enphase iq


Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !


gustavo
Messages : 11
Enregistré le : 09 juil. 2018 16:48
Departement/Region : 66000
Professionnel PV : Non

Re: enphase iq

Messagepar gustavo » 05 févr. 2019 10:40

Bonjour,

Pour rester en monophasé et ne pas dépasser les 6kVa imposés par Enedis, peut-on installer 20 micro-onduleurs enphase IQ7+ sur 20 modules dont la puissance crête est supérieure à 6kWc (modules de 330W, voire 340W par exemple) ?

Si j'ai bien compris, la puissance de sortie du IQ7+ est de 295VA, ce qui donnerait pour 20 micros, 5900 VA, juste en-dessous des 6.000 VA...

Merci.

pifpaf73
Messages : 67
Enregistré le : 12 avr. 2014 19:35
Departement/Region : 02
Professionnel PV : nooo

Re: enphase iq

Messagepar pifpaf73 » 06 févr. 2019 13:38

bonjour,

donc les iq7 sont capables de produire sans réseau ou ça sera seulement les iq8? car si le relais Q est placé entre le compteur et l'installation, ça laisse la partie privée libre de fonctionner?

LaBalme74
Messages : 809
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: enphase iq

Messagepar LaBalme74 » 06 févr. 2019 14:20

gustavo a écrit :Bonjour,

Pour rester en monophasé et ne pas dépasser les 6kVa imposés par Enedis, peut-on installer 20 micro-onduleurs enphase IQ7+ sur 20 modules dont la puissance crête est supérieure à 6kWc (modules de 330W, voire 340W par exemple) ?

Si j'ai bien compris, la puissance de sortie du IQ7+ est de 295VA, ce qui donnerait pour 20 micros, 5900 VA, juste en-dessous des 6.000 VA...

Merci.


Oui la limite des 6kVA ne concerne que la Pmax sortie onduleurs. Peu importe la puissance PV.

Misterden
Messages : 304
Enregistré le : 12 oct. 2018 07:17
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: enphase iq

Messagepar Misterden » 09 févr. 2019 21:24

Je croyais que le TRIPHASé était à partir de 9kWc ?

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7967
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: enphase iq

Messagepar alexi92 » 10 févr. 2019 07:02

Bonjour

encore une fois le tri est à partir de > 6kVa...……………………….

CDLT

B.T

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7967
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: enphase iq

Messagepar alexi92 » 10 févr. 2019 07:04

Chez Enphase il existe également le Q Relay pour installation en triphasé... :sun:

CDLT

B.T

Misterden
Messages : 304
Enregistré le : 12 oct. 2018 07:17
Departement/Region : 66
Professionnel PV : Non

Re: enphase iq

Messagepar Misterden » 11 févr. 2019 18:35

alexi92 a écrit :Bonjour

encore une fois le tri est à partir de > 6kVa...……………………….

CDLT

B.T


Donc que je comprenne bien si j'installe 6,5kWc faut modifier mon installation en triphasé?

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7967
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: enphase iq

Messagepar alexi92 » 11 févr. 2019 19:14

Bonsoir

oui :sun: sauf si l'onduleur ne dépasse pas 6kVa... (vous pouvez même poser 7kw avec 28 modules en 250w) à partir
du moment que votre onduleur ne dépasse pas en valeur ces fameux 6kVa

CDLT

B.T

tonton34
BDPV
BDPV
Messages : 57
Enregistré le : 07 avr. 2014 16:52
BDPV : tonton34
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non

Re: enphase iq

Messagepar tonton34 » 05 mai 2019 14:31

peut on transforme un montage en enphase m215 ou m250 en iq pour de l autoconso .il faut bien sur les iq et le relais.pour les cables tout refaire avec cable solaire 6mm ou juste le prises m et f des iq.pour la terminaison c 'est la meme il me semble

merci

Gimli
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 252
Enregistré le : 22 nov. 2011 16:40
Departement/Region : 69
Professionnel PV : fabricant

Re: enphase iq

Messagepar Gimli » 07 mai 2019 15:48

Bonjour,

Comme vous l'évoquez, pour transformer une installation M215/M250 en IQ, il vous faut d'une part les micros et le ou les Q Relay. Côté câblage, un adaptateur IQ vers câble Engage devrait prochainement être proposé à la vente, évitant ainsi le remplacement de tout le câblage du système..

