra bien.
A suivre..
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Toit orientation 210° SO, inclinaison 25°

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4081
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar tignous84 » 01 déc. 2018 16:00

C'est vrai qu'ils ne sont pas très coopératifs ,il pourraient fournir une liste du matériel homologué !

Pose la question quand même ;) ....
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27653
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar Regismu » 01 déc. 2018 16:40

et si vous demandiez le bon document au constructeur au lieu de donner le baton pour vous faire frapper ? :o
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

chris33610
Messages : 152
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar chris33610 » 01 déc. 2018 19:52

chez Fromius tout les documents sont en téléchargement libre....et aucun certificat avec la VRF 2014 !
Je viens de regarder chez Kostal pas mieux les derniers modèles sont en VDE 0126 1.1 ... point de VRF 2014 !
J'ai posé la question à ENEDIS : si un onduleur avec VDE 0126 1.1 est conforme ? (sans parler de la VRF2014)
A suivre...
Modifié en dernier par chris33610 le 03 déc. 2018 16:39, modifié 2 fois.
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Toit orientation 210° SO, inclinaison 25°

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27653
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar Regismu » 01 déc. 2018 20:06

mais pourquoi à ENEDIS :shock: :shock: :shock:

écrivez au constructeur : il n'y a que lui qui peut vous le donner :mrgreen:
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

chris33610
Messages : 152
Enregistré le : 21 oct. 2018 10:10
Departement/Region : 33
Professionnel PV : NON

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar chris33610 » 01 déc. 2018 22:21

j'ai pas demander a ENEDIS le certificat :mrgreen:
J'ai demander à ENEDIS si un onduleur avec VDE 0126 1.1 est conforme (donc sans référence à la VRF 2014 , très rare dans tous les certificats que j'ai pu voir)
A suivre pour la réponse d'ENEDIS
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Toit orientation 210° SO, inclinaison 25°

LaBalme74
Messages : 809
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Certificat VDE 0126

Messagepar LaBalme74 » 03 déc. 2018 15:45

chris33610 a écrit :
Je viens de regarder chez Kostal pas mieux les derniers modèles sont en VDE 0126 1.1 ... point de VRF 2014 !

Non tout est disponible sur le site de Kostal...
https://www.kostal-solar-electric.com/d ... larations/