Page 1 sur 3

Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 18:24
par Misterden
Bonjour,

Pour ma future installation PV, les installateurs me proposent tous des micro-onduleurs et tous la même marque et référence ( ENphase IQ7 ) avec passerelle enjoy ( pour suivre la consommation ).

Mais :
- Existe il d'autre marque ? quelle marque choisir ?
- Si je comprend bien ça communique en WIFI ( donc 1 wifi par micro onduleur vers la passerelle Enjoy ... super les ondes qu'on va se prendre sur la tête ) .... n'existe pas une autre solution ?
- Doit on forcement prendre du micro onduleur ?

Merci pour vos avis et conseils

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 18:57
par alexi92
Bonsoir

il existe également YPS en micro

Mais çà devient la mode le micro !!

Sinon en fonction de la puissance et si aucune ombre, vous pouvez prendre un onduleur central...pour tous les modules installés
On trouve des onduleurs dits centraux de 1000w à ............ beaucoup ++++++

CDLT

B.T

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 19:02
par JLB04
Bonsoir,

NON l'Envoy communique avec les micros via les cables de courant comme le Linky !! en CPL.
Ensuite une seule liaison Wifi vers la box de la maison, et ça marche nickel...

A+

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 19:16
par alexi92
Le seul avantage de l'Envoy, c'est qu'ensuite il peut servir jusqu'à 500 micros…. :roll:

CDLT

B.T

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 19:21
par Misterden
J'ai lu qu'il y a des risques a avoir un onduleur en interieur ( incendie ) et c'est moins fiable ( à remplacer tous les 5 -8ans ?)

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 19:38
par JujuY
Misterden a écrit :J'ai lu qu'il y a des risques a avoir un onduleur en interieur ( incendie ) et c'est moins fiable ( à remplacer tous les 5 -8ans ?)
Un onduleur en état de marche et correctement installé n'a aucune raison de prendre feu. Il faut juste prendre en compte le fait que certains modèles sont bruyants (ventilation, bourdonnement du transformateur). Privilégier l'installation au garage ou dans une dépendance, à l'abri du rayonnement solaire direct et de la pluie.

Dans le passé, certains modules PV peuvent prendre feu (défaut de conception des boîtes de raccordement ou de la connectique). En ce moment, ce sont plutôt les compteurs Linky, installés à la va vite, qui prennent feu (probablement par insuffisance de serrage des borniers en ne respectant pas les préconisations du constructeur).

Bien conçu et correctement dimensionné, un onduleur central fonctionne plus de 10 ans. Mes deux onduleurs ont quasiment 9 années de fonctionnement sans incident. Il est exact que certains modèles d'onduleurs se font remarquer avec des défaillances prématurées.

Un micro-onduleur, c'est aussi de l'électronique et cela peut tomber en panne bien avant les 25 années promis par les démarcheurs de tout poil. D'ailleurs une marque de micro-onduleur a fermé après des pannes prématurées de ses micro-onduleurs.

Le seul intérêt des micro-onduleurs ce sont les expositions des modules PV avec des ombrages partiels (arbres, chien assis, etc) ou bien les petites installations (moins de 1 kWc)

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 19:48
par alexi92
Jujuy mérite un +10... :sun:

Normal avant le week end ( de plus c'est un modérateur... :lol: :lol: )

CDLT

B.T

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 20:18
par Misterden
Merci pour ces explications, de plus j'ai pu voir des modeles d'onduleur qui "protège également tout ce qui se trouve derrière dans la maison ( ordianteur, electromenager ) en cas de surtension du réseau, le bruit et la place c'est pas le probleme car mon tableau est dans le garage , par contre en hiver le garage est pas chauffé donc froid et en été il fait assez chaud .

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 20:25
par JujuY
Misterden a écrit :Merci pour ces explications, de plus j'ai pu voir des modeles d'onduleur qui "protège également tout ce qui se trouve derrière dans la maison ( ordianteur, electromenager ) en cas de surtension du réseau, le bruit et la place c'est pas le probleme car mon tableau est dans le garage , par contre en hiver le garage est pas chauffé donc froid et en été il fait assez chaud .
Le froid ce n'est pas un problème. Le chaud s'il est excessif peut être néfaste à la durée de vie de l'onduleur.

Les onduleurs de marque réputée se protègent de différentes façons vis à vis des températures élevées (mise en service de la ventilation, derating (réduction de puissance proportionnelle) au dessus de 50 ou 60°C (exceptionnel)) Ce n'est rien par rapport aux micro-onduleurs qui "cuisent" à 75 ou 80°C sous les modules PV en plein été, de manière répétée...