Cdt.

tonton34
BDPV
BDPV
Messages : 57
Enregistré le : 07 avr. 2014 16:52
BDPV : tonton34
Departement/Region : 34
Professionnel PV : non

Re: enphase iq

Messagepar tonton34 » 13 mai 2019 08:53

merci de l info :P .
petit question supplementaire

peut on ajouter des iq sur une ligne de m215 :roll:

Gimli
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 252
Enregistré le : 22 nov. 2011 16:40
Departement/Region : 69
Professionnel PV : fabricant

Re: enphase iq

Messagepar Gimli » 14 mai 2019 12:16

Bonjour,

Oui vous pouvez ajouter/mélanger des IQ et des M215.

Si il s'agit d'un ajout sur la même ligne, vous devez, d'une part faire attention aux sections de câbles que vous utlisez et aux calibres de disjoncteurs, afin de respecter les règlementations, et d'autre part, il vous faut obligatoirement ajouter un Q Relay sur votre installation pour être en conformité avec la VFR2014.

Cdt.

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11409
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: enphase iq

Messagepar laurent35000 » 14 mai 2019 12:33

tonton34 a écrit :merci de l info :P .
petit question supplementaire

peut on ajouter des iq sur une ligne de m215 :roll:


attention a la somme des kVA des MO qui doit rester en dessous des 6 kVA
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2286
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: enphase iq

Messagepar silicium81 » 26 mai 2019 10:50

djsyl a écrit :
Gimli a écrit :Bonjour,

Oui vous pouvez ajouter/mélanger des IQ et des M215.

Si il s'agit d'un ajout sur la même ligne, vous devez, d'une part faire attention aux sections de câbles que vous utlisez et aux calibres de disjoncteurs, afin de respecter les règlementations, et d'autre part, il vous faut obligatoirement ajouter un Q Relay sur votre installation pour être en conformité avec la VFR2014.



Attention au mélange si vous utiliser une passerelle envoy-s standard ( elle ne supporte qu'un seul type de MO ) pour un mix avec passerelle il faudrait la version envoy-s metered


Où avez vous vu cela ? C'est très surprenant...
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7967
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: enphase iq

Messagepar alexi92 » 26 mai 2019 11:03

Bonjour

je crois que Gimli sait de quoi il parle... :lol: :lol: :lol: enfin ce que j'en dis :roll:

CDLT

B.T

Gimli
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 252
Enregistré le : 22 nov. 2011 16:40
Departement/Region : 69
Professionnel PV : fabricant

Re: enphase iq

Messagepar Gimli » 26 mai 2019 14:49

Bonjour,

Euh non c'est pas moi qui ai dit ca pour la S Standard...

Les 2 types d'Envoy S (Standard et Metered) sont compatibles avec les IQ... Les 2 types de passerelles sont capables de gérer des M215/M250 et IQ sur la même installation...Erreur de la part de votre vendeur.

Cdt.

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7967
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: enphase iq

Messagepar alexi92 » 26 mai 2019 15:01

Ouuuuhhhhhhlalala...mauvais point pour moi et le vendeur...ou alors j'ai mal lu les posts :lol: :lol:

Pardonnez moi Gimli, promis j'airais faire quelques AVE quand l'église sera ouverte…ou verte :sun: :sun:

CDLT

B.T

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 7967
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: enphase iq

Messagepar alexi92 » 26 mai 2019 15:33

Effectivement si les deux modèles sont compatibles... :sun: :sun:

CDLT

B.T

Gimli
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 252
Enregistré le : 22 nov. 2011 16:40
Departement/Region : 69
Professionnel PV : fabricant

Re: enphase iq

Messagepar Gimli » 26 mai 2019 17:47

Oui oui les deux sont compatibleqs n'ayez craintes.

La seule chose que vous ne pouvez pas faire avec l'Envoy-S Standart et les IQ, c'est le zéro injection, car pour cela, il faut faire la mesure de production et de consommation, et la Metered sert à ca.

Cdt.

pifpaf73
Messages : 67
Enregistré le : 12 avr. 2014 19:35
Departement/Region : 02
Professionnel PV : nooo

Re: enphase iq

Messagepar pifpaf73 » 27 mai 2019 14:09

ça serait étonnant, au pire si tu dois vraiment prendre des iq7, tu test si ça ne fonctionne pas tu pourras seulement envisager de changer de passerelle ?


Retourner vers « Onduleurs »