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 20:36
par Misterden
JujuY a écrit :
Misterden a écrit :Merci pour ces explications, de plus j'ai pu voir des modeles d'onduleur qui "protège également tout ce qui se trouve derrière dans la maison ( ordianteur, electromenager ) en cas de surtension du réseau, le bruit et la place c'est pas le probleme car mon tableau est dans le garage , par contre en hiver le garage est pas chauffé donc froid et en été il fait assez chaud .
Le froid ce n'est pas un problème. Le chaud s'il est excessif peut être néfaste à la durée de vie de l'onduleur.

Les onduleurs de marque réputée se protègent de différentes façons vis à vis des températures élevées (mise en service de la ventilation, derating (réduction de puissance proportionnelle) au dessus de 50 ou 60°C (exceptionnel)) Ce n'est rien par rapport aux micro-onduleurs qui "cuisent" à 75 ou 80°C sous les modules PV en plein été, de manière répétée...


heureusement non je n'ai pas des temperatures à 50° dans mon garage ( et puis le tableau n'est pas au soleil) mais disons que cet été quant il fait 35° dehors on devait être à 1 ou 2 degrées au dessus et sans ventilation ( c'est assez suffoquant ).

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 19 oct. 2018 21:02
par tignous84
Inquiet de l'éventuel problème ,J'ai mesuré cet été en période de canicule par 35 degrés ,
la patte de fixation ,au niveau du rail de mes micro onduleurs "n'était qu'à "45 degrés ;)
Et par rapport à un onduleur central ,il n'y a pas de condensateurs électrochimiques ,je confirme .....

ni de ventilateur :lol:

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 22 oct. 2018 21:02
par legarsdusud
tout onduleur qu'il soit micro ou central possède nécessairement des condensateurs, chimique de par la densité d'énergie réalisable dans cette techno

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 22 oct. 2018 21:50
par tignous84
Désolé,on ne vois pas l'ombre d'un chimique mais de 6 pavés de 7 µF 800 V ....polypropylène ?

Image

MICRO ENECSYS

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 23 oct. 2018 07:39
par Lafibre
Mais à quoi peu bien ressembler l'ombre d'un abus de langage ? :shock:

"les condensateurs dits polarisés sont sensibles à la polarité de la tension électrique qui leur est appliquée : ils ont une borne négative et une positive. Ce sont les condensateurs de technique « électrolytique » (également appelée, par abus de langage, « chimique ») et « tantale ». Une erreur de branchement ou une inversion accidentelle de la tension conduit généralement à leur destruction, qui peut être très brutale, voire explosive." (Source Wikipedia)

Étude de fiabilité de condensateurs électrolytiques dans un micro-onduleur

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 23 oct. 2018 08:27
par tignous84
Bien vu,tu peux remarquer qu'aucun n'est polarisé

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 21 nov. 2018 22:08
par Misterden
par contre est ce que si un des MO devient defaillant pour le remplacer il me faut obligatoirement le même model / marque ? ou je peux panaché ? je me pose cette question car c'est sympa de donner une garantie de 20 ans mais si dans 5 ans on trouve plus cette référence on fait quoi ? les changes tous?

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 21 nov. 2018 22:18
par tignous84
Misterden a écrit :par contre est ce que si un des MO devient defaillant pour le remplacer il me faut obligatoirement le même model / marque ? ou je peux panaché ? je me pose cette question car c'est sympa de donner une garantie de 20 ans mais si dans 5 ans on trouve plus cette référence on fait quoi ? les changes tous?


Pas de soucis ,chacun apporte sa contribution sur le bus commun (le secteur) quelle qu soit sa marque ou sa puissance
c'est génial :D

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 21 nov. 2018 22:21
par Misterden
donc je peux avoir un ENPHASE M250 qui lache , le remplacer par du IQ7 dernier modèle ou pas un MO d'une autre marque et tout ce petit monde envoi du jus sans probleme ?

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 21 nov. 2018 22:25
par tignous84
Hé oui, c'est bien de poser la question ,et c'est pourquoi (entre autre) je suis pour les micro onduleurs :)

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Posté : 22 nov. 2018 05:28
par Lafibre
L'IQ7, c'est ceinture et bretelle puisque le Q-relay est obligatoire :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=39552
Un M deux cinq zéro peut donc être remplacé par :
- un IQ7 associé à un Q-Relay
- un demi APS Y500